И опять про контур заземления:)

0 - 17.01.2014 - 22:39
Недавно тут спецы бодались, пытались запутать простой вопрос;)
Простым мне он показался потому, что полно картинок в инете.
В электрике я ничего не смыслю и потому, подсмотрев, что надо вбить на 2 м три железяки помощнее через 1,2 м и обварить их полосой 4х40мм. решил что вопрос закрыт.



Гость
41 - 18.01.2014 - 10:03
Цитата:
Сообщение от dimuga2007 Посмотреть сообщение
35-рантье >газовый котел не повесишь без контура.
я с вас фигею это раз., газом магистральным не пользуюсь два. нерентабельно и хлопотно.
Гость
42 - 18.01.2014 - 10:04
38-Александр 380 220 >Ну акт на скрытые работы не отменяли еще))) Так что, как бы, не совсем все равно что там закопано
Гость
43 - 18.01.2014 - 10:05
Цитата:
Сообщение от рантье Посмотреть сообщение
всё что у меня за забом ИЖС
за забором))
Гость
44 - 18.01.2014 - 10:05
41-рантье >а я причем? райгазу обьясните
Гость
45 - 18.01.2014 - 10:06
Цитата:
Сообщение от рантье Посмотреть сообщение
подвесить соплю на столб от вас.
Вот что бы при поключении этой сопли не угробило монтера который ее подключает и требует отчет электролаборатории на узел учета и контур зазаемления, а дальше живите как знаете...
Гость
46 - 18.01.2014 - 10:07
Цитата:
Сообщение от Электроснабжение Посмотреть сообщение
Ну акт на скрытые работы не отменяли еще
я так понимаю вы на лохах зарабатываете?
Гость
47 - 18.01.2014 - 10:07
42-Электроснабжение >делали заземление в школьных столовых,так после нас приезжала комиссия и выкапывала контур,проверяла глубину и кол-во материала.
Гость
48 - 18.01.2014 - 10:08
Цитата:
Сообщение от Электроснабжение Посмотреть сообщение
не угробило монтера который ее подключает
а монтёр рубильник на трансформаторе не пробовал отключать?
Гость
49 - 18.01.2014 - 10:09
46-рантье >Во первых
-кроилово ведет к попадалову
А во вторых ПУЭ написаны жизнями, это сто раз доказано.
Гость
50 - 18.01.2014 - 10:10
Цитата:
Сообщение от dimuga2007 Посмотреть сообщение
42-Электроснабжение >делали заземление в школьных столовых,так после нас приезжала комиссия и выкапывала контур,проверяла глубину и кол-во материала.
молодцы ребята всё правильно сделали. но если бы они у меня дома попробовали копать для них печалька настала бы.
Гость
51 - 18.01.2014 - 10:10
48-рантье >А при включении рубильника проседает вся улица и от КЗ выгорает пол подстанции? Батенька, да у вас клиника.
Гость
52 - 18.01.2014 - 10:12
Далнейший спор бесполезен...
Гость
53 - 18.01.2014 - 10:12
Цитата:
Сообщение от Электроснабжение Посмотреть сообщение
46-рантье >Во первых -кроилово ведет к попадалову А во вторых ПУЭ написаны жизнями, это сто раз доказано.
так я ж не против , а судебная практика говорит что для ИЖС носит рекомендательный, а не обязательный характер, всё остальное перекосы на местах. верховный суд тут на днях рачком поставил газовиков по поводу техобслуживания котлов.
54 - 18.01.2014 - 10:14
42-Электроснабжение >Какой акт, какой проект, это частный дом, опять будешь про лицензии на монтажные работы рассказывать. Это всё давно обмусолено, дома делаете сами, вызываете лабораторию любую, они обмеряют и идёте заключать договор электроснабжения и подключаться. ВСЁ.
Гость
55 - 18.01.2014 - 10:14
Цитата:
Сообщение от Электроснабжение Посмотреть сообщение
Далнейший спор бесполезен...
согласен.мы с вами о разных вещах разговор ведём.
56 - 18.01.2014 - 10:16
53-рантье >а ссылка есть на это решение по газу? мне сейчас это очень интересно.
Гость
57 - 18.01.2014 - 10:17
52-Электроснабжение >я про Ивана,а он про болвана.удаляюсь.
Гость
58 - 18.01.2014 - 10:21
Решение Верховного Суда РФ от 10.12.2013 N АКПИ13-826 <О признании недействующими пунктов 2, 6, 7, 10, 24 - 30, 32, 34 - 36, 80 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 N 410, в части, наделяющей исключительным правом осуществлять деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования только газораспределительную организацию, осуществляющую транспортировку газа по договору с поставщиком газа>

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157296/
© КонсультантПлюс, 1992-2014
Гость
59 - 18.01.2014 - 10:21
ПУЭ я думаю следом пойдут, только заняться плотно лень.
60 - 18.01.2014 - 10:22
58-рантье >Спасибо!
Гость
61 - 18.01.2014 - 10:22
)))))
Гость
62 - 18.01.2014 - 10:22
Я таки не понял рантье и dimuga2007 -это один и тот же человек? И куда делся автор?)))
Гость
64 - 18.01.2014 - 10:28
Цитата:
Сообщение от Александр 380 220 Посмотреть сообщение
правила устанавливаемые в сетях уже давно пошли.
Что конкретно?
Гость
65 - 18.01.2014 - 10:28
Цитата:
Сообщение от властелин колец Посмотреть сообщение
Я таки не понял рантье и dimuga2007 -это один и тот же человек? И куда делся автор?)))
три разных человека)))
автор за уголком поехал.
поеду я тоже на стройку
Гость
69 - 18.01.2014 - 10:38
Цитата:
Сообщение от Электроснабжение Посмотреть сообщение
А при включении рубильника проседает вся улица и от КЗ выгорает пол подстанции?
и да, вводные автоматы уже придумали.неплохо защищает от КоЗы
Гость
71 - 18.01.2014 - 10:54
69-рантье >Я так понимаю что Вы категорически отказываетесь выполнять требования изложенные в приложении к договору на технологическое приложение?
Будете судится, рядится, бегать по прокуратурам?
Гость
76 - 18.01.2014 - 11:45
Санек, перестань, будь выше всего этого :)
Самое интересное что я уголок 60х60х2500 тоже смог забить тока на 2 метра и это во влажную землю. Потом он просто стал гнутся. А вообще земля помоему не сильно обязательна, ведь ноль заземлен. Ну не надо мне рассказывать про отгорание нуля на подстанции - уже больше 30 лет до сих пор неотгорело :) И молнии че-то не попадают. Но землю на всякий случай делаю конечно, но сам непонимаю нафига :)
77 - 18.01.2014 - 11:53
76-brand >А вот насчёт необязательности повторки как раз я бы очень поспорил, был у меня случай, один алень, втаранился в опору и пошёл перехлёст, но как всегда у нас в электросетях ведётся, сгорела не вставка на подстанции, а ноль на выходе из неё, и вся аппаратура во всех домах употребила 380 В, со всеми последствиями. На всей линии не было повторки и ноль благополучно стал фазой.
Гость
78 - 18.01.2014 - 11:54
сейчас матери делаем отопление с установкой газового котла,заземление сделано одной арматуриной,к ней прицеплено 2 квартиры и всё вуаля,никаких претензий от приёмщиков.
79 - 18.01.2014 - 12:07
78-oleg21 >Да и не может быть ни у кого претензий, если у вас подключено электричество, значит оно соответствует требованиям. Остальное это попытки вымогательства.
Гость
80 - 18.01.2014 - 12:10
79-Александр 380 220 >и я жешь об ентом :))
81 - 18.01.2014 - 13:35
Внутри здания МОЖНО. есть в ПУЭ. армированный каркас колонн может являться заземлителем, линия заземления внутри колонн должна провариваться с нахлестом перед заливкой бетона, должны быть выпуски для подключения этажных заземлителей и т.д. в общем можно.

Можно как треугольником так и в линию, все расчеты или картинки найдете в инете.
2,0 это все фигня, главное чтобы сопротивление заземлителя было менее 4 Ом.

на остальное можете не сильно обращать внимания.
82 - 18.01.2014 - 13:56
большее значение даст не длина и глубина забивания а площадь того что ты забил и кол-во того что ты забил . 50 см вполне достаточно .
83 - 18.01.2014 - 17:11
Вот теперь вижу что подтянулся знающий народ. И главное рассказали радостные для меня вещи. Столько железного хлама теперь зафигачу частоколом по всей прихожке:) а то хотел уже цыганам на металлолом.Лабораторию конечно звать не буду у нас тут в садоводческом товариществе меня не поймут и не оценят. Акт на скрытые работы знаю как составлять, его можно потом запечатать в бутылку и закопать внутри контура для потомков.
Радостно что можно внутри помещения, а то уже стал обдумывать как передвинуть 2 машины песка в сторону.
Остался последний вопрос- горизонтальную соединительную полосу можно просто приварить поверху электродов-штырей и не опускать ее во влажные суглинки на метр с поверхности- у меня где-то полметра в доме отсыпка песком и щебнем?
84 - 18.01.2014 - 18:29
83-WAnderer > да хоть поверху, вы все равно это перекроете плитой перекрытия или заливкой.
Назначение полосы соединить заземляющие штыри в первую очередь. отсюда и сечение полосы 4х40 не менее. Была бы медь, сечение было бы меньше.
Полоса должна выходить в открытое место, приварен болт. к болту медь не менее 16 мм2 к точке зануления щитка. лучше 25 мм2 поставить.
85 - 18.01.2014 - 20:21
Вот теперь всё. Спасибо.
Дальше можете спорить друг с другом на своем непонятном языке:)
86 - 18.01.2014 - 20:48
Сейчас вспомнил, как хотел в своей квартире заземление сделать. Дом старый, линия двухпроводная, а тут заморочился с модернизацией щитка, добавил автоматов 16а и затянул еще два медных ввода в квартиру, кроме штатного алюминиевого. Штатный решил не демонтировать, использовать для освещения и маломощных потребителей типа настольной лампы, а от силовых медных питать стиралку, чайники, сплиты итд.
Долго думал, как затянуть землю, но понял, что в моем случае это даже вредно. Трубы подвода воды давно заменены на пластик и вот представьте, какой вы делаете молниеотвод на стене дома, который к тому же подходит ко всем вашим розеткам.
Или например, какой-нибудь сосед будет воровать эл. энергию и на стояки попадет фаза. Если ванна не будет заземлена, вы можете этого даже не почувствовать, а вот если заземлить, как того требуют Правила, стал под душик и все...
87 - 18.01.2014 - 21:03
нет-нет...ещё один вопросик....а можно ли без сварки соединить штыри... вроде бы теоретически можно!!да?
Гость
88 - 18.01.2014 - 22:00
Цитата:
Сообщение от Сашик Посмотреть сообщение
нет-нет...ещё один вопросик....а можно ли без сварки соединить штыри... вроде бы теоретически можно!!да?
нет, болтовое соединение не допускается, только сварка непрерывным швом
Гость
89 - 18.01.2014 - 22:01
с обработкой шва мастикой от коррозии