Уважаемые радиолюбители!
Подскажите, каким образом, возможно с Вашей помощью, решить следующую проблему.
В торговом центре есть аварийная система оповещения. В магазине (в этом же ТЦ), звуковое сопровождение.
Задача: при включении аварийной системы оповещения, - звуковое сопровождение в магазине должно прерываться.



Гость
1 - 23.05.2013 - 17:04
В магазине установлена Беспроводная аудиосистема DA-E750
http://www.samsung.com/ru/consumer/a...ons/DA-E750/RU
Гость
2 - 23.05.2013 - 17:18
Нужно тянуть провод от ближайшего динамика системы оповещения в магазин. На этом проводе поставить датчик присутствия звукового сигнала, который, при наличии сигнала оповещения, будет на какое-то время размыкать цепь источника сигнала внутренней озвучки.
Ну это так, в лоб. Может ещё напишут варианты...
Гость
3 - 23.05.2013 - 17:57
Прикрутить смартфон на сирену аварийки)
Гость
4 - 23.05.2013 - 18:49
а есть ли девайс, который при подаче аудиосигнала сможет прервать цепь по питанию 220В ?
Гость
5 - 23.05.2013 - 18:52
или вот такой вариант: передатчик (радио, на фальш-потолке, при наличии сигнала в системе аварийного оповещения подает сигнал на приемник, который отключает 220В
Гость
6 - 23.05.2013 - 18:54
4-Zoffmail > Вот по питанию я бы не стал прерыватель делать. Это не корректно по отношению к вашей балалайке.
Таких устройств не встречал в чистом виде. Скомбинировать можно, наверное, из чего-нибудь. Но если с нуля делать - там деталей на пару-тройку сотен. Работа = всё остальное до пятёрочки :)
Гость
7 - 23.05.2013 - 19:08
Эти вещи вряд ли Вы решите самостоятельно, наверное прийдут какие нибудь органы, будут требовать докУменты сертефикаты... Сейчас это актуально после Хромой Лошади
Обращайтесь в специализированные конторы, тем более я думаю это Вам в затраты пойдет
Гость
8 - 23.05.2013 - 19:08
6-Директор Правды >Цена 5 тысяч рублей я правильно понял?
Гость
9 - 23.05.2013 - 19:09
7-STEYR >Подскажите, куда обратиться
Гость
10 - 23.05.2013 - 19:10
Если есть оповещкение, киньте линию от сухого контакта и дальше что хотите то и делайте
Гость
11 - 23.05.2013 - 19:11
6-Директор Правды >иначе как по питанию, не прервать. Там источник USB+Bluetooth
Гость
12 - 23.05.2013 - 19:13
10-STEYR > там, как правило, высоковольтная акустическая линия от усилка разведена по громкоговорителям (с трансформаторами).
Цитата:
Сообщение от Zoffmail Посмотреть сообщение
Цена 5 тысяч рублей я правильно понял?
Совершенно верно. Точнее - после осмотра объекта.
Гость
13 - 23.05.2013 - 19:15
Цитата:
Сообщение от Zoffmail Посмотреть сообщение
7-STEYR >Подскажите, куда обратиться
А за это забанят !
В Вашем ТЦ есть обязательно какая-то организация, которая обслуживает пожарку, к ним и обращайтесь,
Гость
14 - 23.05.2013 - 19:25
Сделать действительно все можно, Директор Правды прав,
уточняйте сами, пройдет ли это у органов !
Гость
15 - 23.05.2013 - 19:26
Одно дело у себя на кухне, магазин дело серьезное ...
Гость
16 - 23.05.2013 - 19:27
13-STEYR >ну, можно в личку. В Вашем ТЦ есть обязательно какая-то организация, которая обслуживает пожарку, к ним и обращайтесь - не будут заниматься, ситуация не стандартная.
Гость
17 - 23.05.2013 - 19:28
12-Директор Правды >согласую вопрос, напишу в личку
Гость
18 - 23.05.2013 - 19:30
17-Zoffmail > Хорошо.
А что за ТЦ?
Гость
19 - 23.05.2013 - 19:43
Мне кажется что это вообше проблема арендодателей, но я не компетентен в этих вопросах
Гость
20 - 23.05.2013 - 19:47
19-STEYR > Проблемы арендодателей заканчиваются у дверей арендатора :)
Гость
21 - 23.05.2013 - 20:01
Я не спорю, не сталкивался, но пусть до дверей и дотянут
контакты от пожарки которые для ПЦН, а от них и пляшите,
Если что то виноваты они будут
Гость
22 - 23.05.2013 - 21:29
на посмотреть, проект системы оповещения ТЦ, и принять решение как это можно сделать. Всё будет зависеть от оборудование которое используется в системе оповещения! Использовать надо стандартные решения! Они есть, поверьте мне! И возможно потребуется внести изменения в проект системы оповещения! Это если по правильному! В цепи этой системы вмешиваться не стоит без санкций и тем более радиолюбительскими решениями!
Гость
23 - 23.05.2013 - 21:33
Эта проблема решается след. образом. Вы обращаетесь к арендодателю, который обращается к фирме обслуживающей пожарную сигнализацию. Инженеры фирмы находят свободные реле или устанавливают новый релейный блок, который будет отключать питание вашего усилителя. Это единственно правильное решение.
Гость
24 - 23.05.2013 - 21:34
22-iiiii > Да кто ж спорит.
Цитата:
Сообщение от Zoffmail Посмотреть сообщение
В Вашем ТЦ есть обязательно какая-то организация, которая обслуживает пожарку, к ним и обращайтесь - не будут заниматься, ситуация не стандартная.
- вот ведь в чём дело.
Понятное дело, круто было бы поставить адресный прерыватель/реле. Но это надо в систему лезть, прописывать устройство...
Гость
25 - 23.05.2013 - 21:48
24-Директор Правды >вы готовы за 5р, залезть в чужую систему (изучить проект), согласовать проект (внести изменения) запрограммировать дополнительный дискретный выход, или адресное устройство (если потребуется) и заново провести комплексные испытания системы?
Гость
26 - 23.05.2013 - 21:57
25-iiiii > кто от меня требует делать то, что вы перечислили? Я предлагаю, как одно из возможных решений, собрать устройство, которое, при подаче звукового сигнала в систему оповещения, будет размыкать реле, питающее шарманку внутри магазина.
Гость
27 - 23.05.2013 - 22:13
26-Директор Правды >конечно можно сделать всё! Но автор обратился с вопросом, не просто потому что ему так захотелось! А скорее всего, потому что, от него это потребовали! И я смею предположить, что какое бы устройство вы не собрали, оно не будет соответствовать требованиям БЕЗОПАСНОСТИ! Которые требуют обеспечить от автора топика!
Гость
28 - 23.05.2013 - 22:24
Если только заткнуть фоновую музыку при подаче сигнала звукового оповещения, можно аппаратно (селективное звуковое реле) или программно на компе, с которого оно управляется...(не трогая ничего пожарного).
Гость
29 - 23.05.2013 - 22:36
28-saurus >возможно это не устроит пожарников! Возможно их в большей степени устроит, наличие большего количества световых оповещателей, информационных табло, и звуковых оповещателей другого типа! Короче говоря оповещение, возможно не соответствует помещению.
Гость
30 - 24.05.2013 - 15:14
Автор, обратитесь в специализированную контору имеющею лицензию на право проектирования и монтаж пож. оборудования, за любое изменение в проекте без согласования пож. инспекция натянет по полной.
31 - 24.05.2013 - 16:27
Цитата:
Сообщение от iiiii Посмотреть сообщение
И я смею предположить, что какое бы устройство вы не собрали, оно не будет соответствовать требованиям БЕЗОПАСНОСТИ! Которые требуют обеспечить от автора топика!
Походу да.
Цитата:
Сообщение от zztop Посмотреть сообщение
Автор, обратитесь в специализированную контору имеющею лицензию на право проектирования и монтаж пож. оборудования, за любое изменение в проекте без согласования пож. инспекция натянет по полной.
И ни дай бог прикоснуться к существующей системе оповещения, не имея лицензии. Нонче без лицензии, лять, лампочку не поменять.
Гость
32 - 24.05.2013 - 17:36
31-andranick >Да, но!!! Наверняка, проектом предусмотрены, дискретные выходы "отключение при пожаре" которые предусмотрены для смежной системы, или, к примеру, идут на расцепители!!! То можно легально вырубить ввод на котором висит звуковое сопровождение! И пожарников это должно устроить. Короче, надо смотреть ПРОЕКТ!!!!!!!!! Решение можно попробовать найти!
33 - 24.05.2013 - 17:48
Немного не в тему, но вспомнилось что-то. По одному из проектов на строительство электроподстанции при геопривязке выяснилось, что спроектированная подстанция должна быть расположена посреди водоема (пруда). В итоге все было сделано "чтоб работало", ибо "по проекту" не получалсь :)
А в тему: и ныне, и присно, и вовеки веков - обследование объекта наше все. Т.е. сначала надо посмотреть, а может и правда где контакт без дела окисляется.
Гость
34 - 28.05.2013 - 13:51
беспроводной набор может быть таким:
1. Панель С2000
2. Адресный расширитель С2000АР (снять сухой контакт)
3. Радиоповторитель интерфейса С2000 РПИ 2 шт.
4. Блок реле С2000 СП для размыкания линий питания.
все сертифицировано, дальность до 100 метров внутри здания
Гость
35 - 28.05.2013 - 19:30
ziga > Это всё так, но первый же инспектор потребует проект сделанный фирмой имеющую лицензию,а сертификаты на оборудование это как отче наш
Гость
36 - 30.05.2013 - 14:38
34-ziga >набор может быть каким угодно, может и таким если там Bolid! Всё зависит от проекта!
Но автор, почему-то слился, а народ для него тут думал!
Гость
37 - 30.05.2013 - 15:05
Автор просто хотел отключать свою мощную китайскую
Вай-Фай док-станцию при срабатывании пожарной сигнализации, и , возможно, решил, что выкинуть обойдётся дешевле)))
Гость
38 - 31.05.2013 - 08:38
Есть вариант. Вообще не включать это тупое музыкальное сопровождение.
CK
39 - 31.05.2013 - 11:07
...поставить рядом с сиреной звуковое реле.
Вроде не запрещено.
Это реле загрубить чтоб работало от 110 децибел.
Кусочек ватки, изоленты или штатной регулировкой.
Далее заставить это реле разрывать контакты идушие на акустику оповещения.
С помощюь родного или дополнительного реле.
Ну или 220 рвать если уж так хочется.
Не забыть всё это резервировать по питанию.
Как вариант, нет питания реле разомкнуло акустику.
Бежим и смотрим что случилось.
:-)


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены