0 - 17.01.2014 - 22:39
Недавно тут спецы бодались, пытались запутать простой вопрос;)
Простым мне он показался потому, что полно картинок в инете.
В электрике я ничего не смыслю и потому, подсмотрев, что надо вбить на 2 м три железяки помощнее через 1,2 м и обварить их полосой 4х40мм. решил что вопрос закрыт.



81 - 18.01.2014 - 23:11
87-Сашик > болт только для подключения заземляющего проводника от щитка к заземлителю. Сам контур должен быть проварен.
Гость
82 - 19.01.2014 - 02:14
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
87-Сашик > болт только для подключения заземляющего проводника от щитка к заземлителю. Сам контур должен быть проварен.
болт кстати тоже приварен
Гость
83 - 19.01.2014 - 20:33
Пишу с чужого акка, не банить
не читая.
По всем расчетам, надо бить мин 2 метровые круглые или шестигранные арматурины. Почему такие ? Плтому что при забивке рифленой арматуры земля выдавливается от арматурины, и сопротивление выходит за норму
забивается их 5 штук (по расчету), с заглублением полметра
то есть надо откопать траншею на 2 штыка, потом бить железки примерно вровень с уровнем дна. Если есть уголок 25, 32, 40 то тоже подойдет, можно немного уменьшить длину. Почему немного? Это связано с долговечностью металла, ржавением
после забивки берем полосу не менее 25*4 и этой полосой при помощи сварки соединяем вбитые штыри
дальше выводим кусок полосы на цоколь и привариваем болт м6
Все
Гость
84 - 19.01.2014 - 20:35
+83 расстояние между штырями 2 м
Гость
85 - 19.01.2014 - 20:46
15-рантье >измерял у себя сопротивление контура, обалдел, неизвестно что там, заборчик метров 15, забит на 0,8, но измеренное сопротивление залезло в норму (1,8 Ом)
собственно, есть норма на подсоединенный контур - 4 Ом, и на отдельно стоящий - 10 Ом (сети 0,4 кВ)
но лучше конечно стремиться к 4 Ом


К списку вопросов