0
- 31.07.2015 - 22:11
|
Есть большой ресторан на 1000 чел. с кучей всякого оборудования. По максимуму прогружается где-то 50 Квт на каждую фазу. Хозяин покупает генератора дизеля америкоса б/у.500 ампер на КАЖДУЮ фазу. Долго настраивали. Короче без нагрузки выдает 224 вольта пофазно, под нагрузкой 300, 300, 110 в. Все оборудование грамотно раскидано по фазам без перекоса. Но 1) нет заземления, есть зануление.2) на геныче на ноль на корпус. Генераторщик сказал "с моей стороны все работает в норме- разбирайтесь с вашей проводкой" Думаю завтра если сделать заземление, проблема решится МОЖЕТ БЫТЬ. Что скажете? PS | | |
41
- 02.08.2015 - 16:24
| 38-prox70 >я им это обьяснял - им это не нужно | | |
42
- 02.08.2015 - 16:42
| 41-rodstvennik > Мы говорим о разных трансформаторах. Компаудирующий транс стоит в цепях возбуждения. | | |
43
- 02.08.2015 - 16:47
| Прогруз дизеля гены не менее 70% . Если прогружать оборудованием то спалить можно много. Примером полетел трансформатор на рекламу за 1500р.(включал не я). Парни точно ли геныч неисправен? | | |
44
- 02.08.2015 - 16:47
| там дизилист говорит что у него всё в паряде | | |
45
- 02.08.2015 - 16:53
|
43-Электрон44 >возьми обыкновенные лампочки на 220 и по мощнее , соедени последовательно и проверь выхода на генераторе , потом вход в щитовую мы раньше так под нагрузкой проверяли | | |
46
- 02.08.2015 - 16:55
| либо ноль где то теряеться с генератора либо кто то не правильно его подсоеденил или вообще не подсоеденил | | |
47
- 02.08.2015 - 17:53
| Подсоединяла бригада электриков. Ноль на корпус панели управления, даже не зачистили. Я подсоединил ноль на корпус геныча, плюс туда-же заземление. Что-то нулевой клеммы не видать. | | |
48
- 02.08.2015 - 17:55
|
может у вас геныч для 3-х фазных нагрузок ОНЛИ ? такое наверное бывает, правда я живьем не видел. | | |
49
- 02.08.2015 - 17:56
| а на холостую 224 В между чем меряли то ??????? | | |
50
- 02.08.2015 - 18:52
| Между фазой и корпусом гены | | |
51
- 02.08.2015 - 19:30
| 50-Электрон44 > угу, только если там треугольник в обмотке геныча, то на холостом так и будет при измерении. | | |
52
- 02.08.2015 - 20:13
| Да, еще забыл трасса "щитовая - гена" 60-70 м. | | |
53
- 02.08.2015 - 20:17
|
52-Электрон44 > 70 м фигня, если кабель соответствующего сечения с учетом потерь. Вы вот тут все трындите, вместо того, чтобы выложить модель точную геныча и ссылки на документацию или характеристики. | | |
54
- 02.08.2015 - 20:22
| 53-Перпетум Мобиле > это конечно интересно, но ничего не даст. Нужно смотреть и мерять всю сеть после генератора и грузить и тестить сам ДГУ. | | |
55
- 02.08.2015 - 20:30
|
54-Chip AC > про грузить и тестить сам геныч я написал сразу. Это вообще первое, что необходимо сделать. Иначе каждый будет тыкать пальцем на другого. | | |
56
- 02.08.2015 - 20:31
| при чем желательно с имитацией перекоса, например однофазную пушку кВт на 25 прицепить к 3-х фазной нагрузке. | | |
57
- 02.08.2015 - 20:35
| 55-Перпетум Мобиле > ну я так понимаю, что в рабочие дни сервисники притащат нагрузочный стенд или "на пальцах" докажут ТС что их ДГУ жив-здоров и проблема в нагрузке. | | |
58
- 02.08.2015 - 22:33
| Какая документация! Куплен "послеолиппийский" дизелек, шильдик закрашен, типа 10000 часов. | | |
59
- 02.08.2015 - 23:09
|
58-Электрон44 > нафига покупать кота в мешке ? мало ли что с дизелем или его электроникой случится ? послеолимпийский говорите ? мабуть утопленника прикупили, причем запросто... | | |
60
- 02.08.2015 - 23:15
| Себе я купил 5Квт. Хватает. Во вторник буду прогружать потихонечку. | | |
61
- 02.08.2015 - 23:22
| сравнили блин, 5 кВт - новый 20 тысяч и ого-го какой, даже за бу ценник бешенный. | | |
62
- 02.08.2015 - 23:38
| Цитата:
Вот в СНТ бы его таскать, где за долги электричество отключают на месяц. Тяжелый правда, тонн шесть. | | |
63
- 02.08.2015 - 23:43
| с каких это пор ноль на корпусе генератора ? | | |
64
- 02.08.2015 - 23:50
| Я с генычами такими первый раз сталкиваюсь. Подцепляла провода 35кв. бригада какая-то до меня. Куда же ноль присабачить, места не видно. | | |
65
- 03.08.2015 - 00:09
|
фоту надобна - не экстрасенсы же обычно есть панель спецьяльная типа этой ![]() | | |
66
- 03.08.2015 - 00:11
| и к тому же 70м это не фигня - совсем не фигня | | |
67
- 03.08.2015 - 00:16
|
35квадрат на корпус генератора типа ноль - смешная история хотя кто его знает - на совдепии это нормальное явление некоторые особо умные и на подстанциях ноль на корпус до сих пор кидают | | |
68
- 03.08.2015 - 00:16
| зы . потом удивляются почему их вставки молния вышибает | | |
69
- 03.08.2015 - 08:55
| панель управления WOODWARD, остальное во вторник.. | | |
70
- 04.08.2015 - 15:15
| WOODWARD много что делает, обычно там циферки есть, и название что это такое... | | |
71
- 04.08.2015 - 22:05
| ещё бы фоту электрика который ноль на корпус привинтил - на аватарку )))))) | | |
72
- 09.08.2015 - 12:00
| Нашелся ноль, отдельная клемма внутри гены. Потянул всю нагрузку. По каждой фазе 250 а. 224в. | | |
73
- 09.08.2015 - 18:00
| уря товарисчи ! | | |
74
- 09.08.2015 - 22:38
| Блин, ну ведь проверенный факт, что у америкосов нагрузки межфазно включаются. Столько шума из ничего... | | |
75
- 09.08.2015 - 22:41
| ЗЫ, а нагрузочки у Вас с перекосом. | | |
76
- 10.08.2015 - 14:01
| 74-mayor >а вот и нет | |
![]() | Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |