Ребят, прошу помощи с ремонтом промышленного контроллера Всем добрый день! Ребят, выручайте пожалуйста. Имеем проблему с промышленным контроллером Siemens SIMATIC C7-633 P. При демонтаже одного из кабелей аналогового выхода коротнули провод на фазу. В результате погорела плата, дисплей контроллера не зажигается. Есть аналогичная плата (почти), они были соединены шлейфом. На ней можно идентифицировать выгоревшие элементы (ДИП). Подскажите, к кому можно обратиться для ремонта, если таковой вообще возможен. Очень горит поэтому за ценой не постоим. Спасибо. [email]pavhoh@mail.ru[/email] Фото здесь [url]https://cloud.mail.ru/public/F1KX/sxAMZPQME[/url] [url]https://cloud.mail.ru/public/8Agg/RwuNCrETL[/url] |
Чудно, а на фотке СМД. |
сорри, конечно СМД |
ну, маркировка резисторов 220, 220, 101. Кондер ? транзисторы ? хоть и смд, но крупные, можно перепаять паяльником. Живы ли цепи после ? |
[quote=Перпетум Мобиле;40397709] ну, маркировка резисторов 220, 220, 101. Кондер ? транзисторы ? хоть и смд, но крупные, можно перепаять паяльником. Живы ли цепи после ? [/quote]Вот этого я не знаю, раз дисплей не загорается, значит потянуло что-то по питанию (виден черный кондер в районе ввода питания 24В). Сами не большие спецы, поэтому обращаемся за помощью здесь. |
имхо, мало кто возьмется. Сервис центр не ? в смысле отправить через какую-нить фирму ? Вообще руки отбивать за такой монтаж/демонтаж, когда питание не отключают. |
Всмысле отправить в столицу? или еще дальше? нда, совсем скоро без рук остануться...) |
6-red9 > сейчас мало мастеров, кто может без схем разобраться. Цена вопроса от этого достаточно высока. Сколько стоит ваш контроллер сейчас ? Можете попробовать поискать на радиорынке мастеров. Знаю еще парочку, но к сожалению не знаю где и как они работают. Один как-то работал в небольшой телемастерской за отделением Уралсиба в подвальчике, который на Сормовской между Лизы и Первомайской. Работает ли он там сейчас не в курсе. |
Есть контора по Сименсам в городе, можно через них отправить в ремонт. |
Контору Сименса на Зиповской 5 надеюсь знаете? Тащите к ним, пусть тоже посмотрят, может чего посоветуют. Хотя на мой взгляд ваши дела плохи - заказывайте срочно новый контроллер. Программа от него надеюсь у вас осталась? Программатор Field PG у вас есть? Кто вообще обслуживает на вашем предприятии эти контроллеры - своя служба КИП или подрядчики? |
Программа надеюсь жива во флэш карте, которая вставлена в этот блок (если я правильно понимаю). Программатора нет. Обслуживаемся сами. Новый контроллер есть в Ростове, будем брать его. Вот как получиться перелить программу, пока не знаю как. Возможно поедем на Зиповскую |
Я так понимаю на флэш карте программа и контроллера и панели, раз они в едином блоке? |
[quote=Перпетум Мобиле;40397868] Вообще руки отбивать за такой монтаж/демонтаж, когда питание не отключают. [/quote] Зачем руки отрывать... Автор же пишет что один только проводок AO отключили, возможно для наладки, проверки какого-то исполнительного механизма, или закрыть хотели таким образом исполнительный механизм, мало ли. Такое часто делается, и никто не будет ради этого обесточивать весь шкаф, останавливать пол-цеха... Другой вопрос что видимо монтаж в шкафу неграмотный, раз отключенный слаботочный проводок смог дотянуться до фазы - видимо монтажные провода не закреплены, в кабельканалы не уложены, слаботочные и силовые клеммники рядом друг с другом натыканы,вот кому руки надо оторвать, монтажникам. |
11-red9 >Не факт. Я не могу точно сказать, конкретно с этим контроллером не работал, но насколько я помню там может быть два варианта событий - у некоторых моделей флэшка предназначается только для CPU, а не для OP7. А у некоторых на флэшке хранится бэкап обоих программ. Точнее вам скажут на зиповской. |
13-Водитель трамвая > кстати а что за контора на Зиповской 5 ? Это те, кто на 40 лет Победы и Российской раньше были или другая какая-то ? |
13-Водитель трамвая >Боюсь флэшка там только для процессора. Вот описание: [url]https://cache.industry.siemens.com/dl/files/572/1135572/att_24868/v1/C7-633-634_ru.pdf[/url] |
14-Перпетум Мобиле >это официальные представители Siemens. Они на Зиповской уже больше десяти лет. |
15-MihaNik>Скорее всего да. В мануале написано: [em]Для замены С7 должны быть в наличии следующие компоненты Аппаратное обеспечение Программатор с подключением MPI Соответствующие кабели (MPI и RS232(V.24)/TTY) Приложения STEP 7 ProTool или ProTool/Lite Программы пользователя (сохраненные вне С7) Проект для ОР Программа для CPU (если данные из С7-CPU не считываются и не установлена карта памяти) [/em] Как видно проект для OP указан здесь особняком от программы для CPU. Плюс вот нашел на АВОКе парняги обсуждали тот же вопрос два года назад: [em]Как утверждают представители Бош, при обновлении с карты обновится и CPU315 и OP7 внутри C7-633. Представитель сименса, утверждает другое: Кухаренко Сергей: "В этой С7 встроен S7-315 CPU старой модификации, в котором в качестве модуля памяти использовалась короткая FLASH карта (не ММС). Таким образом тот слот, который есть на данном устройстве предназначен для CPU, а не для ОР. Панели ОР7, которая установлена в этом устройстве никогда не имела возможности установки модуля расширения памяти ОР." Взято с форума siemens.[/em] Короче автору желательно срочно искать еще проект от этой железки. А так же программатор и кабели. Или заплатить денежку ребятам с зиповской, уверен они справятся. |
16-MihaNik > а, понятно, типа там только торгаши.... :) я понял о ком вы, где-то был контакт одного из них, которые отправляют в итоге к другим чтобы даже просто купить... |
18-Перпетум Мобиле >Да нормальные там хлопцы. И семинары обучающие проводят, и заказывать через них можно, и с пусконаладкой помогают, цены конечно ломят, но это же сименс... Вот их контак на сайте Сименса: [url]http://dfpd.siemens.ru/contacts/11111/?r=4[/url] |
18-Перпетум Мобиле >Абсолютно согласен с предыдущим постом (19). Для торгашей они слишком много знают технических подробностей и всегда готовы ими поделиться. А то, что не за все проекты берутся - нормально, это представительство, а не проектировщик. |
автор, напиши вот этим ребятам. занимаются ремонтом пч, плк, оп и т.п. vk.com/kiplab +7(905)418-87-72 |
[quote=ALFIX;40410639] автор, напиши вот этим ребятам. занимаются ремонтом пч, плк, оп и т.п. vk.com/kiplab +7(905)418-87-72 [/quote]Спасибо за ссыль...Плату успешно отремонтировали ( но не там), спасибо Михаилу за помощь |
22-red9 >Поделитесь пожалуйста - какому Михаилу, где ремонтировали? |
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3. |