К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Электроклемники.

Гость
0 - 20.02.2012 - 21:39
Вопрос в следующем : применяет-ли кто в распаечных кородках на розетки - лампы - выключатели Ваговские клемники ? И если ДА , то почему , и если НЕТ, то почему . Спасибо.


41 - 26.02.2012 - 12:51
По поводу пружинных соединений.

Выключатель стекший на пол, от выключателя до потолка след сажы. Нагрузка две люминисцентных лампы 2х36 Вт.
Если бы комната не представяла собой тех.помещение, отделанное в кафель, сгорел бы дом.

Выключатеь был немецкий, срок службы большой (сколько точно не знаю, но порядка 15-20 лет)...

Очень сильно задумаешься о пружинных контактах, когда такое видишь своими глазами.... и заметьте, Ноля в выключателе нет... возгорание произошло от искрения контактов выключателя либо котактов пружины в посадочном месте провода.
42 - 26.02.2012 - 13:28
37-СтарСОМ >для этих целей может подойти любой регулируемый сварочный трансформатор на минимальном токе (если инвертор есть - то вообще красота). Угольный электрод подойдет от троллейбусных рогов - их можно найти на конечных остановках.
Гость
43 - 26.02.2012 - 17:00
http://www.masterwire.ru/kak-kontakt...yaet-ekonomit/ Вот тут о самазке , уменьшающей сопротивление. А если её применить в скрутке - пайка-сварка-обжимка нужны ?
Гость
44 - 26.02.2012 - 18:19
40-Перпетум Мобиле >
Берём болт М6/4,и оцинкованный метиз.
Круглогубцы тож.
Круглобцами делаем петельки.
Болт-шайба-петелька-шайба-петелька-шайба-гровер-гайка-
контргайка.Зажимаем.
Наверх одеваем термоусадочный кембрик,греем.
Моно замуровывать
))
45 - 26.02.2012 - 18:33
44-Vlad55 > да это все понятно, только для 1,5 или 2,5 мм2 нафига болты и шайбы ? просто скрутил и в латунный болтовой клемник....
Гость
46 - 26.02.2012 - 20:03
45-Перпетум Мобиле >
Да.
Гость
47 - 26.02.2012 - 20:38
45-Перпетум Мобиле > Вот так ?
Гость
48 - 26.02.2012 - 23:11
47-СтарСОМ >
Угу почти, но у мну скрутка, ещё пропаянная и забондаженная)))
49 - 26.02.2012 - 23:11
47-СтарСОМ > да, именно так... а то многие почему-то просто провода суют и затягивают болтом... Хотя предназначение болта там всего лишь прижать скрутку к стенке латунной втулки...
Гость
50 - 27.02.2012 - 21:53
49-Перпетум Мобиле > Но там скрутка получается коротенькая. И мне кажется именно она создаёт контакт, а не болт и втулка.
51 - 27.02.2012 - 22:04
50-СтарСОМ > крнтакт скрутка - втулка, болт в том числе но его функция фиксация....
Гость
52 - 27.02.2012 - 22:16
51-Перпетум Мобиле > Скрутка - спираль, то есть ПРУЖИНА.Она сама себя подпружинивает - прижимает провод к проводу по всей длине скрутки, а на латунной втулке он просто лежит и касается лишь в местах болтов.
53 - 27.02.2012 - 23:10
52-СтарСОМ > тьфу ты, физические свойства металлов изучай, да.... у тебя кроме контакта провода с проводом в спирали еще и контакт каждого провода, так как они скручены, с латунной втулкой...
почему будет плохой контакт, если скрутить медь с алюминием и больше ничего и будет нормальный контакт, если использовать еще один металл, сталь, латунь ?
Гость
54 - 27.02.2012 - 23:48
53-Перпетум Мобиле > Я имею ввиду только скрутку МЕДНОГО провода с МЕДНЫМ. Различные провода не принимаю в расчет.
55 - 28.02.2012 - 09:00
только скрутка как раз и запрещена по ПУЭ, любое дополнительное соежинение и вперед... сварка, болтовое... просто многие беря клемники не скручивают, что собственно и представляет из себя Ваго...
Гость
56 - 28.02.2012 - 09:09
Народ вы Болт, от Винта отличаете?
))
Где в винтовом клемнике болты?
Гость
57 - 28.02.2012 - 09:14
56-Vlad55 > Ну в винтовом болта нет, а в болтовом нет винта)
Гость
58 - 28.02.2012 - 12:36
55-Перпетум Мобиле > Если в распредкоробке скручиваются несколько проводов (к примеру 4 по 2,5 и туда же 1 по 1,5) , то в какой клемник они войдут по сечению? (если не варить).
Гость
59 - 28.02.2012 - 12:47

Вот такое болтяное соединение.
Люминь 4 кв.,медь 2,5.
16 ампер.
Для замуровывния.
))
Гость
60 - 28.02.2012 - 13:44
59-Vlad55 > А без изоленты.
Гость
61 - 28.02.2012 - 14:04
60-СтарСОМ >
Без изоленты раствор могёт затечь.
Шкварчать будет
))
Гость
62 - 28.02.2012 - 14:13
61-Vlad55 > :0). Я имел ввиду посмотреть фото без изоленты. :0)
Гость
63 - 28.02.2012 - 15:45
62-СтарСОМ >

Белая изолента для того чтобы термоусадочная трубко обжалась.
Гость
64 - 28.02.2012 - 15:47
+ 63
Я ещё перед гайками гровер ставлю.
65 - 28.02.2012 - 17:44
58-СтарСОМ > 6 или 10 мм2
66 - 28.02.2012 - 17:45
63-Vlad55 > ну и напуркуа если есть латунные с винтовыми и валом под разные сечения ? эффект тот же.
Гость
67 - 28.02.2012 - 18:34
66-Перпетум Мобиле >
Что есмь латунные с винтовыми ?
Гость
68 - 28.02.2012 - 18:35
63-Vlad55 > люминий очень мягкий метал , хоть как затягивай а со временем он сожмётся и соединение это будит грется и искрить - в топку .
Гость
69 - 28.02.2012 - 18:55
68-the_Ugly >
Не греется,проверял на 25 А.
Кстати тому артефакту который на моих фотках уже порядка 6 лет.
Попытка при помощи ключа и отверки хоть чуть подтянуть ни к чему не привела- соединение не тянется.
Гость
70 - 28.02.2012 - 20:45
69-Vlad55 > Эээ... Значит такое соединение применимо в распред коробках ? И вообще , если есть возможность , скиньте фотки допустимых соединений распред коробок.
Гость
71 - 28.02.2012 - 21:20
70-СтарСОМ >
Такое соединение,я применял только для соединения
меди с люминем,для последующего замуровывания.
Для соединение медь-медь слышком громоздко.
ИМХО для подключения освещения вполне подходят ВАГО.
Для розеток применял пропаянную скрутку,поверх можно
и винтовой клемник одеть.
Сварки и опрессовки не применял.
По причине малого объёма работ.
Фоток скинуть не могу,коробки уже спрятаны под обоями.
72 - 28.02.2012 - 21:28
70-СтарСОМ > для соединения медь-люминь ОБЯЗАТЕЛЬНО другой металл... болтик оцинкованный, латунь или даже обычный болт из черного металла - не имеет значения... тогда не происходит окисления...
67-Vlad55 > ну бин на фотке выше же показаны, обычные ЗВИ или любое подобное... там главное, что есть другой металл, в данном случае латунь и контакт не с винтом, а со стенкой втулки, прижатой винтом или болтиком, как хочешь обзови...
Гость
73 - 28.02.2012 - 21:45
71-Vlad55 > "Для розеток применял пропаянную скрутку,поверх можно и винтовой клемник одеть."
Параноик, блин!
Гость
74 - 28.02.2012 - 21:49
71-Vlad55 >72-Перпетум Мобиле > Ваше мнение очень весомо и подтверждено практикой. А в современных условиях алюминий как металл в электропроводке экзотичен. Поэтому я настоятельно прошу (и в связи со статьёй 2.1.21.ПЭУ) указать наглядно способы соединения проводов в распределительных коробках жилых помещений.
Гость
75 - 28.02.2012 - 21:57
Как вариант...
Гость
76 - 28.02.2012 - 22:02
Себе делал так:


Это временный вариант, потом клеммники заменил на Ваговские одноразовые, но сути не меняет.
Гость
77 - 28.02.2012 - 22:03
72-Перпетум Мобиле >
ну бин на фотке выше же показаны, обычные ЗВИ или любое подобное...
Внахлёст/напроход люминь с медюю ставить низзя.
Встык же провод прилягает к втулке только на половину
её длины,прижимается манюпусеньким винтиком))
В обслуживаемом соединеннии ещё куда не шло.
Но замуровывать нафиг-нафиг.
))
Гость
78 - 28.02.2012 - 22:04
А можно так:
Гость
79 - 28.02.2012 - 22:10
Соединение проводов сваркой
http://gearplier.com/?SOEDINENIE_PRO...ovodov_svarkoi
Гость
80 - 28.02.2012 - 22:16
76-Paranoid > Я извиняюсь , а какие провода Вы использовали под замуровывание в стену? Не многожильный-ли это провод?


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены