На объекте 3х фазное напряжение. Поставили УЗО. Но не совмещенное на 3 фазы, а три отдельных на каждую фазу. Все по 30мА. Те ноль перед УЗО разделен на три, после всех УЗО собран вместе. Получается так - включаем одно любое УЗО на любой фазе - оно включается. Как только включаем любое другое УЗО на любой другой фазе - оно включается, а ранее включенное УЗО выбивает. В любых комбинациях фаз. В чем проблема? | | |
1
- 29.07.2019 - 10:59
| Проблемы нет. Так и должно быть. Ток в трёхфазном включении течёт в основном между фазами. Пока включено одно узо у Вас ток течёт только через ноль, как только включаете второе, появляется ещё одна фаза, и первое узо видит утечку и выключается. | | |
2
- 29.07.2019 - 11:22
| 1-GrandKaa > И как защитить цепи? | | |
3
- 29.07.2019 - 11:44
| 2-ikar >Поставить трехфазное УЗО. | | |
4
- 29.07.2019 - 15:17
| перед УЗО Ноль должен быть совмещен. | | |
5
- 29.07.2019 - 15:18
| То есть должна быть схема однофазных нагрузок на 3-х фазном вводе. | | |
6
- 29.07.2019 - 16:12
| И,вообще,не понятно-зачем ставить три однофазных УЗО, если проще и дешевле поставить одно трехфазное? | | |
7
- 29.07.2019 - 16:48
|
6-prox70 > для защиты одной линии а не сразу трех линий. Выбьет одно, две другие линии останутся в работе. Зачем же еще ? | | |
8
- 29.07.2019 - 20:53
| 7-Перпетум Мобиле > Неправильный подход. УЗО сравнивает сумму токов в фазных и нейтральном проводниках. В исправной цепи сумма равна 0. Если кроме УЗО на вводе хотите защитить отдельные присоединения - кроме 3-х фазного на вводе нужно использовать 2-х полюсные на однофазную нагрузку с учётом селективности. На ввод - для примера - 300мА, на обычные токоприёмники - 30мА, на установленные в помещениях с повышенной опасностью - по 10мА. Ставить УЗО по схеме из первого поста - это что то на грани с преступлением. | | |
9
- 29.07.2019 - 20:59
| 7-Перпетум Мобиле > Тяжелый случай. | | |
10
- 29.07.2019 - 23:37
|
9-prox70 > в чем тяжесть то ? вон 8-mayor > все доходчивее объяснил, а мне просто некогда... Если вы не в курсе, то есть еще диффы, экономят место как никак. Но некоторые не любят электронные УЗО, а в диффе оно именно электронное. | | |
11
- 30.07.2019 - 08:44
| Оказывается, все еще сложнее:))) | | |
12
- 30.07.2019 - 18:48
| 8-mayor >А набросайте схему? Три фазы уходят на сауну, оттуда одна возвращается на весь остальной дом. Что и чем и где защищать? | | |
13
- 31.07.2019 - 10:12
| ошибка. Три узо - три ноля. Трех фазных потребителей после узо, я так понимаю - нет. От каждого узо, в таком случае, своя фаза и свой ноль идёт до потребителя и ноль не "пересекается" нигде с другими нолями от соседних узо. | | |
14
- 31.07.2019 - 16:24
| 12-ikar > Нейтраль повторно заземлена (при необходимости) на вводе в дом, от этой же точки подключено защитное заземление. Фазы и нейтраль пускаем через трёхфазное УЗО с уставкой 300мА (противопожарное). Далее нейтраль повторно не заземляется. В абонентском щитке на однофазные нагрузки должны стоять двухполюсные автоматы и УЗО по защищаемым присоединениям. Типичная ошибка домостроя - применение однополюсных автоматов. Должен отключаться и фазный и нулевой рабочий проводник. Наглухо соединённой остаётся только защитная земля. | | |
15
- 01.08.2019 - 01:39
| Цитата:
| | |
16
- 01.08.2019 - 09:07
| Не понимаю как. В дом заходят три фазы и ноль. И земля. После счетчика стоит автомат на три фазы. Ноль и земля выведены на соответствующие колодки. Три фазы с автомата и ноль с землей с колодки уходят в сауну. Как я могу сделать "три УЗО-три ноля" Если ноль собран на колодке - что я разделил ноль на три УЗО перед УЗО, что я от колодки притащу три отдельных ноля - какая разница? Или есть разница? Не пойму. Да. 3 УЗО стоят перед 3мя тенами (каждый однофазный) сауны. И одна из фаз с одного из УЗО параллельно тену уходит в дом. Вся проблема в том, что проводка в стенах, дому сто лет в обед и, вообще говоря, где там идут провода - неизвестно. Но перекладывать всю проводку сильно не хочется. Если я правильно понял, можно сделать так: три фазы и ноль пришли в сауну, там поставить трехфазное УЗО, с него три фазы с распараллеленным нолем ушли на три тена, а одна фаза с одним нулем ушла в дом, где поставить отдельное УЗО на 30мА для дома. Так? То что фактически УЗО 30ма будет стоять последовательно с трехфазным УЗО 300мА - не проблема? | | |
17
- 01.08.2019 - 10:57
| Цитата:
, то есть в вашем случае - к тэну, и всё, более никуда. С этого же узо и только с него должен уходить и ноль в дом, ни с колодки пред ним, ни с другого места, именно с нижней клемы узо, с которого уходит и фаза. Нет. Фазу и ноль для питания дома(те отдельного, однофазного узо) берём до трехфазного узо. И В дом идёт фаза и ноль именно с нижних клемников этого однофазного узо, и ниоткуда более. | | |
18
- 01.08.2019 - 10:59
|
Должно быть так. Вместо электроплиты-ваша баня. | | |
19
- 01.08.2019 - 11:01
| 18-region93 >во. Правильная картинка... | | |
20
- 01.08.2019 - 11:45
|
18-region93 >Так, проясняется, спасибо! А если у меня будет только одно трехфазное УЗО 35мА (АВВ)- нижнее по вашей схеме - и с него сразу на три тена, а до него на вход однофазного УЗО для остального дома? | | |
21
- 01.08.2019 - 12:46
| Это ваша безопасность. Либо делаете правильно, либо-как вам нравится. | | |
22
- 01.08.2019 - 15:39
| 21-region93 >Я, разумеется, хочу сделаться правильно - за этим я сюда и пришел. Но объясните необходимость верхнего УЗО по схеме. Что оно защищает? Утечки в светильниках освещения? И линию от вводного щитка до потребителей? | | |
23
- 01.08.2019 - 15:54
| Чтобы всё не отключалось, при срабатывании любого автомата. Но и в любой точке была защита от утечки. | | |
24
- 01.08.2019 - 16:27
|
22-ikar > Не все цепи в доме естьсмысл защищать УЗО 30мА. Получите лишнюю головную боль и ложные сработки. Поэтому трхфазное УЗО на вводе - 300мА, сработка только в случае явной аврии/пожара. 30/10мА для отдельных присоединений. Селективно и избирательно. | | |
25
- 01.08.2019 - 16:38
| 23-region93 >24-mayor > Так нафига УЗО на входе если после него (и без него) все цепи по отдельности защищены. Любые ложные или реальные сработки отключат только ту ветку, на которой сработали. А вот как раз какая-нибудь неисправность или глюк верхнего УЗО будет отрубать все полностью. У меня нет вопросов по нижней части схемы - не пойму только зачем общее УЗО | | |
26
- 01.08.2019 - 16:39
| Кстати - посмотрел на схему еще раз внимательно - а пакетник ДО счетчика - это не нарушение разве? | | |
27
- 01.08.2019 - 17:00
| От щитка до потребителей линия может лежать в стене, на чердаке и т.д., можете и повредить её, даже не заметив... Пакетник ДО счётчика не нарушение, т.к. расположен рядом со счётчиком в одном ящике опломбированном. | | |
28
- 01.08.2019 - 17:21
|
27-region93 > Ну так я же так и написал - сразу бы ответили, было бы все понятно :) Спасибо | | |
29
- 10.12.2023 - 13:11
| 123344 | | |
30
- 30.01.2024 - 06:50
| нельзя так. разделили - все, нигде не обьединяем. получилось - разделили звезду, потом опять собрали, вся несимметрия будет поймана и отключена. если есть повышенная опасность в помещении, например сырость, то надо рвать и ноль и фазу | |