Братья электрики есть проблемка......

Гость
0 - 09.12.2015 - 09:10
У заказчика четыре павильона с арендаторами. В каждом механический однофазный эл. счетчик. Общий счетчик двухтарифный. Приколчик в том, что при суммировании четырех внутренних приборов учета, общий насчитывает на 8% больше.Сумма не малая получается. Все счетчики "Меркурий". Раскидано все пофазно.


1 - 09.12.2015 - 09:26
значит где-то буравчик завёлся
Гость
2 - 09.12.2015 - 09:45
1. поверить и опломбировать счетчики арендаторов.
2. поверить вводной учет.
3. потери в линии.
3 - 09.12.2015 - 09:56
На общем счетчике включен расчет реактивной нагрузки ?
Погрешность из-за этого может быть.
4 - 09.12.2015 - 09:57
Плюс общие нагрузки отдельные есть на основном счетчике ?
Может уличное освещение или еще что ?
Гость
5 - 09.12.2015 - 10:07
Для потерь многовато. 8-то процентов
Гость
6 - 09.12.2015 - 10:12
нюансов и в самом деле на пару дней работы. только проще выкинуть нафик этот общий счётчик.
943
7 - 09.12.2015 - 10:14
http://electrik.info/main/sekrety/49...ih-setyah.html
943
8 - 09.12.2015 - 10:47
Если получается сумма не малая, значит ток большой.

Допустим провод медь 100 метров 2,5 мм2 (сопротивление ) 0,007 ома метр=0,7 ом 100 метров), ток 20 ампер, получается падение напряжения 20*0,7=14 воль.
Так, что 8% может запросто получится.
943
9 - 09.12.2015 - 10:52
14 вольт.

Надо начинать смотреть от величины напряжения на общем счетчике, а потом на счетчиках или розетках арендаторов, под нагрузкой.
Гость
10 - 09.12.2015 - 18:44
Только вернулся с работы.
Цитата:
Сообщение от naib Посмотреть сообщение
нюансов и в самом деле на пару дней работы. только проще выкинуть нафик этот общий счётчик.
Общий опломбирован НЭСКом, думаю повесить временно механический трехфазный счетчик за общим.

Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
На общем счетчике включен расчет реактивной нагрузки ? Погрешность из-за этого может быть.
Помещения 15-20 кв.м. Потери минимальные, но много холодильников может из-за них.

Цитата:
Сообщение от 943 Посмотреть сообщение
14 вольт. Надо начинать смотреть от величины напряжения на общем счетчике, а потом на счетчиках или розетках арендаторов, под нагрузкой.
На вводе надо померить.

Цитата:
Сообщение от тварь бессердечная Посмотреть сообщение
1. поверить и опломбировать счетчики арендаторов. 2. поверить вводной учет. 3. потери в линии.
Воровство исключено, потерь ноль.
11 - 09.12.2015 - 19:58
А сколько в этих счетчиках допустимая погрешность? Может из-за погрешностей на общем получается больше?
Гость
12 - 09.12.2015 - 21:03
Цитата:
Сообщение от prox70 Посмотреть сообщение
А сколько в этих счетчиках допустимая погрешность? Может из-за погрешностей на общем получается больше?
Эти 8% выливаются арендодателю в 1000 руб в мес. Плавает около 200 Квт.
13 - 09.12.2015 - 21:12
12-Электрон44 Ну, да, многовато. Может где то розеточка есть с ноликом от земли?
14 - 09.12.2015 - 21:15
13-prox70 > Мож УЗОшки подкинкть потребителям? Сразу неучтенные утечки покажутся.
Гость
15 - 09.12.2015 - 21:37
Цитата:
Сообщение от Электрон44 Посмотреть сообщение
У заказчика четыре павильона с арендаторами. В каждом механический однофазный эл. счетчик. Общий счетчик двухтарифный. Приколчик в том, что при суммировании четырех внутренних приборов учета, общий насчитывает на 8% больше.Сумма не малая получается. Все счетчики "Меркурий". Раскидано все пофазно.
Надо то чо?
Научить арендодателя пользоваться калькулятором шоб раскидать излишки по арендодателям?
Гость
16 - 09.12.2015 - 21:38
*** по арендаторам...
Гость
17 - 10.12.2015 - 09:19
У меня похожая ситуация, но погрешность примерно 1%. Поднял акт поверки, написано "это норма". Так что разницу показаний раскидывай между потребителями пропорционально да и все.
Гость
18 - 10.12.2015 - 13:43
0-Электрон44 > Два раза в год сдаёшь в НЭСК показания активной нагрузки, хотя в таблице есть и реактивная. Холодильники, если ещё и промышленные, при пуске реактивную дают шо трёхфазники. Просчитай для себя, может и сойдётся. Только клещи возьми покачественее.
Гость
19 - 11.12.2015 - 08:48
Цитата:
Сообщение от РыбаС Посмотреть сообщение
0-Электрон44 > Два раза в год сдаёшь в НЭСК показания активной нагрузки, хотя в таблице есть и реактивная. Холодильники, если ещё и промышленные, при пуске реактивную дают шо трёхфазники. Просчитай для себя, может и сойдётся. Только клещи возьми покачественее.
При пуске - это ведь несколько секунд.

Цитата:
Сообщение от СлоуПок Посмотреть сообщение
У меня похожая ситуация, но погрешность примерно 1%. Поднял акт поверки, написано "это норма". Так что разницу показаний раскидывай между потребителями пропорционально да и все.
Попробуем еще раз замерить, хотя бы за пять дней.

Цитата:
Сообщение от prox70 Посмотреть сообщение
13-prox70 > Мож УЗОшки подкинкть потребителям? Сразу неучтенные утечки покажутся.
Все под пластиком, вряд ли возможно.