0 - 01.10.2015 - 00:19
история такова: в квартире с хорошей, медной проводкой с заземлением подключил стиральную машинку, все работало замечательно около 3х месяцев. недавно машинка начала глючить, высветив ошибку door отказалась трудиться. будучи любителем ковыряться и ремонтировать все сам, погуглил нет, видео массу пересмотрел и понеслась. поменял замок люка (УБЛ), вроде заработала, но через несколько минут опять ошибка повторилась. по ходу диагностики поменял щетки двигателя (были стерты), проверил ТЭН и началось самое интересное, включая вилку в розетку через раз стало выбивать автомат, иногда это происходило несколько раз подряд. проверил провода, все целые. подключил машинку через удлинитель без заземления, ничего не выбивает, более того, включил машинку на стирку- работает!!!
и еще вот, заинтересовало то, что при проверке индикаторной отверткой(в том числе электронной), при касании к контакту на вилке где заземление, показывает напряжение 55-110в, тоже самое показывает при касании к винтам на металлическом корпусе стиралки...
PS-рад услышать как веселое, так и всерьез. а еще больше интересует наличие напряжения на корпусе машинки и контакте заземления вилки.(старался писать покороче и получилось как-то так)



1 - 01.10.2015 - 05:44
вилку воткни наоборот(фазу/ноль поменяй)...некоторым машинкам помогает.
Гость
2 - 01.10.2015 - 06:59
Напряжение это разность потенциалов) между тем местом где ты стоишь и местом где вбит штырь заземления, как раз 110в)
Гость
3 - 01.10.2015 - 06:59
А разве от перемены мест "сумма" поменяется?
Гость
4 - 01.10.2015 - 07:01
3-text >есть вещи для которых важно фаза
5 - 01.10.2015 - 07:07
может ТЭН неправильно подключил - с этого ж началось? где-то замыкание на корпус машинки - правильно узо или что там выбивает, защищает человека от электротравм
Гость
6 - 01.10.2015 - 07:37
Баркас- спасибо за инфу, я конечно попробую поиграть проводами, но...
Гость
7 - 01.10.2015 - 07:46
Bushroot-да с теном как раз все в порядке, его-то и подключить по другому нельзя.даже новый ставил, таже песня. Ща кстати вспомнил, что и до моего ковыряния пару раз выбивало
8 - 01.10.2015 - 07:48
вольтметр в доме есть?у вас пониженное напряжение, стопудово.
Гость
9 - 01.10.2015 - 08:25
Провод массы сними с розетки, на него подкорачивает и проблема уйдет
Гость
10 - 01.10.2015 - 08:27
Где то коротыш в проводе или в коробке
Гость
11 - 01.10.2015 - 08:37
Цитата:
Сообщение от text Посмотреть сообщение
Баркас- спасибо за инфу, я конечно попробую поиграть проводами, но...
тока рекомендую сначала ,черкани завещание,родня оценит!)
Гость
12 - 01.10.2015 - 09:02
Пенсионер-улыбнуло, но боюсь Вас разочаровать, от этого еще никто не умирал
Гость
13 - 01.10.2015 - 09:08
9/10 H2O- другие приборы на этой розетке работают без проблем, есть конечно подозрение на шнур от машинки, хотя все целое...
Гость
14 - 01.10.2015 - 09:10
8/Девушка на берегу- есть желание приобрести, как раз иазглядываю в нете
15 - 01.10.2015 - 09:25
Где то прошивает на корпус,перевернуть вилку в розетке(как уже советовали). Как определили,что с тэном все порядке? Зачастую именно тэн и прошивает.
Гость
16 - 01.10.2015 - 09:47
prox70- выбивает как со старым ТЭНом так и с новым. В мастерской прозванивали, показало значение 34.50, расчетное 28.49(это на старом)
17 - 01.10.2015 - 09:58
Цитата:
Сообщение от text Посмотреть сообщение
В мастерской прозванивали, показало значение 34.50, расчетное 28.49(это на старом)
Штурман, сколько?
20
Чего 20?
А чего сколько?
Что измеряли и чем? И при правильном заземлении на корпусе не должно быть потенциала.
Гость
18 - 01.10.2015 - 11:15
плюсую за перевернуть вилку) скорее всего один из проводов в стиралке коротит на корпус, когда этот провод - фаза, получается вышеописанное. Если вилку перевернул, то "коротит" ноль, что никак не сказывается на работе ))
Гость
19 - 01.10.2015 - 11:25
неплохо померить напряжение между нулевым и заземляющим проводником. сдается мне что там 80 В и тогда это накосячено с занулением - заземлением в этажном или вводном щитке.
тогда лучше нафиг отсоединить желто-зеленый проводник в розетке и пользоваться как обычно без заземления.
золотое правило (в процессе обрастания подтверждениями): "луче отсутствие заземления, чем неправильно сделанное заземление".
по крайней мере при отсутствия заземляющего контакта ничего не прилетит от соседей и с райЁна. особенно от молнии.
Гость
20 - 01.10.2015 - 12:27
prox70- я дико извиняюсь, я делетант во многих делах, посему: измеряли мультиметром сопротивление, это я так понимаю в омах, т.е. внутренность целая, единственное на корпус не проверяли, но с другой стороны с новым тэном тож вырубает
Гость
21 - 01.10.2015 - 12:43
18/19 спасибо, учту, но как-то в ванной без заземления..., тем более до этого 3 месяца все работало без проблем, другие приборы также подключал для проверки в эту розетку, все без проблем работает.
Гость
22 - 01.10.2015 - 13:12
Я склоняюсь к мнению, что по сети входу 220 в машинке какой-то конденсатор фильтра помех (или БП) пробит на землю\корпус.
Гость
23 - 01.10.2015 - 15:07
21-text > если подтвердится идея с перевернуть вилку, то заземление оставь, как есть, просто в розетке поменяй ноль с фазой)
Гость
24 - 01.10.2015 - 15:16
21-text >надо не просто приборы, а сравнимой мощности - как минимум 2 КВт (чайник, утюг, фен).
3 мес для машинки - ничто. 2 меня по 14 лет ходили Сименсы - ни щетки не менял, ничего, хотя стирка в сутки 3-5 раз была нормой.
УЗО есть? кнопкой проверяли? по уму проверить петлю "ноль - заземление" под нагрузкой, что-то подсказывает что заземления у вас нет, а выполнено зануление (нулевой проводник соединен с заземляющим контактом в щитке и/или в розетке - так раньше делали. шина заземления в щитке должна соединяться проводом не менее 6 кв.м. с заземленным корпусом щитка - проверьте, именно от шинки заземления с желто-зелеными проводами толстым проводом на корпус щитка или на еще более толстый провод заземляющего контакта).
а вот если зануление сделано под шинку (гребенку) как заземление (встречается) - то на заземляющем контакте любого прибора появится как раз под 100 В от любой нагрузки (вот включен на балконе светильник - у него фаза и ноль соединены через сопротивление лампочки, соответственно в нулевом проводнике будет напряжение, через заземляющий контакт это напряжение придет на шинку (гребенку) щитка и от неё разойдется по заземляющим контактам остальных розеток и приборов).
сорри за много букофф.
поэтому чем такое заземление - то лучше никакого.
Гость
25 - 01.10.2015 - 17:57
23-Sergey42534 >проблему надо решать кардинально, пока никого не дернуло током - во влажном помещении это особенно важно...
Гость
26 - 01.10.2015 - 19:36
24/markonx- я именно чайник и фен подключал, все работает без проблем. Насчет 3х месяцев- это имеется в виду не срок машинки, ей уж 9 лет стукнуло, ну не суть. насчет провода в щитке проверю, спасибо за инфу.
Гость
27 - 01.10.2015 - 19:43
Утром оставил машинку подключенную через удлинитель без заземления, так жена уже 5 стирок закинула, пока все работает. Ща приеду, попробую вариант с перевертышем, аж очень интересно. Спасибо всем за инфу, буду все собирать и пробовать до кучи. Кстати, когда многа букав- это даже очень неплохо, тут сильно не укоротишь...
Гость
28 - 02.10.2015 - 00:02
Автор, сейчас только что с объекта.В розетке на заземляющем контакте плавает напруга.Выяснилось что зажимами розетки "Лигранд" перебило изоляцию фазного провода. Позавчера демонтирую "гусишный" подрозетник под "гипс"(делали армяне). Шурупом подрозетника насквозь прошит кабель как раз по фазе и заземлению.Может и у вас что-то в этом роде?
Гость
29 - 02.10.2015 - 10:55
25-Блинн > купить новую стиралку)
27-text > нам всем тожа интересно)) расскажи о результате ))
Гость
30 - 02.10.2015 - 11:21
29-Sergey42534 >Новая стиралка обойдется дешевле похорон (тьфу три раза)
Гость
31 - 03.10.2015 - 12:24
итак результат: затраты на ремонт составили 1800 рубчиков, из них в дело ушло 200 рублей, стоимость щеток для двигателя, перевернутая вилка в розетке (всем плюсую за этот совет) и все работает как раньше.:-)) Зато теперь в запасе замок люка УБЛ-(1050р). и ТЭН-(500р).
32 - 03.10.2015 - 12:39
ваще-то ни по нулю ни по фазе на корпус не должно быть соединения, один фик в стиралке чета неисправно....
33 - 03.10.2015 - 15:07
32-Перпетум Мобиле >+100500,раз тэн исключен, то тогда скорее всего двигатель.Больше там нечему на корпус коротить.
Гость
34 - 03.10.2015 - 16:20
32-Перпетум Мобиле > +100500...
Гость
35 - 05.10.2015 - 15:55
Цитата:
Сообщение от markonx Посмотреть сообщение
21-text >надо не просто приборы, а сравнимой мощности - как минимум 2 КВт (чайник, утюг, фен). 3 мес для машинки - ничто. 2 меня по 14 лет ходили Сименсы - ни щетки не менял, ничего, хотя стирка в сутки 3-5 раз была нормой. УЗО есть? кнопкой проверяли? по уму проверить петлю "ноль - заземление" под нагрузкой, что-то подсказывает что заземления у вас нет, а выполнено зануление (нулевой проводник соединен с заземляющим контактом в щитке и/или в розетке - так раньше делали. шина заземления в щитке должна соединяться проводом не менее 6 кв.м. с заземленным корпусом щитка - проверьте, именно от шинки заземления с желто-зелеными проводами толстым проводом на корпус щитка или на еще более толстый провод заземляющего контакта). а вот если зануление сделано под шинку (гребенку) как заземление (встречается) - то на заземляющем контакте любого прибора появится как раз под 100 В от любой нагрузки (вот включен на балконе светильник - у него фаза и ноль соединены через сопротивление лампочки, соответственно в нулевом проводнике будет напряжение, через заземляющий контакт это напряжение придет на шинку (гребенку) щитка и от неё разойдется по заземляющим контактам остальных розеток и приборов). сорри за много букофф. поэтому чем такое заземление - то лучше никакого.
Сам то понял что написал? Если земля посажена на ноль то откуда там 100 вольт возьмётся?