К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Задолбали сварщики - 2

CK
0 - 02.12.2012 - 16:13
...старую тему не нашёл, создал новую.
В теме задавался вопрос что можно сделать с освещением в доме, чтоб не блымкало.
.
Первое решение - использовать двойное преобразование - не прокатило.
Жрёт много, весит много, стоит много, критические режимы работы.
.
Второе решение - феррорезонансные стабилизаторы.
Прокатило на половину - почти мгновенная реакция, ни какой электроники.
Недостатки - вес, цена, шум.



41 - 27.08.2018 - 22:03
сделать питание нуля от земли (забить хороший контур) и потом соединить нуль с землей. поставить на фазу мощный стаб, или дроссель последовательно 3-4 квт, броски тока уменьшатся
или пересесть на другую фазу
42 - 28.08.2018 - 11:18
41-Федя Сумкин >шесть лет прошло, думаешь проблема актуальна?
Гость
43 - 28.08.2018 - 19:45
42-АркадийВ >зачем над человеком издеваешься, может он все годы эксперименты ставил,хотел помочь,а ты так сразу :((
CK
44 - 29.08.2018 - 17:46
...здрасьте, спасибо болезному боту за подъём темы.
:-)
Докладываю, схема конденсаторного стабилизатора работает без нареканий уже пять лет.
Гость
45 - 30.08.2018 - 18:57
46 - 03.09.2018 - 21:55
42-АркадийВ >да так, как умельцы делают контур, можно ржать дольше, чем с клоунов в цирке
0-CK >а что в вашем понимании "блымкает"? просадки напряжения? поможет мощный автотрансформаторный стаб, с запасом в 2 раза, а лучше в 3
вообще, автомат 6 А на вводе - позапрошлый век, щас мощности от 16 А
да, кстати, автоматы тоже бывают неисправны. поменяй автомат и все
CK
47 - 04.09.2018 - 12:53
(46) Федя Сумкин
...0-CK >а что в вашем понимании "блымкает"? просадки напряжения? поможет мощный автотрансформаторный стаб...
.
...этот чудо автотрансформаторный стаб умеет гасить всплески, точнее просадки длинной секунда и меньше от контактной сварки?
Механический стаб с ползунком не успевает, релейный тоже, электронный не проверял.
Феррорезонансные вроде бы гасили но шумно и громоздко, использовать не стал так как к тому времени меня осенило, что можно сделать всё проще на конденсаторах.
48 - 04.09.2018 - 12:59
47-CK >он в целом держит напряжение, а если колебания напряжения 10% и больше, то это у вас чтото с сетью
мне просто интересно, какую мощность понадобилось компенсировать?
CK
49 - 04.09.2018 - 17:06
(48) Федя Сумкин
...это у вас чтото с сетью...
.
...в станицах до сих пор пользуют до сварочные аппараты собранные на кровельном железе и из ворованной медной шины с чудовищным запасом.
Иногда по пьяни варят держаками.
Там тухнет так, что ой ой.
А если ещё в линии торчит несколько теплиц, несколько мастерских, кондюки, плиты и прочее, то и фирменная точечная сварка проявляет себя добивая всё это.
Не спорю, мог быть и некачественный контакт где-то в линии...
Но все деревенские сварки которые я видел просаживают линию.
.
...мне просто интересно, какую мощность понадобилось компенсировать?
.
...мощность небольшая, освещение в доме, ну максимум киловатт, если включить все лампы в доме, сараях, туалете, на улице.
Розетки стабилизировать нет надобности.
Гость
51 - 23.04.2019 - 12:42
Что бы не блымкало можно перевести освещение на 12 вольт все светодиодное в доме и поставить аккумулятор. Свет будет всегда даже когда отключают надолго.. В поселках это актулаьно, часто отрубают. А так освещение будет и ноутбук с небольшим телевизором будет работать.


К списку вопросов