К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Ребят, прошу помощи с ремонтом промышленного контроллера

0 - 19.10.2015 - 19:22
Всем добрый день!
Ребят, выручайте пожалуйста. Имеем проблему с промышленным контроллером Siemens SIMATIC C7-633 P. При демонтаже одного из кабелей аналогового выхода коротнули провод на фазу. В результате погорела плата, дисплей контроллера не зажигается.
Есть аналогичная плата (почти), они были соединены шлейфом. На ней можно идентифицировать выгоревшие элементы (ДИП).
Подскажите, к кому можно обратиться для ремонта, если таковой вообще возможен.
Очень горит поэтому за ценой не постоим.
Спасибо.
pavhoh@mail.ru
Фото здесь
https://cloud.mail.ru/public/F1KX/sxAMZPQME
https://cloud.mail.ru/public/8Agg/RwuNCrETL



Гость
1 - 19.10.2015 - 21:47
Чудно, а на фотке СМД.
2 - 19.10.2015 - 22:06
сорри, конечно СМД
3 - 19.10.2015 - 22:08
ну, маркировка резисторов 220, 220, 101.
Кондер ?
транзисторы ?
хоть и смд, но крупные, можно перепаять паяльником.
Живы ли цепи после ?
4 - 19.10.2015 - 22:15
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
ну, маркировка резисторов 220, 220, 101. Кондер ? транзисторы ? хоть и смд, но крупные, можно перепаять паяльником. Живы ли цепи после ?
Вот этого я не знаю, раз дисплей не загорается, значит потянуло что-то по питанию (виден черный кондер в районе ввода питания 24В). Сами не большие спецы, поэтому обращаемся за помощью здесь.
5 - 19.10.2015 - 22:25
имхо, мало кто возьмется.
Сервис центр не ? в смысле отправить через какую-нить фирму ?

Вообще руки отбивать за такой монтаж/демонтаж, когда питание не отключают.
6 - 19.10.2015 - 22:31
Всмысле отправить в столицу? или еще дальше?
нда, совсем скоро без рук остануться...)
7 - 20.10.2015 - 08:52
6-red9 > сейчас мало мастеров, кто может без схем разобраться.
Цена вопроса от этого достаточно высока.

Сколько стоит ваш контроллер сейчас ?

Можете попробовать поискать на радиорынке мастеров.
Знаю еще парочку, но к сожалению не знаю где и как они работают. Один как-то работал в небольшой телемастерской за отделением Уралсиба в подвальчике, который на Сормовской между Лизы и Первомайской. Работает ли он там сейчас не в курсе.
8 - 20.10.2015 - 08:53
Есть контора по Сименсам в городе, можно через них отправить в ремонт.
Гость
9 - 20.10.2015 - 09:26
Контору Сименса на Зиповской 5 надеюсь знаете? Тащите к ним, пусть тоже посмотрят, может чего посоветуют. Хотя на мой взгляд ваши дела плохи - заказывайте срочно новый контроллер. Программа от него надеюсь у вас осталась? Программатор Field PG у вас есть? Кто вообще обслуживает на вашем предприятии эти контроллеры - своя служба КИП или подрядчики?
10 - 20.10.2015 - 09:51
Программа надеюсь жива во флэш карте, которая вставлена в этот блок (если я правильно понимаю). Программатора нет. Обслуживаемся сами.
Новый контроллер есть в Ростове, будем брать его. Вот как получиться перелить программу, пока не знаю как. Возможно поедем на Зиповскую
11 - 20.10.2015 - 09:53
Я так понимаю на флэш карте программа и контроллера и панели, раз они в едином блоке?
Гость
12 - 20.10.2015 - 09:59
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
Вообще руки отбивать за такой монтаж/демонтаж, когда питание не отключают.
Зачем руки отрывать... Автор же пишет что один только проводок AO отключили, возможно для наладки, проверки какого-то исполнительного механизма, или закрыть хотели таким образом исполнительный механизм, мало ли. Такое часто делается, и никто не будет ради этого обесточивать весь шкаф, останавливать пол-цеха... Другой вопрос что видимо монтаж в шкафу неграмотный, раз отключенный слаботочный проводок смог дотянуться до фазы - видимо монтажные провода не закреплены, в кабельканалы не уложены, слаботочные и силовые клеммники рядом друг с другом натыканы,вот кому руки надо оторвать, монтажникам.
Гость
13 - 20.10.2015 - 10:07
11-red9 >Не факт. Я не могу точно сказать, конкретно с этим контроллером не работал, но насколько я помню там может быть два варианта событий - у некоторых моделей флэшка предназначается только для CPU, а не для OP7. А у некоторых на флэшке хранится бэкап обоих программ. Точнее вам скажут на зиповской.
14 - 20.10.2015 - 10:37
13-Водитель трамвая > кстати а что за контора на Зиповской 5 ? Это те, кто на 40 лет Победы и Российской раньше были или другая какая-то ?
Гость
15 - 20.10.2015 - 10:57
13-Водитель трамвая >Боюсь флэшка там только для процессора. Вот описание: https://cache.industry.siemens.com/d...633-634_ru.pdf
Гость
16 - 20.10.2015 - 10:58
14-Перпетум Мобиле >это официальные представители Siemens. Они на Зиповской уже больше десяти лет.
Гость
17 - 20.10.2015 - 13:32
15-MihaNik>Скорее всего да. В мануале написано:

Для замены С7 должны быть в наличии следующие компоненты
Аппаратное обеспечение
Программатор с подключением MPI
Соответствующие кабели (MPI и RS232(V.24)/TTY)
Приложения
STEP 7
ProTool или ProTool/Lite
Программы пользователя (сохраненные вне С7)
Проект для ОР
Программа для CPU (если данные из С7-CPU не считываются и не
установлена карта памяти)


Как видно проект для OP указан здесь особняком от программы для CPU.

Плюс вот нашел на АВОКе парняги обсуждали тот же вопрос два года назад:

Как утверждают представители Бош, при обновлении с карты обновится и CPU315 и OP7 внутри C7-633.

Представитель сименса, утверждает другое:
Кухаренко Сергей: "В этой С7 встроен S7-315 CPU старой модификации, в котором в качестве модуля памяти использовалась короткая FLASH карта (не ММС).
Таким образом тот слот, который есть на данном устройстве предназначен для CPU, а не для ОР.
Панели ОР7, которая установлена в этом устройстве никогда не имела возможности установки модуля расширения памяти ОР."
Взято с форума siemens.



Короче автору желательно срочно искать еще проект от этой железки. А так же программатор и кабели. Или заплатить денежку ребятам с зиповской, уверен они справятся.
18 - 20.10.2015 - 13:32
16-MihaNik > а, понятно, типа там только торгаши.... :)
я понял о ком вы, где-то был контакт одного из них, которые отправляют в итоге к другим чтобы даже просто купить...
Гость
19 - 20.10.2015 - 13:37
18-Перпетум Мобиле >Да нормальные там хлопцы. И семинары обучающие проводят, и заказывать через них можно, и с пусконаладкой помогают, цены конечно ломят, но это же сименс...
Вот их контак на сайте Сименса:
http://dfpd.siemens.ru/contacts/11111/?r=4
Гость
20 - 20.10.2015 - 20:07
18-Перпетум Мобиле >Абсолютно согласен с предыдущим постом (19). Для торгашей они слишком много знают технических подробностей и всегда готовы ими поделиться. А то, что не за все проекты берутся - нормально, это представительство, а не проектировщик.
Гость
21 - 21.10.2015 - 12:01
автор, напиши вот этим ребятам. занимаются ремонтом пч, плк, оп и т.п. vk.com/kiplab +7(905)418-87-72
22 - 11.11.2015 - 19:48
Цитата:
Сообщение от ALFIX Посмотреть сообщение
автор, напиши вот этим ребятам. занимаются ремонтом пч, плк, оп и т.п. vk.com/kiplab +7(905)418-87-72
Спасибо за ссыль...Плату успешно отремонтировали ( но не там), спасибо Михаилу за помощь
Гость
23 - 12.11.2015 - 20:19
22-red9 >Поделитесь пожалуйста - какому Михаилу, где ремонтировали?


К списку вопросов






Copyright ©, Все права защищены