wit830 17.01.2015 17:05

Частный дом. Подключение 15 кВт
 
Ситуация следующая. Сейчас в доме 5 кВт. Получил техусловия на 15 кВт. Какие действия дальше узнать не удалось. Куда обращаться и что делать самому?

tihonova1964 17.01.2015 17:26

0-wit830 > Ну Вы самое сложное сделали. Дальше- пойти к технику и он уже дальше подскажет

elektro 17.01.2015 17:39

Дальше все просто. Выполняете монтаж согласно техусловий а не так как Вам хочется или кто то насоветовал. Вызываете лабораторию на замеры и получаете техотчет.
Потом со всеми документами на Котовского в окошко сдаете их.
В течении месяца к Вам приходят на осмотр и выдают три бумаги.
метнетесь снимите копии при получении этих бумаг и снова сдаете в окошко на присвоение номера акта.
Потом получаете все документы и сдаете в сбыт на договор.
вся процедура займет месяца три если не платить за срочность.

РуссоБолт 17.01.2015 17:40

Самому ничего, обращайся в сертифицированную компанию которя проведет замеры и проведет введение в дом и подключение к счетчику, готовь 25 тыщ

elektro 17.01.2015 17:42

[quote=РуссоБолт;37763566]проведет введение в дом [/quote] в дом нельзя заводить ввод, на внешней стене здания или на трубостойке...

Rubicon 17.01.2015 17:50

Электролаборатория
4 - Сегодня - 18:42

Это как? Под землей проводить?

elektro 17.01.2015 17:52

5-Радан >главное требование что бы ввод был видимым, а после счетчика заводите как хотите.

Rubicon 17.01.2015 18:06

Это мы знаем, а то думал, что что-то новое ввели

elektro 17.01.2015 18:08

Из нового теперь два акта будет...

brand 17.01.2015 18:46

то 8 А если ввод уже осуществлен (присоединяло НСТ, но договора электроснабжения нет и можно взять справку что типа договор расторгнут), как можно повлиять на Гарантированного поставщика чтобы он заключил договор на электроснабжение дома? При условии что десятка с трансформатором На 160 кВт стоит на границе участка (хотя ГП руками и ногами открещивается что линия там реально идет, но у меня есть акт разграничения балансовой принадлежности (правда я в нем ничерта не понял, номер транса в нем стоит и кому он принадлежит непонятно, вроде динским линиям каким-то)

elektro 17.01.2015 18:50

[quote=brand;37764052]присоединяло НСТ[/quote]
Скорее всего вы подключенны к сетям НСТ и поставщик у вас НСТ. Надо смотреть акт для начала.

wit830 17.01.2015 19:21

А дайте контакты практикую щит монтажников в почту плз. Сейчас-то у меня двухфазка на 5 кВт в дом заведена. От нее на каком этапе отключиться? Торсада от столба до дома чья? Какие цены?

elektro 17.01.2015 19:40

11-wit830 >отключать однофазку сети будут когда будут подключать новый ввод, а это будет после заключения договора и получение сетями наряда.
Все материалы ваши (в смысле за ваши деньги), цена примерно 25 тысяч...

wit830 17.01.2015 23:41

А старое подключение при этом можно сохранить?

matros 18.01.2015 00:05

13-wit830 > обратитесь в любую электромонтажную организацию, какую гугл с яндехом покажут. Вам там и на вопросы ответят. За деньги, конечно. Бесплатно Вы никому не нужны.
12-Электролаборатория > 25т.р. монтаж с материалами и беготней в нэск? Альтруизм?

elektro 18.01.2015 01:22

14-matros >глупости, мы бесплатно ответим и рааскажем что надо делать. А монтаж может выполнить любой монтажник который умеет читать техусловия, ну это между нами))))
Беготня стоит отдельных денег, но мы всегда советем самим бегать.

elektro 18.01.2015 01:23

13-wit830 >если у Вас одно свидетельство на дом то второй ввод обредут. А вообще надо читать техусловия.

Иванович 18.01.2015 06:48

Мне вчера озвучили 40 тыр, 380/15 кВт и в стоимость входит счетчик, без беготни - все доки на месте, все согласовывают сразу и сами.

За ввод (перенос и замену счетчика) 220 взяли 4000+800 (счетчик поверенный в сетях), ящик и торсада уже были, тож самое - акт писали на месте, все сделали качественно и быстро.

Вообще можно все самому сделать, но по мне - так проще отдать деньги и не бегать.....

270 18.01.2015 17:55

[quote=Иванович;37767098]все доки на месте, все согласовывают сразу и сами.[/quote]
да это мошенники какие то, согласовывают обычно сетевые организации)))) а техотчет выдает лаборатория...

wit830 18.01.2015 18:04

А какие официальные платежи придется заплатить?

elektro 18.01.2015 18:47

19-wit830 >за монтаж как договоритесь (от 20 тысяч), если нужет отчет лаборатории 2000 - 3000 р. Часто монтажники закладывают техотчет в стоимость монтажа. Дальше все бесплатно. Если захочется договор по срочному оформить это стоит поряка 10000 в кассу НЭСКа.

Elektron44 19.01.2015 00:41

Извините, что не по теме. Имеется малый дом - ввод 5 кВт (25А автомат) . При постройке большого дома возможно ли осуществить новый ввод 5 или 15 кВт?

matros 19.01.2015 02:43

15-Электролаборатория > Работаете по подключениям? Если с мехрукой и дружите с шизиками из нэска - номерок в личку, буду кидать работу периодически.

wit830 19.01.2015 05:24

To 21. Всем вроде 15 кВт техусловия бесплатно дают.

Иванович 19.01.2015 05:31

То 18, ага....сотрудники электросетей на шабашке...:)

270 19.01.2015 07:31

23-wit830 >не бесплатно а за 550 рублей, и дают то всем но не все по ним могут подключится....

радоснак 19.01.2015 10:42

Может кто подскажет, как получить второй счетчик на времянку?

aaaaaa 19.01.2015 10:47

26-радоснак >Разделить дом/участок на двух владельцев и получать.

радоснак 19.01.2015 11:46

27-бублик > В архитектуре не дают добро на деление. Очень маленький участок.

Fluder3 19.01.2015 13:40

28-радоснак >
сам покупаешь счетчик и сам подключаешь к существующим во дворе сетям. ну а потом путем нехитрых вычислений считаете какой счетчик сколько накрутил )

радоснак 19.01.2015 14:18

29-Ястреб > мне надо, чтобы ко второму счетчику шла отдельная линия

Elektron44 19.01.2015 15:26

[quote=радоснак;37776828] 27-бублик > В архитектуре не дают добро на деление. Очень маленький участок. [/quote]
Если пять соток тоже не одобрит архитектура деление?

proff_ 19.01.2015 17:47

31-Электрон44 > Для ИЖС и дач минимальная площадь участка - 3 сот., минимальная ширина фасада - 8 м.
5 сот. поделить не получится, участок с фасадом 15,99 м и менее поделить не получится.

SeKs33 19.01.2015 17:56

4-Электролаборатория >Та это сделано для доступа в любой момент,к показаниям,при контроле!

SeKs33 19.01.2015 17:58

8-Электролаборатория >Какие два?Делается перерасчет и выдаётся новая книжка-по доступному прибору учета!В этом году переделывал.

SeKs33 19.01.2015 18:03

в прошлом году,точнее.

elektro 19.01.2015 18:21

34-Vavanos >вы сейчас о чем?
А актов таких два, балансового разграничения и эксплутационной ответсвенности.

270 19.01.2015 18:24

33-Vavanos >это сделано что бы максимально исключить воровство. В КубаньЭнерго даже на трубостойсках СИП должен быть видимым....

SeKs33 19.01.2015 18:27

36-Электролаборатория >Ну у меня один закрыли и плачу по одному!Можно ваще выкинуть внутри домовой счетчик и что,какие акты еще дополнительные...ОДНА книжка остается.

270 19.01.2015 18:39

38-Vavanos >побробуйте свой рассказ облачить технтческим языком, или другим доступным ВСМ...