радоснак 27.12.2012 08:01

Бесперебойник
 
Имеется бесперебойник Ресанта УБ-300 и к нему аккумуляторы. Покупался для газового котла Бош, чтобы, когда нет электричества, поддерживалась работа котла. Аккумуляторы подсоединены правильно. С аккумуляторами котел не работает. Кто может помочь? Предложения в личку.

Палач 27.12.2012 08:34

а аккумуляторы живые?

AleM 27.12.2012 09:05

0-радоснак >У меня та же хрень, котёл Юнкерc-Бош не запускается от источников с формой сигнала отличных от синусоиды и без заземления. Моргает лампочками - сбой по электропитанию.
У тебя что индикаторы выказывают ?

радоснак 27.12.2012 09:43

3-AleM > А хрен их знает. Я вообще в этм профанша.

Bushroot 27.12.2012 09:46

а что по этому вопросу говорит сервисный мастер с которым вы заключили договор на обслуживание котла? В смысле - это наиболее верный путь для вас.
Ионизационный датчик пламени требует заземления для работы.

радоснак 27.12.2012 09:51

Заземление есть. А мастер разводит руками.

Sergey42534 27.12.2012 10:16

0-радоснак > а вообще что-нить другое подрубить к бесперебойнику можно? )) ну чтоб отмести самую глупую ошибку ))))

радоснак 27.12.2012 10:20

Да я ж и говорю - в этом деле профанша. Нужен человек, который может произвести все манипуляции по поводу проверки аккумуляторов (заряжены ли), самого бесперебойника (может что-то у него не срабатывает при переключении).

Sergey42534 27.12.2012 10:31

8-радоснак > да я тож не профессионал, но просто воткнуть туда любой другой эл прибор, чтоб посмотреть, что да как ))может у вас он ваще дохлый...

радоснак 27.12.2012 10:53

9-Sergey42534 > Какой прибор можно воткнуть и на что обратить внимание?

klic 27.12.2012 10:57

лампочку воткни и проверь горит не горит )))

Sergey42534 27.12.2012 11:05

11-klic > ога, поддержую ))

радоснак 27.12.2012 11:10

Спасибо всем! Советов много, а по существу - ни одного. От того, проверю я, что он не дохлый, суть вопроса не меняется. Дальше я все равно сама ничего не смогу сделать.

Bushroot 27.12.2012 11:16

По существу: надо было покупать не китай, а качественный российский продукт )))
[url]http://teplo.bast.ru/ups.html[/url]

Sergey42534 27.12.2012 11:24

13-радоснак > суть вопроса очень даже меняется))) проведи сначала эту манипуляцию, а потом уже дальше думать будем...

радоснак 27.12.2012 11:28

14-Bushroot > Спасибо за скидочку. Учту. Но этот бесперебойник мне купил мастер, который устанавливал котел.

Bushroot 27.12.2012 11:31

16-радоснак > мастер, наверное, неопытный. Может первый раз с таким котлом дело имеет. Вы по ссылке все буквы прочитали?

радоснак 27.12.2012 12:11

17-Bushroot > Все буквы прочитала.

klic 27.12.2012 12:19

пусть мастер и ремонтирует, если купил сам пусть отвечает. или себе забирает и новый покупает ))

Людмилочка 27.12.2012 12:54

Я извиняюсь - немного воспользуюсь темой.)))
Зять принёс домой так называемый "Автомобильный преобразователь напряжения" (так на корпусе написано).
Размером с маленький, такой, кирпичик.
С одной стороны штекер, который втыкается в прикуриватель, с другой - обычная розетка.
Говорит, что можно использовать, если свет отключат - чисто для котла). Пока, мол, двигатель в машине будет работать, пока есть бензин - и тока, мол, для котла хватит.)
Кто подскажет - такое может быть?!)
Я чистый профан в этом деле, но... чё-та сомневаюсь...(((
Только не обсмеивайте мою неопытность, пжалста...)))

Перпетум Мобиле 27.12.2012 13:57

меня всегда удивляло, почему это вдруг "нет земли" - подключать ее к ИБП не пробовали ?, на самых крутых ИБП от APC, Merlin Gerin, Emerson у всех "земля" сквозная.
Наверняка и на более дешевых моделей она так же сквозная. Главное, чтобы она присутствовала.

Перпетум Мобиле 27.12.2012 14:00

20-Людмилочка > а вот тут то как раз "земли" и не будет.
Так что нужно будет проверять.

проблема еще в том, что эти преобразователи не имеют зарядных устройств а так же не умеют они работать от 220 В что сводит на нет даже его возможность работы с котлом.

радоснак 27.12.2012 14:05

21-Перпетум Мобиле > Заземление есть!!!!

Перпетум Мобиле 27.12.2012 14:10

23-радоснак > ну кроме заземления еще форма сигнала важна, не все котлы переваривают пилообразную синусоиду.
То, что насос будет работать чуть с меньшей мощностью, это ерунда. А вот будет ли работать котел на этом...

вот не гнался бы ты поп за дешевизной :)
надо было поискать пусть бу, но рабочий ИБП с двойным преобразованием и желатульно синусоидой на выходе.

радоснак 27.12.2012 14:19

24-Перпетум Мобиле > Да никто и не гнался за дешевизной. Ну неразбираюсь я во всех этих преобразованиях, синусоидах и т. д. Что подсказали брать, вернее что уже взяли, то и поставили. Лучше подскажите, как из этой ситуации на сегодняшний день выйти с наименьшими потерями?

Перпетум Мобиле 27.12.2012 14:25

автор, а не удивляет, что оно питается от 24 вольт ?
[url]http://www.resanta.ru/production/upski/122-ubp300.html[/url]

радоснак 27.12.2012 14:48

26-Перпетум Мобиле > Не удивляет. Я консультировалась по этому вопросу с газовиками. Они ответили, что это нормально. В котле стоит что-то типа преобразователя, что дает в аварийном режиме возможность 2-3 часа поддерживать работу котла.

Перпетум Мобиле 27.12.2012 14:55

27-радоснак > не в котле, а в Ресанте. Аккумы встроенные типа 7 А/ч два штуки прямо в ней или требуется подключение автомобильных ?

В общем не важно, по информации производителя выход СИНУСОИДА при преобразовании от батарей. Возможно важна полярность подключения вилки котла к розетке Ресанты, в остальном пока не проверите работу других приборов, не узнаете.

Людмилочка 27.12.2012 14:55

22-Перпетум Мобиле > Спасибо, поняла.)

радоснак 27.12.2012 14:57

28-Перпетум Мобиле > Так вот я с этой целью и создала тему. пока не проверите работу других приборов, не узнаете - КТО сможет проверить?

Ядрёный 27.12.2012 16:52

[quote=радоснак;28347641]КТО сможет проверить?[/quote]
у Вас есть мастер который все это делал и подключал.
вот к нему и обратитесь, почему это мол то, что Вы, мастер, мне купили и установили - не работает.
за что я платила Вам деньги?

Перпетум Мобиле 27.12.2012 17:20

30-радоснак > у вас нет дома компьютера ?
мощность вашей фигни 300 Вт, для компа подойдет. Воткните в его выходную розетку компьютер и отключите его от сети, компьютер должен работать дальше от АКБ.
Банально торшер можете воткнуть

thcn 27.12.2012 18:38

0-я могу проверить)

Баркас 27.12.2012 18:50

интересно, а на сколько минут хватит бесперебойника для работы котла?)

thcn 27.12.2012 20:05

Нагрузка- настенный газовый котел Baxi MAIN Four с открытой камерой сгорания потребляемая мощность 80 Вт
Аккумуляторная батарея для ИБП LEOCH DJM 1245 45 Ач -2 шт, соединены последовательнАккумуляторы для ИБПо

Энергоёмкость 2 аккумуляторов: 24 вольта*45 Ач (емкость аккумулятора)= 1080 Вт*ч

При расчетах надо учитывать потери при преобразовании бесперебойником 24 вольта в 220 вольт.
КПД источника бесперебойного питания 85%
1080*0,85 (КПД 85%)= 918 Вт*ч
В итоге получается время работы котла от бесперебойника:
918 Вт*ч/80 Вт (нагрузка в Вт)= 11 часов

the_Ugly 27.12.2012 20:06

Проверить плючён ли в сеть бесперебойник - включатель на нём , вилка в розетку.
Если всё включено то проверить заряжены ли аккуиуляторы - проверить мультиметром или подсоеденить небольшую нагрузку типа лампочки - возможно что в сети слижком низкое напряжение .

the_Ugly 27.12.2012 20:18

ещё не мешало бы проверить как клемы на аккумуляторах сидят . Возможно перепутали . Ни кто не разбирал безперебойник ?

thcn 27.12.2012 20:33

я разбирал. их очень сложно перепутать. практически не возможно. там где нарисовано - на минус аккум. а где+ на плюс. )).а если посмотреть на потрошки сего прибора то чёрненький провод идёт на минус а красненький на плюс.

Ментол 27.12.2012 20:42

Я вот не могу понять, а зачем преобразовывать постоянку в переменку, смотреть на синусоиду(((( и опять преобразовывать в постоянку ,но уже в схеме котла?
Разве не проще найти вход постоянки на плате котла и дать ей ,пусть через енку,нрм,то, что она (плата требует).
Для тех,кто разбирается в этом, можно кучу преимуществ поиметь.
Да и поставить на поток...

the_Ugly 27.12.2012 20:51

у меня на бесперебойнике лампочка (был динамик - задрал своим писком ) . так вот . когда он разряжается то лампочка мигает . я замеряю напругу 180 . то есть он не заряжает аккумуляторы когда напруга в сети слижком низкая - нужно его втыкать ещё и в стабилизатор - это что касается низкой напруги . тоже самое будит если ана завышена , или стабилизатор импульс большой даёт .
те надо проверить работает ли сам стабилизатор - воткни в его розетку что нить - дрель маломощную или сотовый на зарядку поставь , переноску с лампочкой .
если котёл всё рано не будит включатся то замерить напругу на выходе из безперебойника .
если с бесперебойником всё впорядке то проблема с котлом . заземлить надо . Ещё как вариант перевернуть вилку (поменять фазу с нулём)