Братья электрики есть проблемка...... У заказчика четыре павильона с арендаторами. В каждом механический однофазный эл. счетчик. Общий счетчик двухтарифный. Приколчик в том, что при суммировании четырех внутренних приборов учета, общий насчитывает на 8% больше.Сумма не малая получается. Все счетчики "Меркурий". Раскидано все пофазно. |
значит где-то буравчик завёлся |
1. поверить и опломбировать счетчики арендаторов. 2. поверить вводной учет. 3. потери в линии. |
На общем счетчике включен расчет реактивной нагрузки ? Погрешность из-за этого может быть. |
Плюс общие нагрузки отдельные есть на основном счетчике ? Может уличное освещение или еще что ? |
Для потерь многовато. 8-то процентов |
нюансов и в самом деле на пару дней работы. только проще выкинуть нафик этот общий счётчик. |
[url]http://electrik.info/main/sekrety/495-sem-sposobov-borby-s-poteryami-v-vozdushnyh-elektricheskih-setyah.html[/url] |
Если получается сумма не малая, значит ток большой. Допустим провод медь 100 метров 2,5 мм2 (сопротивление ) 0,007 ома метр=0,7 ом 100 метров), ток 20 ампер, получается падение напряжения 20*0,7=14 воль. Так, что 8% может запросто получится. |
14 вольт. Надо начинать смотреть от величины напряжения на общем счетчике, а потом на счетчиках или розетках арендаторов, под нагрузкой. |
Только вернулся с работы. [quote=naib;40837201] нюансов и в самом деле на пару дней работы. только проще выкинуть нафик этот общий счётчик. [/quote] Общий опломбирован НЭСКом, думаю повесить временно механический трехфазный счетчик за общим. [quote=Перпетум Мобиле;40837010] На общем счетчике включен расчет реактивной нагрузки ? Погрешность из-за этого может быть. [/quote] Помещения 15-20 кв.м. Потери минимальные, но много холодильников может из-за них. [quote=943;40837742] 14 вольт. Надо начинать смотреть от величины напряжения на общем счетчике, а потом на счетчиках или розетках арендаторов, под нагрузкой. [/quote] На вводе надо померить. [quote=тварь бессердечная;40836875] 1. поверить и опломбировать счетчики арендаторов. 2. поверить вводной учет. 3. потери в линии. [/quote] Воровство исключено, потерь ноль. |
А сколько в этих счетчиках допустимая погрешность? Может из-за погрешностей на общем получается больше? |
[quote=prox70;40843468] А сколько в этих счетчиках допустимая погрешность? Может из-за погрешностей на общем получается больше? [/quote] Эти 8% выливаются арендодателю в 1000 руб в мес. Плавает около 200 Квт. |
12-Электрон44 Ну, да, многовато. Может где то розеточка есть с ноликом от земли? |
13-prox70 > Мож УЗОшки подкинкть потребителям? Сразу неучтенные утечки покажутся. |
[quote=Электрон44;40836527] У заказчика четыре павильона с арендаторами. В каждом механический однофазный эл. счетчик. Общий счетчик двухтарифный. Приколчик в том, что при суммировании четырех внутренних приборов учета, общий насчитывает на 8% больше.Сумма не малая получается. Все счетчики "Меркурий". Раскидано все пофазно. [/quote] Надо то чо? Научить арендодателя пользоваться калькулятором шоб раскидать излишки по арендодателям? |
*** по арендаторам... |
У меня похожая ситуация, но погрешность примерно 1%. Поднял акт поверки, написано "это норма". Так что разницу показаний раскидывай между потребителями пропорционально да и все. |
0-Электрон44 > Два раза в год сдаёшь в НЭСК показания активной нагрузки, хотя в таблице есть и реактивная. Холодильники, если ещё и промышленные, при пуске реактивную дают шо трёхфазники. Просчитай для себя, может и сойдётся. Только клещи возьми покачественее. |
[quote=РыбаС;40849676] 0-Электрон44 > Два раза в год сдаёшь в НЭСК показания активной нагрузки, хотя в таблице есть и реактивная. Холодильники, если ещё и промышленные, при пуске реактивную дают шо трёхфазники. Просчитай для себя, может и сойдётся. Только клещи возьми покачественее. [/quote] При пуске - это ведь несколько секунд. [quote=СлоуПок;40846700] У меня похожая ситуация, но погрешность примерно 1%. Поднял акт поверки, написано "это норма". Так что разницу показаний раскидывай между потребителями пропорционально да и все. [/quote] Попробуем еще раз замерить, хотя бы за пять дней. [quote=prox70;40844077] 13-prox70 > Мож УЗОшки подкинкть потребителям? Сразу неучтенные утечки покажутся. [/quote] Все под пластиком, вряд ли возможно. |