Доброго времени суток! Сразу оговорюсь - интересует мнение форумчан, кто на себе проверял это чудо техники. В Кавказском районе есть одноэтажный дом из 2-х комнат. Примерная площадь 38 м2. Толщина стен - 2,5 кирпича. Потолок - плиты перекрытия. Окна м/п. К сожалению газа нет. Только свет. Отопление - водяное, печь на дровах. Попалась реклама о пленочных ИК потолках, якобы отапливающие... Прошерстил кучу форумов. В основном - средняя полоса и Украина. Мнения расходятся. Есть ли в нашем регионе у кого-нибудь такой вид отопления? Поделитесь пожалуйста, а то от рекламы уже устал. Спасибо. Михаил. | | ||
41
- 18.08.2015 - 10:03
|
У меня на Севере была общага, 50 комнат + в ней же офис и всякая аренда. Всего 3000 квадратов. Отапливалось всё это системой ИК-обогревателей. У меня там была своя комната, если задерживался на работе или тупо было домой неохота - жил там, бывало по нескольку недель. Нормуль. Однако расход э/э был конский, это точно. | | ||
42
- 18.08.2015 - 10:06
| Цитата:
Фото процесса не делали? | | ||
43
- 18.08.2015 - 10:15
|
42-АВИ1 > глубина должна быть ниже промерзания иначе все это коту под хвост. Разница температуры теплоносителя должна составлять 5-7 градусов между подачей и обраткой. | | ||
44
- 18.08.2015 - 10:44
| - об этом никто и не спрашивал. - а Вы еще напишите о том, что с учетом высокой плотности и низкой влажности теплотворная способность пеллет минимум в полтора раза превышает аналогичный показатель дров, и с учетом этого фактора разница в затратах на топливо либо незначительна, либо ее нет вовсе. | | ||
45
- 18.08.2015 - 10:46
| - ну, ежели контур - многоэтажный, тогда не так уж и много. | | ||
46
- 18.08.2015 - 10:47
| - и на Северах электрическая энергия стоит в несколько раз дешевле. :) | | ||
47
- 18.08.2015 - 13:53
| Это спорный вопрос. Пеллеты ведь наверняка на вес продаются? Производители не дураки. А дрова - на объем. Что касается сушки, при правильном складировании дрова успевают просохнуть до топочной влажности. Заготавливать надо летом:) | | ||
48
- 18.08.2015 - 14:31
| 47 - ну вот и переведите сначала объем дров в массу (с учетом тоо, что куб дров навалом составляет около 0,7-0.75 чистого объема. Потом делайте поправку на плотность, у пеллет она равна 1,2т/м3 (дрова - примерно от 0,7 до 0,95 т/м3). Затем - поправку на теплотворную способность (в 1,5 раза больше) и влажность (путем естественной сушки невозможно достичь 8% влажности, как после сушилки на заводе, а это - неизбежные потери на выпаривание влаги). | | ||
49
- 18.08.2015 - 15:00
|
48-nickd55 > Я только хотел сказать, что куб пеллет весит больше куба дров, поэтому продавать их на объем производителям не выгодно. Для потребителя это работает не в пользу пеллет. Что касается теплотворной способности, тут тоже сомнительно... Дубовые дровишки - они и в африке дубовые дрова, а пеллеты могут делать из всякой полуразложившейся лузги, шелухи, коры, и прочих отходов производства. Другими словами вес (плотность) может быть на уровне, но иметь много несгораемых либо сгораемых со слабой теплоотдачей примесей. Это я вынес из разговора с человеком, который обогревает базу отдыха на побережье пеллетными каминами. Говорит эффективность черных пеллет (из семечек) на 25% ниже, чем белых, а вес на 5-10% различается. Справедливости ради надо сказать, что и цена различается. Вы лучше скажите из практического опыта, раз топили обоими видами топлива, на сколько процентов по деньгам выгоднее топиться дровами? | | ||
50
- 18.08.2015 - 17:51
| 49 - я веду речь про качественные пеллеты из твердых сортов дерева (дуб, бук). Фуфло из шелухи подсолнечника или риса - не годится по причине высокой зольности. Его можно использовать только в больших печах на каком-то предприятии, но никак не в бытовом котле отопления с пеллетной горелкой. Тоже самое относится к самопальным пеллетам низкого качества. | | ||
51
- 18.08.2015 - 17:57
|
На практике за первую зиму я спалил 7м3 дубовых дров, полторы тонны брикетов из рисовой шелухи и чуть больше тонны евродров из бука, на что ушло денег 32 тыр. За вторую зиму я спалил 6,5 тонн пеллет на 33 тыр. | | ||
52
- 18.08.2015 - 22:08
| Цитата:
В трашнее закрепил к стенкам 5 петель по 100 м, труба ПНД32, толщина стенок 2 мм. Объем грунта для теплосъема около 1000 м3. Фотоотчет тут https://www.forumhouse.ru/threads/19...#post-13572277 Лучше если разница будет меньше, 3 гр оптимально, тогда ТН будет работь эффективнее. | | ||
53
- 18.08.2015 - 22:22
|
51-nickd55 > Вы поаккуратнее здесь с приставками "евро"...:) Шучу, вспомнил кое-что:) Ну что же, будем считать между пеллетами и дровами стоит знак равенства. Дороговизна горелок компенсируется более легким обслуживанием котлов по отношению к дровам. | | ||
54
- 18.08.2015 - 22:47
|
52-baracud > Впечатлило. Пока читал, вспомнил Пургена с его героическим горячеключевским фундаментом. Я вот думаю, может быть стоило по мере отрывки траншеи сразу пленкой ее накрывать и несколько ведер воды залить? Немного похлюпать в сапогах бы пришлось, все равно глина на дне, зато стенки бы не сохли. Теплопроводности трубы на весь дом хватит? | | ||
55
- 18.08.2015 - 22:53
| 52-baracud > И почему если меньше дельта температур земляного контура ТН будет работать эффективнее? | | ||
56
- 18.08.2015 - 22:54
| По профили вроде Ваня, причем салабон совсем, а хамит дедам как дембель Александер... | | ||
57
- 18.08.2015 - 23:57
| 56-Dimentiy >евросауны с паровыми кондициями завсегда выдадут старожила форума ... | | ||
58
- 19.08.2015 - 00:13
|
На воре шапка горит?:) И что значит дембель?! Такие люди сразу офицерами рождаются. | | ||
59
- 19.08.2015 - 10:12
|
52-baracud > система с дельтой в 3 градуса будет стоить дороже. Обычно для систем 5 гр. з.ы. эффективность зависит больше от типа и марки фреона, а не от вашей разницы. Впрочем это больше вопрос к кондиционерщикам. Все чиллера, которые мы обычно применяем работают на +10 - +15 градусов по подачи и обратке (по крайней мере слышу только эти цифры). Но мы только охлаждаем. нам нагрев нафик не сдался. | | ||
60
- 21.08.2015 - 19:26
| С тройным запасом. Цитата:
Вот http://www.altalgroup.com/ghp_ground_8.htm как пример производителя ТН, рекомендуемая дельта по испарителю 3 градуса. Для модели 8,2 кВт заявлена цена 2576$. По старому курсу так вообще малина была :( Или вот казахский ТН SunDue , у которых в Краснодаре есть дилер, модель на 8,5 кВт стоит 4500$ и расчитана на дельту по испарителю 5 градусов. В глубинной теории ТН я пока слаб. Вопрос задал теплонасосникам. | | ||
61
- 21.08.2015 - 19:28
| Да просто нужно сразу за экскаватором прокладывать петли, а не растягивать удовольствие на 3 дня. Установщики ТН так и делают. | | ||
62
- 21.08.2015 - 21:19
| Ну что же, подождем, что они ответят. Я пока поинтересуюсь у своих. Т.е. тянуть сразу 10 бухт с трубами ( по 5 с каждой стороны траншеи)? | | ||
63
- 21.08.2015 - 23:51
| Обычно для многоэтажки используют 4-5 петель, т.е. это 4-5 бухт. Труба идет по одной стороне траншеи и потом заворачивает на вторую сторону траншеи, возвращаясь к коллектору. Самую нижнюю петлю, я так и крепил, сразу с двух сторон (начало и конец), чтобы иметь возможность кидать назад грунт от осыпаний. | | ||
64
- 23.08.2015 - 23:38
| В общем я наверно был не прав по дельте. Как писали выше, величина дельты по испарителю - расчетная, т.е. от нее зависит фактическая площадь теплообменника. Поэтому для оптимального СОР нужно чтобы дельта была ближе к рассчетной. Для разных ТН она разная. Для испарителя с расчетной дельтой 5К, снижение дельты до 3К приведет к падению производительности и СОР. Испаритель на дельту 3К будет иметь площадь в 1,5 раза большую чем испаритель рассчитанный на дельту 5К. Лучше иметь немного переразмеренный испаритель, чем недоразмеренный. Т.е. иметь ТН с испарителем на 3К лучше, чем на 5К, т.к. площадь его ТО будет больше. По стоимости при нормальном ценообразовании должно быть как указано выше, ТН на 3К должны стоить дороже чем на 5К. Фактически цена на ТН задраны настолько неприлично, что у молдаван ТН на 3К стоит в 2 раза дешевле, чем у казахов на 5К. При том что уровень у молдаван выше на голову (продукция идет в Европу), даже теплообменнники они делают сами из пищевой нержавейки, а казахи покупают всю комплектуху в Китае и собирают криво (продукция идет в Россию). | | ||
65
- 24.08.2015 - 14:21
|
64-baracud > Мы надеемся, что вы доложите здесь зимой результаты работы вашего ТН. Очень интересное направление в отоплении. А какая общая мощность требуется для работы установки (для прокачки, сжатия итд)? И эта приводная мощность как я понял будет меняться в зависимости от необходимого количества тепла? | | ||
66
- 25.08.2015 - 13:01
| Ок. Цитата:
Выходная мощность будет чуть снижаться при понижении температуры источника тепла (грунтового контура) или повышении требуемой температуры горячей воды. Итоговый СОР можно будет оценить по концу отопительного сезона, я планирую на ТН поставить отдельный счетчик. | | ||
67
- 25.08.2015 - 16:53
| Цитата:
| | ||
68
- 25.08.2015 - 17:15
|
Потребляемая мощность примерно 1,8 кВт, выходная мощность 8,5 кВт. Это вы загнули, при чем очень сильно....... | | ||
69
- 26.08.2015 - 03:21
| Цитата:
Для теплого пола с теплоаккумулятором инвертор и не нужен. Потребляемая мощность из сети 1,7 кВт. Выходная мощность для режимов: 5W35 - 8,5 кВт 0W35 - 7,5 кВт -5W35 - 7,1 кВт Это результаты практических измерений моего ТН, т.к. тестовый прогон в течении суток. Для ТН с СОР 4-5, стоимость отопления на ночном тарифе получается дешевле газа, при сравнимых стартовых затратах. | | ||
70
- 26.08.2015 - 09:47
| Согласен, инверторный принцип дороже, большая теплоемкость теплого пола выровняет все колебания. * Интересно, если в речку наружный контур опустить, при 1.7 кВт на входе можно киловатт 100 на выходе получить? | | ||
71
- 26.08.2015 - 10:14
|
70-АВИ1 > нет конечно. все от системы фреона зависит, от его марки. Больше, чем оно могёт вы не получите. 69-baracud > заманчиво, чем вы тепло измеряли ? есть теплосчетчик на систему ? а то все это голословно как-то | | ||
72
- 26.08.2015 - 11:48
| 71-Перпетум Мобиле > Я конечно не теплотехник, но мне сдается дело не столько во фрионе, сколько в способности среды отводить тепло от внешнего контура. | | ||
73
- 26.08.2015 - 11:50
| +72-АВИ1 > Вернее отводить холод от внешнего контура, с кондиционером спутал. | | ||
74
- 26.08.2015 - 13:26
| 73-АВИ1 > дело в нем и только в нем. Если вы обеспечиваете ему достаточную разницу температур. Если нет, то он и не сможет. А если да, то больше чем он может, он не даст. | | ||
75
- 26.08.2015 - 20:29
| Цитата:
там можно поиграть, выбирая компрессоры, фреон и граничные условия, смотреть выходные параметры. Цитата:
У меня ТН с компрессором с прямым впрыском, т.е. EVI. Позволяет повысить СОР на 20% по сравнению с обычным скороллом. В принципе, у меня есть статистика по потреблению электрокотла за 2 зимы, можно будет по итогу зимы рассчитать фактический сезонный СОР. | | ||
76
- 26.08.2015 - 22:32
| Вы их юзали? Они есть разные, воздух-вода, вода-вода. И опять же, вода-вода, есть разные методы монтажа, закрытый (замкнутый), и открытый (проточный). Нужны или скважины или закапывать в грунт теплообменник(петли как писали выше). У меня их на работе 33 штуки, 30 штук работают вода-воздух (отопление и кондиционирование) и 3 штуки вода-вода для ГВС. И смело могу сказать что если устанавливать только ТН, это будет ерунда. Их нужно ставить в каскаде с котлом или гелео системой (солнечные коллекторы). Лучше и то и другое. Вот тогда будет шоколад. | | ||
78
- 26.08.2015 - 23:05
| http://www.youtube.com/watch?v=wE-Ez-Tie-w | | ||
79
- 26.08.2015 - 23:39
|
76-Абв > Т.е. вы хотите сказать, что система отопления у Баракуд работать не будет? И я не понял, что значит вода-вода? У Баракуд получается воздух-земля:) Нагревать внешний контур в скважине мне представляется сомнительным (не эффективным), т.к. никакого движения воды при этом не происходит. Зонды быстро охладят скважину... Вот если бы воду выкачивать, чтобы был постоянный приток... | | ||
80
- 27.08.2015 - 08:24
|
Вода-вода, греет воду (бойлер косвенного нагрева), это вот так. http://www.dimplex.de/ru/teplovoi-nasos/voda-voda.html У меня на работе 2 скважины заборных (240 и 80 метров), и 6 скважин сбросных + закопана в землю ж\д цистерна на 60м3, как накопитель. Качают 2 насоса глубинных (30м3\ч). Качают в емкость, давление 3 атм создали и отключаются,при необходимости подкачивают, из емкости вода идет к тепловым насосам. Дельта по подаче и обратке стоит 2 градуса, когда температура в емкости превышает заданную, открывается заслонка и вода с емкости сбрасывается в приемные скважины, упала температура и заслонка закрылась. Во всех ТН вода-воздух, стоят по 2 компрессора, вот они то и догоняют воду до нужной температуры. Вода-вода один с одним компрессором и 2 с двумя. Сами по себе они не эффективны, греть будут, но не так как вам бы хотелось. И расход э/энергии приличный. И так же проблемы с водой, у нас она имеет очень много свободного 3х валентного железа. Что создает проблему с выпадением осадка окиси железа, ржавчина по простому. Нужна водоподготовка, а это очень дорогое удовольствие. Ч тоб не было такого гемороя, контур внешний можно закольцевать (замкнуть), но проблема в том что нужно уложить 37 км трубы не меньше 32мм, чтоб обеспечить нужный теплосьем, где взять столько места если мы находимся можно сказать в центре города. Вот такие : http://atmosystems.ru/products/water-air/ Не путайте с воздух-вода. Воздух вода - это по сути обычный сплит, только греет воду в бойлере. | |