Elektron44 09.12.2015 09:10

Братья электрики есть проблемка......
 
У заказчика четыре павильона с арендаторами. В каждом механический однофазный эл. счетчик. Общий счетчик двухтарифный. Приколчик в том, что при суммировании четырех внутренних приборов учета, общий насчитывает на 8% больше.Сумма не малая получается. Все счетчики "Меркурий". Раскидано все пофазно.

псих на роликах 09.12.2015 09:26

значит где-то буравчик завёлся

aaa 09.12.2015 09:45

1. поверить и опломбировать счетчики арендаторов.
2. поверить вводной учет.
3. потери в линии.

Перпетум Мобиле 09.12.2015 09:56

На общем счетчике включен расчет реактивной нагрузки ?
Погрешность из-за этого может быть.

Перпетум Мобиле 09.12.2015 09:57

Плюс общие нагрузки отдельные есть на основном счетчике ?
Может уличное освещение или еще что ?

Lorka 09.12.2015 10:07

Для потерь многовато. 8-то процентов

SGI 09.12.2015 10:12

нюансов и в самом деле на пару дней работы. только проще выкинуть нафик этот общий счётчик.

943 09.12.2015 10:14

[url]http://electrik.info/main/sekrety/495-sem-sposobov-borby-s-poteryami-v-vozdushnyh-elektricheskih-setyah.html[/url]

943 09.12.2015 10:47

Если получается сумма не малая, значит ток большой.

Допустим провод медь 100 метров 2,5 мм2 (сопротивление ) 0,007 ома метр=0,7 ом 100 метров), ток 20 ампер, получается падение напряжения 20*0,7=14 воль.
Так, что 8% может запросто получится.

943 09.12.2015 10:52

14 вольт.

Надо начинать смотреть от величины напряжения на общем счетчике, а потом на счетчиках или розетках арендаторов, под нагрузкой.

Elektron44 09.12.2015 18:44

Только вернулся с работы.
[quote=naib;40837201] нюансов и в самом деле на пару дней работы. только проще выкинуть нафик этот общий счётчик. [/quote]
Общий опломбирован НЭСКом, думаю повесить временно механический трехфазный счетчик за общим.

[quote=Перпетум Мобиле;40837010] На общем счетчике включен расчет реактивной нагрузки ? Погрешность из-за этого может быть. [/quote]
Помещения 15-20 кв.м. Потери минимальные, но много холодильников может из-за них.

[quote=943;40837742] 14 вольт. Надо начинать смотреть от величины напряжения на общем счетчике, а потом на счетчиках или розетках арендаторов, под нагрузкой. [/quote]
На вводе надо померить.

[quote=тварь бессердечная;40836875] 1. поверить и опломбировать счетчики арендаторов. 2. поверить вводной учет. 3. потери в линии. [/quote]
Воровство исключено, потерь ноль.

prox70 09.12.2015 19:58

А сколько в этих счетчиках допустимая погрешность? Может из-за погрешностей на общем получается больше?

Elektron44 09.12.2015 21:03

[quote=prox70;40843468] А сколько в этих счетчиках допустимая погрешность? Может из-за погрешностей на общем получается больше? [/quote]
Эти 8% выливаются арендодателю в 1000 руб в мес. Плавает около 200 Квт.

prox70 09.12.2015 21:12

12-Электрон44 Ну, да, многовато. Может где то розеточка есть с ноликом от земли?

prox70 09.12.2015 21:15

13-prox70 > Мож УЗОшки подкинкть потребителям? Сразу неучтенные утечки покажутся.

Ядрёный 09.12.2015 21:37

[quote=Электрон44;40836527] У заказчика четыре павильона с арендаторами. В каждом механический однофазный эл. счетчик. Общий счетчик двухтарифный. Приколчик в том, что при суммировании четырех внутренних приборов учета, общий насчитывает на 8% больше.Сумма не малая получается. Все счетчики "Меркурий". Раскидано все пофазно. [/quote]
Надо то чо?
Научить арендодателя пользоваться калькулятором шоб раскидать излишки по арендодателям?

Ядрёный 09.12.2015 21:38

*** по арендаторам...

isalionov 10.12.2015 09:19

У меня похожая ситуация, но погрешность примерно 1%. Поднял акт поверки, написано "это норма". Так что разницу показаний раскидывай между потребителями пропорционально да и все.

RibaS 10.12.2015 13:43

0-Электрон44 > Два раза в год сдаёшь в НЭСК показания активной нагрузки, хотя в таблице есть и реактивная. Холодильники, если ещё и промышленные, при пуске реактивную дают шо трёхфазники. Просчитай для себя, может и сойдётся. Только клещи возьми покачественее.

Elektron44 11.12.2015 08:48

[quote=РыбаС;40849676] 0-Электрон44 > Два раза в год сдаёшь в НЭСК показания активной нагрузки, хотя в таблице есть и реактивная. Холодильники, если ещё и промышленные, при пуске реактивную дают шо трёхфазники. Просчитай для себя, может и сойдётся. Только клещи возьми покачественее. [/quote]
При пуске - это ведь несколько секунд.

[quote=СлоуПок;40846700] У меня похожая ситуация, но погрешность примерно 1%. Поднял акт поверки, написано "это норма". Так что разницу показаний раскидывай между потребителями пропорционально да и все. [/quote]
Попробуем еще раз замерить, хотя бы за пять дней.

[quote=prox70;40844077] 13-prox70 > Мож УЗОшки подкинкть потребителям? Сразу неучтенные утечки покажутся. [/quote]
Все под пластиком, вряд ли возможно.