Электропроводка. Сориентируйте по цене.

Гость
0 - 09.07.2013 - 09:46
Квартира 42 квадрата, нужно поменять счетчик и всю электропроводку. Сколько будет стоить. Я понимаю, что цены будут ориентировочные и приблизительные. Т.к. я вообще не знаю сколько стоят такие услуги и расход на материалы, меня устроит и так.


Гость
1 - 09.07.2013 - 09:53
квартира с нуля - все провода (не самые дешевые), щиток автоматов и розетки-выключатели легранд, работа - под 50000р.
2 - 09.07.2013 - 10:01
А установка розетки или выключателя? На сколько рассчитывать?
Гость
3 - 09.07.2013 - 10:38
Еще вопрос, новый счетчик нужно будет опломбировать, это долго, муторно? И сколько денег?
Гость
4 - 09.07.2013 - 10:50
Установка розеток и выключателей - одно из самых любимых занятий.
Рекомендую электрическую арматуру Schneider Electric

Устаналиваю каждую рамку на 4 5-мм дюбеля Fischer

Отверстия делаются перфоратором с 55-мм коронкой

У меня дешевенькая Энкор.
Если нужно установить несколько розеток в ряд, расстояние между центрами отверстий - 70 мм. Не забудьте, что в этом случае нужно пользоваться уровнем, чтобы рамка была четко отгоризонтирована.
Шнайдеровские рамки имеют зацепы, которые позволяют устанавливать несколько элементов в ряд без малейших затруднений.
Удачи.
И, эта, медный двухжильный провод с двойной изоляцией сечением 2,5 мм стоит рублей чуть более 20 за метр.
5 - 09.07.2013 - 11:09
4-Blasterkorps > и эта - медный двухжильный провод кагбэ запрещен.
Гость
6 - 09.07.2013 - 11:14
5-Перпетум Мобиле >почему?
Гость
7 - 09.07.2013 - 11:33
6-JAF > как бэ фаз + ноль + земля = 3 жилы (TN-S)
Гость
8 - 09.07.2013 - 11:37
а еси дом старый и нет фаза-шо робыть?
я в этом шо баран в апельсинах)
9 - 09.07.2013 - 11:49
8-JAF > какая разница, есть или нет земли в старом доме. по внутри квартиры должно быть 3 проводника.
Если дом старый, выполните зануление заземляющего проводника в одной точке - например этажном щите и все.
Но уже сможете поставить и УЗО и иметь третий проводник на заземлении.

з.ы. а кто вам сказал, что в старом доме нет земли ? там стояк между щитами обычно металлической трубой выполнен.
называется зануленный заземляющий проводник.
При чем к вашей квартире и проводке внутри уже не имеет отношения. Главное внутри сделайте правильно и усе.
Гость
10 - 09.07.2013 - 12:02
7-Базимыч > и на одноклавишный выключатель так?
Гость
11 - 09.07.2013 - 12:28
10-Chip_AC > неа, там фаза туда + фаза обратно. Всё правильно?
Гость
12 - 09.07.2013 - 13:01
11-Базимыч > ну вроде так
Гость
13 - 09.07.2013 - 13:44
5-Перпетум Мобиле > поправка принимается, проводку заново нужно делать по правилам. Добавьте десятку к стоимости каждого метра провода, идущего на розетки.
Гость
14 - 09.07.2013 - 14:46
9-Перпетум Мобиле >понял.
щит стоит в подъезде. от щита ДВУХ жильный провод в квартиру к счетчику. есесно провод замуровали когда во всем доме меняли проводку.
кста меняло гос-во.
а шо,могуть проверить какая проводка по квартире раскинута?
я их ваще не пускаю в квартиру,грю мол в гости пришел и хозяев нет,приходите вчера.
15 - 09.07.2013 - 14:50
14-JAF > тогда внутри квартиры делайте 3-х проводку и зануляйте в собственном щитке.

Проверять никто не будет, вы нафик никому не нужны, себе делать будете, это важнее.
на стиралку УЗО, на ванную УЗО, хоть на все розетки и свет можете поставить. не сделаете 3-его провода, про узо можете забыть.
Гость
16 - 09.07.2013 - 15:55
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
тогда внутри квартиры делайте 3-х проводку и зануляйте в собственном щитке.
а потом дядя жэковский электрик перепутает в этажном щитке фазу с нулем, или ноль там отгорит.
17 - 09.07.2013 - 16:01
16-Chip_AC > если бы да кабы, во рту б выросли грибы...
ничего, что у нас в стране нет понятия отдельной земли вообще ?, и землей является глухозаземленная нейтраль ?

От тупых жэковских электриков, если ссыте, можно поставить защиту. реле контроля напряжения мин/макс с контактором.

Если не ссыте, зануляйте и пользуйтесь как и все остальные в нашей стране.
Гость
18 - 09.07.2013 - 16:08
17-Перпетум Мобиле > в очередной раз перетирать одно и тоже скучно.
19 - 09.07.2013 - 16:16
18-Chip_AC > перетирать нечего. Ноль может отгореть и на подстанции и вы получите те же прелести, что и отгоревший ноль в подъезде.
К тому же квартиры обычно на одной фазе и отсутствие нуля не принесет хлопот.
Вот если жековский электрик вместо нуля подаст вторую фазу, вот этого надо бояться :))
Гость
20 - 09.07.2013 - 16:24
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
и отсутствие нуля не принесет хлопот
ну кроме возникновения опасного потенциала на корпусе электроприемников :)
Гость
21 - 09.07.2013 - 17:40
вот оно че)
спасибо)
Гость
22 - 10.07.2013 - 00:39
Цитата:
Сообщение от JAF Посмотреть сообщение
а еси дом старый и нет фаза-шо робыть? я в этом шо баран в апельсинах)
Таки "землю" провести - что два байта переслать. ) Надо чисто вывести на корпус этажного щитка провод ПВ-4.

Цитата:
Сообщение от Сиреневая кошка Посмотреть сообщение
Еще вопрос, новый счетчик нужно будет опломбировать, это долго, муторно? И сколько денег?
Счетчик пломбируется бесплатно.) Но перед тем, как удалить пломбу со старого, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО вызвать техника из НЭСК или "Кубаньэнерго" для получения предписания на замену прибора учета. Иначе за самовольное удаление пломб и замену счетчика можно встрять на приличную сумму.
Гость
23 - 10.07.2013 - 07:59
22-геноссе >Спасибо) Чем больше читаю тему, тем меньше понимаю что-либо)
Точно поняла, что нужен толковый электрик, чтобы потом не потряхивало при контактах с электроприборами.
Гость
24 - 10.07.2013 - 08:17
Цитата:
Сообщение от Chip_AC Посмотреть сообщение
а потом дядя жэковский электрик перепутает в этажном щитке фазу с нулем, или ноль там отгорит.
А нельзя заземляющий проводник прямо на щит кинуть, а не в клеммник нулевой подключать?
Гость
25 - 10.07.2013 - 08:37
24-Igor I >А в квартире будет щиток металлический? Не аккуратный и красивый пластиковый?
Гость
26 - 10.07.2013 - 08:49
Цитата:
Сообщение от Igor I Посмотреть сообщение
А нельзя заземляющий проводник прямо на щит кинуть, а не в клеммник нулевой подключать?
Не то, что можно, а нужно именно таким образом подключать. )))
27 - 10.07.2013 - 10:27
Лучше да, в этажный щит, но если там уже неподумавши сделали ремонт с заложенным другим кабелем, то можно и клемники PE и N объеденить в квартирном щитке, хоть он и пластиковый.

з.ы. Ноль в этажном щите все равно на корпусе щита сидит. ну не делали раньше по другому. Сомневаюсь, что и сейчас делают зануление только в общедомовом щите а дальше видут 3-х проводкой. Только разве что в "элитных"
Гость
28 - 10.07.2013 - 11:00
Цитата:
Сообщение от Chip_AC Посмотреть сообщение
А в квартире будет щиток металлический? Не аккуратный и красивый пластиковый?
Я имел в виду щит этажный, не квартирный.

27-Перпетум Мобиле > Если ремонт сделан, можно
заземляющий проводник провести снаружи, в подъезде. Заведя в квартиру поближе к щитку.
Гость
29 - 10.07.2013 - 23:35
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
4-Blasterkorps > и эта - медный двухжильный провод кагбэ запрещен.
Шоза новости?! О_о Я в курсе, что запрещен ПУНП, хоть двух-, хоть трехжильный. А насчет запрета на двужильный ВВГ таки реально первый раз слышу! )))
Гость
30 - 11.07.2013 - 14:57
0-Сиреневая кошка > спрашиваейте расценки за точку(монолит/кирпич), цену за п/м при прокладке провода, если есть штроба то и ее(монолит/кирпич), цену за расключение коробок/щита. Тогда сравните из вариантов, что вам будут предлагать монтажники.
Да, не экономте на проводе.
Гость
31 - 15.07.2013 - 08:12
Большое спасибо за ответы. Местный электрик сказал, что все сделает за 22т.р. с хорошими проводами и с "экономным" счетчиком.
Гость
32 - 15.07.2013 - 08:43
http://zametkielectrika.ru/marka-kabelej-i-provodov/
33 - 15.07.2013 - 11:39
29-геноссе > у нас проводка по ПУЭ должна быть трех проводной или пяти проводной. делайте выводы.
Запрет неявный но он есть, вытекающий из других требований.

з.ы. ПУНП тоже по запретом неявным, если под штукатурку, никто его не запрещал.
Гость
34 - 30.07.2013 - 20:32
9-Перпетум Мобиле >Я очень извиняюсь, что поздно вклинился. Про УЗО выпишите чушь полную.
31-Сиреневая кошка > Хороший провод - это ВВГнг или NYM - и покупать их нужно точно не в всем известных строительных гиперах. ПУНП -100% хлам, подтверждаю! Автоматы так же нужно не там приобретать. А в специализированных магазинах. Автоматы по номиналу должны быть на свет -10А (кабель 1.5 мм2), розетки, сплиты, бойлеры - 16А (кабель 2,5 мм2), варочная - 25А (кабель 4 мм2 от щита). Вводной автомат зависит от выделенной мощности на квартиру и сечением кабеля проложенного от щита в подъезде к вам в квартиру. Если электрик ставит Вам другие автоматы по номиналу - гоните его.
Гость
35 - 30.07.2013 - 20:40
Автоматы покупайте 1 из основных производителей - Шнайдер, Легранд, АББ - остальное от лукавого. После вводного автомата поставьте УЗМ 51М - избавит от отгорания нуля и импульсных перенапряжений - Вас и Вашу технику. Все розетки, вся электрика в сырых помещениях в щите должна быть подключена через УЗО.
Гость
36 - 30.07.2013 - 20:49
35-Kuban_ru >Да создай уже отдельную тему, научи людей уму разуму...)))
Гость
37 - 30.07.2013 - 20:54
36-2316410 >675 - ник сменил?:)
38 - 30.07.2013 - 22:51
34-Kuban_ru > откуда такие познания у вас в УЗО ?
и откеь такие познания в номиналах автоматах ? как бык поссал, ей богу.

з.ы. вы пробовали взяться руками за ноль и фазу на розетке, защищенной УЗО например когда в квартире полы ламинат ? попробуйте. Потом мне расскажете, почему оно не сработало.
39 - 30.07.2013 - 22:56
з.з.ы.
просто интеренсно, откуда такие цифры номиналов на 1,5 - 2,5 мм2 и 4 мм2. с аргументами пожулуйста.

ибо цифры не соответствуют друг другу.