аааа.))) так это может и на щиток вывода были зделаны .)) так там ваще просто . синий на колодку с нулем а белый на автомат . а толстый это основной ввод должен ити . если это конечно окончательный вид монтажа . а что так слабо ? однокомнатная ? 2х жильная это плохо . даже если земля не предусмотренна то все равно 3х жильный надо кидать . это не ссора - это консилиум .))) а в спорах решается истинна .)) |
81-rodstvennik > да, это наша долгожданная однушечка! :) ничего простого нет ))) все сложно! ))) а реально поставить проточный водонагреватель в квартире ( [url]http://www.vseinstrumenti.ru/klimat/vodonagrevateli/elektricheskie/protochnye/termeks/system_800/[/url] ) ??? я так понимаю, что надо будет тянуть отдельный кабель от водонагревателя до щитка? |
(82) да у вас один этот нагреватель будет 36А. выжирать, как вы его собираетесь подключать, если максимальный автомат на квартиру идет 25А.? на все потребители надо заметит |
зы: ставьте с накопительным баком, может это конечно не так будет красиво и аккуратно как проточный, но 100% реально, да и вообще, нафига в квартиру ставить электрический водонагреватель??? у вас просто должна быть или централизовано теплая вода, или газ, если газ, то ставить электрический нагреватель просто глупо, поставьте одну нормальную газовую колонку и на кухню и на ванную. |
79-rodstvennik > значит на потолке уже распаяли и спрятали... в монолитных домах по другому не делают, трубки закладывают еще на стадии заливки. |
если в доме нет газа, то там общий автомат должен быть от 40 до 63 ампер, не знаю, скока щас делают... |
но проточник я бы тоже не советовал нивкакую, у него есть недостатки, кроме больших токов... |
проточник и я бы тоже не советовал .если накопительный будишь ставить то сразу предусмотри его расположение в ванной , потому как рано или позно а обсолютно у всех видов водонагревателей придется тен минять . вода у нас нонче хреновая .) |
82- в ванну вобще конечно отдельную группу надо заводить и пускать ее через узо . на некоторых водонагревателях уже на вилке предусмотрена эта защита но чето я сомневаюсь в ее возможностях . |
85 - я представляю себе как монтажники через эти каналы на потолок провода в коробку затягивают - мат наверно на 3и квартала слышно .)) |
зы . особенно обрадуются ремонтники когда придут и увидят натяжные потолки .) |
90-rodstvennik > там и провода могут сразу закладывать до заливки... хотя как-то на Девелопментовском доме делали подъезд, это просто пипец..... в говре бетон, продеть провода 50 на 50.... |
что то мне кажется, что если дом без газа, то там просто обязано быть горячее водоснабжение, если это не так, то я бы такое чудо вообще не купил ни когда |
Доброго времени суток. Вопрос примерно по теме. В новой квартире устанавливал розетки и для интереса измерил напряжение в сети - оказалось 230-229 В нормально ли это или врет прибор? (хотя измерил напряжение пальчиковой батарейки показал 1.5 В) |
94-ЛиШа >радуйтесь. |
94-ЛиШа > это отлично, правда потом померяете, когда дом заселится :) |
Здравствуйте. Подскажите, глядя на фото пост: 56-GDILancer > эл.щитка, как лучше сделать "заземление" (зануление), вести провод "заземления" к эл. щитку, или делать перемычку в розетках? Заранее спасибо! |
97-GDILancer > В этажном щите ноль и земля вместе. Далее раздельно и никогда не соединять. Если щиток разбора с автоматами внутри квартиры есть, даже в нем не соединять. |
98-Перпетум Мобиле > то есть вести отдельно провод заземления и прикручивать его к корпусу этажного щитка, я правильно вас понял? |
99-GDILancer > правильно, это старый дом, заземление в нем занулено по стоякам труб. Вы тянете 3х6 (3х10) или какое вам сечение нужно, фазу и ноль на счетчик, перед счетчиком 2П автомат (если дом с электроплитами, то скорее 40 А) или какие у вас там разрешены. Заземляющий на корпус щита. В квартире клемники земли и нуля уже разнесены. Ставьте автоматы, УЗО, диффы себе, от квартирного щитка до потребителей 3 жилы раздельно. |
Автору постов 35, 56 - которые с фотками щитка. Этожмамадорогая, Вы посмотрите, чем сделана межэтажная проводка.... У Вас сколько в доме этажей? Там, судя по масштабу, больше похоже на алюминиевую шестёрку. ППЦ... |
[quote=СинийЛ] Автору постов 35, 56 - которые с фотками щитка. Этожмамадорогая, Вы посмотрите, чем сделана межэтажная проводка.... У Вас сколько в доме этажей? Там, судя по масштабу, больше похоже на алюминиевую шестёрку. ППЦ... [/quote] Естественно алюминий по виду точно он :) 9-этажей |
Здравствуйте ещё раз :) Такой вопрос появился: в квартире старая проводка сделанная по схеме №1 [url]http://img833.imageshack.us/img833/1391/19999275.png[/url] Собираюсь менять проводку на новую, но поскольку сразу во всех комнатах не потяну, решил начать с коридора и сделать по схеме №2 [url]http://img405.imageshack.us/img405/8620/24385410.png[/url] Собственно вопрос: можно ли так делать, как на схеме №2? |
101- и что с того ? 103 - можно . |
Добрый день! Хочу услышать совет бывалых (пока еще не полностью переделал электрику в квартире). Ситуация следующая: новый многоэтажный дом, постоянные перебои с горячей водой. Было решено отказаться от горячего водоснабжения (у дома своя газовая котельная) и установить электрический водонагреватель. В расчет берем семью из 3-х человек (на кухню и сан.узел - ставится один) . На каком типе котлов советуете остановиться: - Накопительный водонагреватель - Проточно-накопительные водонагреватели - Проточный водонагреватель Место для установки накопительного имеется. Что посоветуете, какие более надежны в эксплуатации? Провода 2.5 мм достаточно или лучше кинуть с запасом как на электрическую плиту. Стоит вводной автомат на 63А |
В зависимости от длины проводника, обычная 2,5 ввг ( сечением 2,5 а не 2,1 или 2,3) держит около 5квт. Ну эт в среднем. ОТсюда делайте выводы. Я бы на все это хозяйство повесил автомат 50А, провод минимум 3х6 ввгп. ТОгда потянет. ЗЫ Накопительный потребляет наименьшее количество энергии. Соответственно можно попробовать повесить на проводку от застройщика. ЗЫ ПРовод какой? |
ООО ЭЛТКОМ предлагает кабельные термоусаживаемые муфты и комплектующие к ним по самым низким ценам. (термоусаживаемые цветные трубки ТУТ от 2/1 до 120/55 мм красная, жёлтая, зелёная, синяя, чёрная,белая,прозрачная) , наконечники алюминиевые и медные под опрессовку ТА,ТМ,ТМЛ,ТАМ,АМ от 16 до 240 кв.мм , гильзы ГА, ГМ, ГМЛ , ГВКП от 16 до 240 кв.мм , наконечники болтовые универсальные НБ-0,1,2,3,4,5,6,НП, НД, НВ ( 1,2,4,6 срывными болтами ) , соединители болтовые универсальные СБ-0,1,2,3,4,5,6 ( с 1,2,4,6 срывными болтами ), каппы ОГТ-1,2,3 ,припой ПОС-40 , термоусаживаемые перчатки,манжеты ,кожуха ,термоленты ПТЛ, КЛ , мастики и др.) Постоянно большой ассортимент кабельных термоусаживыемых муфт , предназначенных для оконцевания 1-но, 3-х,4-х,5-ти жильных силовых кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией на напряжение от 0.4 до 10 кВ. – КВТп , КНТп, СТп, СТпУ (усиленных),ПКВТп,ПКНТп,ПСТп ( сечение кабеля от 10-16 до 800 кв.мм) и др. Также предлагаем кабельные муфты -концевые, соединительные , переходные -POLT , POLJ , GUST , GUSJ , SMОE , EMKJ , EHVS , EPKJ , SXSU, REPS, ReyGel , GelBox , OHVT, SHVT , THVT , EPKT , PHVS , PHVT , EMKT, TFTI , TFTO, FCEV, TRAJ, EPKJ, RPKJ, BMHM, BAV, EPKB... др. арматуру,инструмент и комплектующие -фирмы «Raychem» (Германия) и 3М (США). Кабельные муфты на номинальные напряжения- 110 кВ, 132 кВ,150 кВ, 220 кВ,330 кВ, 400 кВ, 500 кВ. Муфты для контрольных кабелей -ККТ-1,2,3. Муфты холодной усадки 3М. Соединительную и подвесную арматуру для СИП (Торсада) импортного (ENSTO,TYCO ,NILED, SIMEL, SECAME ) и отечественного производства. Линейную и сцепную арматуру для ВЛИ 0,4 кВ . Приборы , измерители и приспособления и средства для электрозащиты . ОПН от 0,22 до 750 кВ. Диэлектрические стеклопластиковые лестницы и стремянки 2-5 м. Любой инструмент и приспособления для кабельных и электромонтажных работ -ножницы, пресса, ножи,ролики,чулки и т.д. Средства электрозащиты-штанги, заземления, указатели напряжения. Устройство дистанционного прокола кабеля ДПК (пороховой). Металлорукава РЗ-Ц, РЗ-Ц-Х,РЗ-Ц-А, Металлорукава в термоусадке ПВХ, Электропроводящие смазки -ЭПС. Медные и алюминиевые шины,пластины. Оборудование и устройства для перемотки,отмотки,намотки кабеля, троса.каната. Счётчики для измерения кабеля. Электроизоляционные материалы.Газосварочное оборудование-газовоздушные , газокислородные и специальные горелки, резаки, арматура балонная , комплекты газосварочные переносные. Приборы для энергетики. Устройства для закладки кабеля УЗК . Наборы инструментов для энергетиков,кабельщиков, электромонтажников. Сплит- системы DANTEX,HYUNDAI,GENERAL,CHIGO,NEOCLIMA Mitsubishi,Lisssar, AEROTEK,NIKAI,TIMBERK,Toshiba, Декоративные электрокамины,тепловые бытовые электрообогреватели, вентиляторы , конвекторы, электротепловые панели NOBO,DANTEX ,TIMBERK ,настенные и потолочные инфракрасные обогреватели Мистер ХИТ,AEROTEK .Тепловые электрические, газовые,дизельные пушки.Тепловые завесы .Любое гидравлическое оборудование и инструмент. т/ф 8-861-267-23-74 , т/ф 8-861-201-15-55 г.Краснодар, Товарная,7 |
106-Jonik23rus > 3х6 и 50А несколько несовместимы. |
100-Перпетум Мобиле > Актуально для многоквартирных домов. В случае частного дома, тем более в сельской местности (или дачах), да ещё при старых линиях лучше 0 и землю в щитке не соединять, а выполнить заземление по системе ТТ. Очень редко (практически нигде) встретишь повторное заземление на столбах, ну и защита от мех. повреждений PEN слаба, если не сказать отсутствует :( |
[quote=Перпетум Мобиле;25200738] 106-Jonik23rus > 3х6 и 50А несколько несовместимы. [/quote] Кдючевое слово МИНИМУМ. при небольшой длине выдержит. Да и автомат на вводе 40а наверняка. Это в идеале если электроплиты стоят. На 6ку по госту 35 А максимально вродь было. |