Kuban_ru 25.09.2014 20:59

Ну что там, где афтор темы. Как дела с лампочками ?

Скупердяй 25.09.2014 23:48

34-Перпетум Мобиле >ты сильно ошибаешься. Автоматы отстраиваются по току все (нормальные бренды 100%). Купи новый автомат, Легран например, и разбери его. Увидишь окалину на контактах и регулировочный винт залитый компаундом после сборки ч/з спец отверстие.
Ресурс автомата много больше 5 КЗ (хотя если брать 6кА..., но где их взять в быту?).
Советские автоматы, которые к слову были много хуже качеством нынешних даже ИЭКов мы гоняли на лабах каждый день по десять раз и то тепловому и по ЭМ расцепителюснимая их характеристики и жили они годами.

mayor 26.09.2014 06:26

2-42 Плохо вас учили. Испытания автоматов к реальной работе на КЗ отношения не имеют, потому что производятся на очень низком напряжении, энергия разрываемого тока при этом минимальна. На реальном КЗ автомату приходится рвать дугу, уже после одного срабатывания контакты подгорают, переходные растут, начинается нагрев и неселективное срабатывание теплушки, если она есть.

Перпетум Мобиле 26.09.2014 10:45

42-Скупердяй > нам Шнайдеровцы показывали видео на срабатывание автомата при КЗ из лаборатории при токах 36 кВ, после второго или третьего срабатывания автомат разрывает нахрен с выносом двери щита.
При цене аппарата за 30 килорублей, делать испытания на продаваемой продукции, уменьшая количество срабатывания на один раз не пойдет ни один производитель, иначе его потом сожрут. Шнайдер насколько я помню, гарантирует 2-х кратное срабатывание своих аппаратов по КЗ. именно ГАРАНТИРУЕТ.

че там с бытовухой не знаю, но не думаю, что история иная.
Они испытали в лабораториях образцы, довели конструкцию до ума и пустили в линию. Далее испытываются случайным образом отобранные из партии.