0 - 23.05.2013 - 17:00
Уважаемые радиолюбители!
Подскажите, каким образом, возможно с Вашей помощью, решить следующую проблему.
В торговом центре есть аварийная система оповещения. В магазине (в этом же ТЦ), звуковое сопровождение.
Задача: при включении аварийной системы оповещения, - звуковое сопровождение в магазине должно прерываться.



Гость
41 - 31.05.2013 - 23:08
39-CK >угу,
Цитата:
Сообщение от CK Посмотреть сообщение
Вроде не запрещено.
можно делать что угодно! Только инспектору это по барабану! Потому как, нет гарантии что эта Приблуда с ваткой и изолентой, сработает, и СПАСЁТ людей.
Гость
42 - 31.05.2013 - 23:37
41) Приблуда - для отключения другой шумной приблуды (чтобы слышать сигнализацию).
CK
43 - 01.06.2013 - 06:20
(41) iiiii ...инспектору это по барабану! Потому как, нет гарантии что эта Приблуда с ваткой и изолентой, сработает, и СПАСЁТ людей...
.
...а что у инспекторов прописано требовать приглушения звука в залах во время сработки сигнализации?
Если нет, тогда пофиг ему, сроботает эта приблуда или нет.
CK
44 - 01.06.2013 - 06:21
...правильно, давайте боясь инспекторов
CK
45 - 01.06.2013 - 06:23
...ой, кнопочку не ту нажал,продолжаю...
...правилно, давайте боясь инспекторов НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ для хоть какого-то дополнительного шанса спасти людей вовремя.
:-)
Гость
46 - 01.06.2013 - 12:55
автор для создания фоновой музыки в магазине, тц, бутике и т.д. необходимо использовать оборудование ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ для этих целей, а не то что ВАМ ЗАХОТЕЛОСЬ (классный звук, навороченный вид и т.д.).
Использовать для целей оповещения необходимо ТРАНСЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Оно сертифицировано и устроит инспекторов. Далее к данному оборудованию подводят централизованную систему пож. оповещения и заводят ее на приоритетный канал...это вкратце.
Гость
47 - 01.06.2013 - 15:10
Цитата:
Сообщение от SaaB Посмотреть сообщение
для создания фоновой музыки в магазине, тц, бутике и т.д. необходимо использовать оборудование ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ для этих целей, а не то что ВАМ ЗАХОТЕЛОСЬ
Что за глупости вы тут пишете? Не вводите людей в заблуждение.
CK
48 - 02.06.2013 - 12:26
...возможно стоящей у автора тревожной системы есть функция управлять исполнительными устройствами.
Ну там дежурное освещение включить, замки заблокировать или воду подать.
Можно попробовать использовать на отключение ненужного при сработке тревоги.
Гость
49 - 02.06.2013 - 22:56
48-CK >ты очень далёк от темы, это видно по постам, не пиши ерунду!
CK
50 - 04.06.2013 - 09:28
(49) iiiii
...да, далёк, потому и пишу: "возможно..."
Но это мне не запрещает озвучивать общие идеи.
И уж темболее не зная человека лично, переходить на ТЫ.
Гость
51 - 04.06.2013 - 13:35
Вопрос к знатокам, а пункт нормативного документа требующий отключение музыки при срабатывании пож.сигнализации (если оповещение не совмещено с музыкальной трансляцией) можно озвучить?
Гость
52 - 07.06.2013 - 19:07
Скорее всего нет такого, СИРЕНА должна переорать всех и вся, тогда получаеться радостным детям клап в рот !? которые могут тут орать от щастя видеть ох.. товары
Гость
53 - 17.06.2013 - 00:57
Цитата:
Сообщение от Zoffmail Посмотреть сообщение
7-STEYR >Подскажите, куда обратиться
Обращаться нужно к арендодателю, он в свою очередь к владельцу ТК или службе безопасности, которая, как правило, является по совместительству и бдителем за работой пожарной сигнализации. А они уже пригласят обслуживающую организацию.
Если это действительно ТК то у вас должна быть не просто сирена, а система речевого оповещения, которая включается в определенном порядке, что бы направить людей к разным выходам в разное время.
Что бы прервать Вашу систему музыкального сопровождения, ее нужно просто отключить от электроснабжения. Вам нужно дать ТЗ (техническое задание) вашему арендодателю, что бы он предоставил вам данную техническую возможность.
Другими словами: тянется 2 жилы от ближайшего приемно-контрольного прибора со свободной релюшкой (как правило они все забиты, но нормальные проектировщики и монтажники должны оставлять 1 шт на прибор в резерв, как раз для таких случаев, когда нужно что то отключить), на крайний случай можно поставить еще свой приемно-контрольный прибор в своем магазине, который будет подключаться к общей системе пожарной сигнализации. В случае включения системы оповещения цепь размыкается на подаче питания к вашему источнику музыкального сопровождения.
Это будет единственное верное решение, т.к. весь этот огород будет сопровождаться пожарными сертификатами и прочей документацией. То что вы сделаете на коленке нельзя будет сдать в эксплуатацию и тем более будет являться повышенной пожароопасной нагрузкой, т.к. нет сертификата.
Это с правовой точки зрения.
Если вы все же считаете что этим ни кто не будет заниматься. То не стоит самому что то изобретать. Услышали сирену, выключили свою музыку ручками - это будет гораздо правильнее. Потому как: если система оповещения выполнена нормально в вашем ТК, то по линии системы оповещения идет контрольный сигнал для проверки линии на целостность, при подключении вашего устройства будет выдана ошибка на контрольный пункт - это будет куда страшнее чем заказать проект и оплатить его.
Ну и напоследок... Вам дали предписание на отключение музыкального сопровождения таким образом или это было пожелание?
Гость