- 11.08.2014 - 10:03
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Неделю назад стал у меня сильно свет в доме мигать. Сначала думала, что сосед варит, но давно так сильно не было. То есть свет моргает, как при сварке, но стал вот выключаться. В ящике на улице такое: | | |
1
- 11.08.2014 - 10:09
| Плохой контакт на автомате, контакты грелись и он обплавился. Надо контакты зачищать и новый автомат. Автомат поставте Легрант или т.п. | | |
2
- 11.08.2014 - 10:26
| Вызывать электрика обязательно, т.к. вводной автомат опечатан пломбой. Подходящий по размеру и номиналу автомат можно купить в стройгиперах. | | |
3
- 11.08.2014 - 10:30
| По коллективной логике, сами автоматы включаться не могут, почему тогда свет появляется? У соседей такого нет. | | |
4
- 11.08.2014 - 10:33
| Электрик алкота, когла ледяной дождь был, город дал свет на следующий день, а эта cyкa ещё три дня не могла в проводах разобраться, фазу на ноль соединила. | | |
5
- 11.08.2014 - 10:34
| Странный вопрос. Вообще-то автоматы сами только отключаются, в природе других не бывает. Свет появляется от источника света, у соседей ничего и не было - вы думали, что сосед варит, но от варева обычно исходит запах. Запах варева был? Не было. Вот и все. | | |
6
- 11.08.2014 - 10:36
| Возможно, ваш электрик не так прост, как вам кажется. Если надо перед включением нагрузки выключить какой-нибудь левый генератор у особо хитрых соседей, то лучшего способа, чем соединить фазу и ноль, просто не существует. | | |
7
- 11.08.2014 - 10:46
| 3-Чебурашка > А они и не включаются. Точнее, не выключаются. Просто в месте плохого контакта получается большое электрическое сопротивление, на котором по законам физики при прохождении тока выделяется много тепла. Ну, как бы вся домашняя сеть у вас получается включенной как бы не напрямую, а как бы через утюг или чайник. Контакт неустойчивый, его сопротивление меняется от степени нагрева и окисления, поэтому свет мигает. Если такое случается внутри дома (в розетке, например), то возможен пожар. Контакты в проводке нужно монтировать очень тщательно и стараться не перегружать сеть. Например, если работает кондиционер, то желательно воздержаться от одновременного включения стиралки, чайника и утюга. А то вот такое. | | |
8
- 11.08.2014 - 10:48
| С электриком всё предельно понятно. Эта из тех тварей, что по столбу мордой бухими съезжают, и нюни распускают, что он замёрз и хочет спать, а мы стоим внизу с палёнкой, иначе вообще никак. Вот подходит одна линия к другой перпендикулярно, там свет есть, включает рубильник, его выбивает сразу. Решение - нас напрочь отключить, и ждите лета. Распустили торсаду, пальцем по ней вёл и то не смог. Какой там левый генератор, да и платить за него кто будет - непонятно. | | |
9
- 11.08.2014 - 10:53
| 8-Чебурашка >Тогда, значит, остается предположить одно - ваш электрик проходит стадию естественного отбора. Все по Дарвину. | | |
10
- 11.08.2014 - 10:53
| 7-йцукeн >Да, автоматы, что на ыото, никто не трогал и они включённые. Но! вот к вечеру всё стихло, в смысле скачки, а нагрузка осталась большая, и кондиционер, и посудомойка, и водонагреватель, и чайник нет-нет, да и да. А вот стабилизатор тот с ума сходил, это да. | | |
11
- 11.08.2014 - 10:56
| + перечитала и вот что подумала: а может, в стабилизаторе дело? Свет-то гас совсем, потом щёлк-щёлк-щёлк и включится. | | |
12
- 11.08.2014 - 11:27
| 11-Чебурашка >Если бы в стабилизаторе было, то поплавился бы стабилизатор. | | |
13
- 11.08.2014 - 11:57
|
11-Чебурашка > Однозначно менять входной автомат при помощи вашего электрика. Причем с алкашами обычно легче договориться:) За качество установки думаю переживать не надо, все-таки электрик есть электрик, если бы плохо ставил, уже бы пожаров наделал, да и поменять автомат много ума не надо. На старом автомате наверно контакты с момента установки не подтягивали? Вот оно боком и выходит. Любой механизм нужно обслуживать. | | |
14
- 11.08.2014 - 12:32
| 13-АВИ >Какой своевременный совет! | | |
15
- 11.08.2014 - 12:45
|
Это не автомат, а так... выключатель, не более того. Поставьте АВВ, шнайдер... Легранды в россии делают (автоматы), они тоже фуфловые зачастую. Если это дачный кооператив (судя по узлу учета на улице) - сами замените и в тот же день к председателю с заявлением о том, что пломбу повредили. | | |
16
- 11.08.2014 - 13:39
|
15-matros >Не скажите,я за него дорого отдала. Он усиленный какой-то. А в шкафчике внутри стоит как раз Schneider, и счётчик там реальный, я по нему расплачиваюсь. А эту дрянь на улице придумали пи... непонятно для чего. Каждый дом заставили торсады переделывать из=за этих узлов, я ж как умная, двухтарифный, перепрограммировать, все дела, а тут снова время меняется, так ни разу с него никто показания не снял. Пломбы, кстати, тоже нету, ко мне боятся заходить по поводу этих вторых счётчиков. Ото у меня перед новым годом других расходов не было, только в бирюльки электрические никому не нужные играть. Злая я на них всех. И не потому что злая, а потому что за дело. Ну ладно, отошла :) Теперь по делу. Вопрос с отключением света остался. То, что тут писали про плохой контакт, неправда. Сами посудите, уж сколько времени, тьфу-тьфу-тьфу, не мограет, а при нагрузке только стабилизатор щёлкнет и дальше всё нормально. Значит, не контакт. Но в тот день, когда у меня свет выбивало, у соседей всё было нормально! Как это понять? Стабилизаторы у нас у всех есть, примерно одинаковые, у меня Ресанта, например, из тех, что в магазинах штабелями стоят. У соседей бы тоже выбивало тогда. Загадка. И боюсь, таящая в себе какую-то незаметную пока угрозу. | | |
17
- 11.08.2014 - 13:49
|
У меня точно так же сгорел автомат Schneider Electric , толи брак был толи что. Однажды свет просто пропал. Заменил на Легранд с новой коробочкой для пломбировки. | | |
18
- 11.08.2014 - 14:00
|
Совет по дороботки Ресанты: 1. густеющая от времени минеральная смазка в редукторе, через год превращается в твёрдую. Решение-разборка мойка редуктора и набивка синтетической не высыхающей. (осторожно с шестернями, они все разные, хотя на вид и одинаковые.) 2. слишком высокая чувствительность, он непрерывно пытается скомпенсировать значения от 0,3В, всё время ерзает, стирая графитовые щетки и изнашивая щетки- проволоки на коллекторе двигателя. Решение-увеличение зоны нечувствительности (кажется R6) , но не точно, нужно схему посмотреть. там 1,2МОм надо около 600-800КОм. установка установка последовательно с проводом на двигатель параллельно последовательных встречных цепочек из 6 диодов типа 4007. чтоб падение на них в обе стороны было 1,5-2В. 3. качественно по приборам настроить выходное напряжение и напряжения срабатывания защиты. 4. Раз в год чистить пыль внутри, особо с поверхности автотрансформатора, где ездят щетки. Всё! Теперь он будет тихим, не реагировать на скачки и падения меньше 2-3В. и жить будет долго. | | |
19
- 11.08.2014 - 14:04
| вроде толковый, давал Михалыч на радиолюбителе. | | |
20
- 11.08.2014 - 14:04
| Спасибо, на радиолюбителе я это уже читала, но у меня щёлкающий, а не ёрзающий. | | |
21
- 11.08.2014 - 14:15
| 20-Чебурашка > а че вы сравниваете соседей и себя ? разное потребление у вас и у них = разные результаты. | | |
22
- 11.08.2014 - 14:18
|
Такое впечатление, что вы сами себя уговариваете: вдруг рассосётся........ не рассосётся, дальше это всё может задымится и загореться (((( Вам в первом посте написали правду: | | |
23
- 11.08.2014 - 14:25
| 22-nika > И добавлю, не экономить на электрике -алкаше, а найти нормального электрика | | |
24
- 11.08.2014 - 14:26
| 0- И это при том, что стоит два тепловика... Хата сгорит, а они не отработают. | | |
25
- 11.08.2014 - 14:43
| 24-клон > иековский диф так ващще на утечки не реагирует. Вывод - "не гнался бы ты (он), поп, за дешевизной" :) | | |
26
- 11.08.2014 - 17:05
| Значит, контакт, голуба. Он искрил (от этого пластмасска поплавилась), а потом дугообразно сам собой заварился. У меня такой случай был - сунулся паяльником подпаять отвалившийся контакт, а тут как раз маневр непредвиденный, дверь шкафа массивная, на меня навалилась и вдавила меня вместе с паяльником в кхе-кхе ... микросхемы. Но всевышнему было угодно, чтобы паяльник замкнул нужные контакты под напряжением и они просто-напросто сварились капелькой расплавленной меди с проводов без всякого припоя. Но это я так думаю, сам я видел всего лишь вспышку, она ослепила, а когда глаза привыкли, все было уже сделано. Так что, вполне возможно, что прилетал ангел-хранитель и все сделал за меня. | | |
27
- 11.08.2014 - 17:11
|
26-Меркурий > зачем что-то объяснять человеку, считающему себя умнее электриков? Не понятно только зачем он/она/оно создал(/а/о) тему... Пусть подорожник приложит. | | |
28
- 11.08.2014 - 18:15
| 27-10000+ вы правы подоржник и только он. | | |
29
- 11.08.2014 - 18:23
| Вот она, вторая стадия... Не переживайте, мои дорогие, автомат делают, скоро будут новые фотки. Только выявилась проблема со стабилизатором. При включении автомата он коротенько так трещит, в это время стабилизатор гудит, потом три щелчка подряд и на табло цифры уменьшающиеся. | | |
30
- 11.08.2014 - 18:27
|
29-Чебурашка > вы знаете всё лучше нас. Вот и поясните почему оно так. И это... того... Мы не переживаем, нам оно немножечко пофигу :) | | |
31
- 11.08.2014 - 18:34
| Если непонятно, тема для того, чтобы понять, почему отрубается свет. Электрик средненький, говорит то же, что и вы. | | |
32
- 11.08.2014 - 19:01
| Он явно кем-то из нас проплачен! Постарайтесь его перекупить, тогда он вам расскажет то, что вы и хотите слушать. | | |
33
- 11.08.2014 - 19:56
| Нагрузка большая. Пришла после работы, включила: 2 сплита, стиралку, чайник,насос, ну и 2 телевизора. И в скором времени свет вырубился, но у меня выбило рубильник на дом, раньше такого не было, почему: видимо я раньше не включала одновременно столько электроприборов..... возможно и у вас так. :) | | |
34
- 11.08.2014 - 20:03
| Цитата:
| | |
35
- 11.08.2014 - 20:04
| Чайники бывают и по 3 кВт. Так, что ничего удивительного. | | |
36
- 11.08.2014 - 20:09
|
34-besh2 > Вы научились только копируя пост обращаться к автору? Просто нажмите на номер поста и будет понятно к кому вы обращаетесь ;)) Пошла посмотрела: чайник 2 квт ) Вы не задавайте мне вопросов, вы отвечайте автору темы ;) А я пошла дальше помидоры крутить ;) | | |
37
- 11.08.2014 - 21:22
| Отключение от перегрузки исключено. Автоматы остаются во включенном положении. | | |
38
- 11.08.2014 - 21:28
| Что такое уставки чебурашки явно знают :) | | |
39
- 11.08.2014 - 21:45
|
Кстати, на счёт соседей. У нас, когда электроэнергию вырубают на станции, то света нет только у нас, а у соседей со всех сторон свет есть. Как выяснилось: линии разные. Так тоже бывает:-)) Так что, может, на соседей не равняться?:-) | |