дракоша 21.09.2014 13:54

Электрики спасайте.
 
Ребята два дня назад смонтировали натяжной потолок, электрика к комнате работала без проблем. Вчера вырубило освещение . Пробником проверил, фаза еле еле , но в двух проводах одновременно показывает ? Что это пробой и как его искать и вообще что делать? Каков алгоритм действий. Заранее благодарю за совет.

GrandKaa 21.09.2014 14:29

Пробником проверяют отсутствие напряжение, а не его наличие. Скорее всего когда сверлили под потолок, задели провод. В этом случае вариант только снимать потолок, искать место повреждения кабеля, чинить кабель, снова ставить потолок.
ЕСли проблема не в потолке (ну просто совпадение такое) то единый алгоритм написать сложно, нужен вольт/омметр и понимание электрики.

899 21.09.2014 14:35

[quote=дракоша;36573236]Каков алгоритм действий.[/quote]
Алгоритм очень прост -вызвать квалифицированного специалиста.
[img]http://s019.radikal.ru/i627/1409/74/dc9318132cb8.jpg[/img]

Лазуритовый кот 21.09.2014 14:38

2-Физрук >ога,был тут один племяш - электрик от Бога

oleg21 21.09.2014 15:45

3-Лазуритовый кот >почему был? :((
Уже все:(

Troyan_777 21.09.2014 15:48

0.А вызвать того,кто тебе всё это ваял?

дракоша 21.09.2014 16:07

Прошу без приколов.
Когда повесили потолок электроэнергия была. Через сутки как то в раз вырубило. Возможно и свпадение. Мастеров вызвал, но сами понимаете они займут позицию, что после монтажа электроэнергия была. Поэтому проблема не их. То что снимать натяжной это уже ясно.

GrandKaa 21.09.2014 16:44

Если при сверлении повредить провод так, что сечение в месте повреждения будет маленьким, провод будет греться, через некоторое время изоляция поплавится и будет КЗ.

Troyan_777 21.09.2014 17:00

2-Физрук >
[img]http://rusdemotivator.ru/service/dems/8443373.png[/img]

FOT2 21.09.2014 18:29

Не торопитесь снимать потолок. У меня тоже потолочники перебили провод. У них должен быть прибор для поиска скрытой проводки. Бригадир потолочников довольно точно с помощью данного прибора определил тот гвоздь который был виновником обрыва. Рабочие-потолочники сняли сантиметров сорок потолка, удалили гвоздь, восстановили проводку, восстановили натяжное полотно на место. По времяни управились за 30 минут. Вы можете на радиорынке сами купить такой прибор (он кстате не дорогой для данной цели) и пройтись по периметру потолка, точно найдёте где обрыв если это действительно виноваты потолочники. Удачи.

Svetodiod 21.09.2014 19:15

1сделать цветную подсветку по периметру..
2лампы по стенам

Troyan_777 21.09.2014 19:39

10-Светодиод > есть чо показать?
серьёзно.
Хочу на запасном аэродроме сделать натяжные потолки,и вот это,что ты говоришь-было б годно:))

Troyan_777 21.09.2014 19:43

[img]http://www.студия57.рф/static/images/gallery/19.jpeg[/img]
не?

Troyan_777 21.09.2014 19:44

10-Светодиод >
Ё ма ё! задал ты мне задачу.)

Troyan_777 21.09.2014 19:45

[img]http://studio-potolki.ru/wp-content/uploads/2013/09/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.jpg[/img]

Troyan_777 21.09.2014 19:46

[img]http://kazan-potolok.narod.ru/foto/q15.jpg[/img]

Может калхос?

Fluder3 21.09.2014 19:55

ноль у вас перебит. что делать ? звать тех кто перебил.

дракоша 21.09.2014 20:10

Да мне на сенном так и сказали вероятно перебит ноль, а тот прибор о котором вы говорите показывает только потерю фазы, так что тем прибором пробой найти сложно так как фаза показывается (слабым свечением) в обоих проводах.

Kuban_ru 21.09.2014 20:21

Вот и ответ некоторым зачем ставить УЗО на световую линию. УЗО если бы стояло, сразу бы пробой был обнаружен и потолочники все переделали.
Зовите потолочиков, пусть вскрывают то место где кабель из стены идет на лампу.

rodstvennik 22.09.2014 07:42

18-Kuban_ru > это врят ли
если бы пробили провод то выбило и автомат и узо что бы не стояло
тут скорее всего провод люминевый обломался на изломе где нить при выходе из панели

rodstvennik 22.09.2014 07:50

и вообще : индикатор горит еле еле это ни о чём не говорит
1) фаза есть но ана идёт через нагрузку так как нет ноля
2) фазы нет и нет ноля а показывает наводящие токи
3) нет фазы но длина провода такова что при подключенном ноле на нём всё равно возникают наводящие токи .

Кася 22.09.2014 08:28

[quote=Троян888;36575907]Может калхос? [/quote]
Саша, оно-то, может, и не колхоз САМО по себе, но настолько претенциозно, что тут надо подбирать под это дело всё: от мебели и цвета стен до розеток-выключателей. Ибо очень легко превратить это, именно, в "колхоз":-(( Тут идеальный вкус нужен. ИМХО.
19-rodstvennik > Серёж, ты хоть бы одним глазком в Мышей заглянул поздороваться с нами:-)) Мы были б рады:-))

Troyan_777 22.09.2014 08:48

21-Кася > ))))))))))))))))))))
Под первую фоту-нада по комнате в скафандре ходить,типа космос:))???

Кася 22.09.2014 08:51

22-Троян888 > Ну мне кажется, прости, пожалуйста:-)))), но этот "космос" надоест в первые два-три месяца:-(( И будет только раздражать:-(( Нууу, может, я и не права:-)) Не буду спорить:-)

Kuban_ru 22.09.2014 08:57

19-rodstvennik >если внимательно читать
[quote=дракоша;36574226] Когда повесили потолок электроэнергия была. Через сутки как то в раз вырубило.[/quote]
Тут явно медленно перегорающий фазный провод с утечками более 30мА, УЗО нет. КЗ тоже нет т.к. человек не написал что автомат вырубается, а просто пропал свет. Фаза на обоих проводах.
Это мое чистое ИМХО.

Kuban_ru 22.09.2014 09:04

Кстати, почему автомат не выключился... тоже большой вопрос. Наверное автомат "эпический" стоит на 25 А.- "гори - гори моя проводка на 1.5 мм2" называется:)

matros 22.09.2014 10:05

25-Kuban_ru > или ИЕК ))

Перпетум Мобиле 22.09.2014 10:42

потолочникам надо показывать где НЕ надо сверлить, вот и все.

Kuban_ru 22.09.2014 15:27

26-matros >Много их дешевых по 30 - 50 рэ. При этом хозяева таких "автоматов" - не могут себе позволить ездить на ВАЗ 2106 который при аварии просто никакой по защите, все покупают машины с минимум 4-мя подушками безопасности и от 1.5 млн. рублей :)
А на нормальный щит - 10 - 20 т.р. зажимают - парадокс.

matros 22.09.2014 22:55

28-Kuban_ru > какой 10-20 тысяч? Шняйдер серии "домовенок Кузя" весьма бюджетен. А работать будет, в отличие от тех выключателей.

Kuban_ru 23.09.2014 06:54

29-matros > тем более. По мне я домовые серии не ставлю, это как то не серьезно, есть обзоры когда их разбирают и начинку показывают. Производители там очень экономят. А разница - 40 - 50 рэ. от нормальной(полноценной) серии того не стоит. Автомат серии S ABB очень отличается от SH ABB- коих в строительных гиперах хоть лопатой греби :)

Перпетум Мобиле 23.09.2014 08:37

30-Kuban_ru > Если это честный Шнайдер "Домовенок", а ныне Easy9
то от своих собратьев Multi9 или Acti9 отличается только качеством пластика, вся начинка одинакова.

Kuban_ru 23.09.2014 09:38

31-Перпетум Мобиле >Вот Вам 2 обзора по разобранным дифам Шнайдера и АББ, выводы сами делайте.

[url]http://blogelectrica.ru/difavtomat-easy9-schneider-electric-v-razbore/[/url]

[url]http://cs-cs.net/difavtomaty-abb-ds201-ds202c-inside[/url]

Я уже свой сделал.

Перпетум Мобиле 23.09.2014 10:21

32-Kuban_ru > Шнайдер явно левый по ссылке.
Качество литья пластика у Шнайдера куда выше, чем показано на фотках. даже на Изи9

Перпетум Мобиле 23.09.2014 10:24

Что касается испытаний на заводе у АББ то это бред полный. Испытуемые образцы потом уходят в переработку.
Конвеер не выполняет испытаний. Так как по большей чатси на КЗ автомат расчитан на 1-2 кратное срабатывание, после чего по нормам подлежит замене.

matros 23.09.2014 12:01

34-Перпетум Мобиле > штатно идет 5 КЗ и в мусорку.

Перпетум Мобиле 23.09.2014 14:33

35-matros > зависит от аппаратов. Например на мощных, 2 раза, потом 1 раз с 50% током КЗ и никаких гарантий.

matros 23.09.2014 19:01

36-Перпетум Мобиле > ну про мощные, признаюсь, я не в курсе.
Да мы говорим вроде как про домашнюю проводку, не?

Перпетум Мобиле 25.09.2014 12:17

37-matros > да не важно, не верю, что на конвейере делают испытания каждого аппарата, даже если он бытовой серии.
Сказки это. Там конвеера такие, что сразу запечатывают в упаковку все. Контроль выполняется в лабораториях либо выборочно из партии, либо перед запуском линии но явно не каждый уходящий в продажу.

matros 25.09.2014 14:07

38-Перпетум Мобиле > полностью согласен, тезка.
Максимум - выборка 3-5 единиц из суточной партии либо из тысячи изделий. ИМХО.


Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.