Здравствуйте. Имею постоянно работающий "чёрный ящик" - группу реле с "мозгами", одно из реле включает потребителя 1 и потребителя 2 (одновременно). Также есть переключатель типа SPDT (заменить его на другой в принципе невозможно). Нужно при нажатии на переключатель включать потребителя 1 и отключать потребителя 2 независимо от того, что решит "черный ящик". Реально ли это сделать без использования дополнительных компонентов? У меня есть решение, но оно полностью отключит "чёрный ящик", чего делать нельзя (он контролирует других потребителей). | |
1
- 25.11.2019 - 00:09
|
Можно (как мне показалось) Обозначу номерами контакты реле и переключателей сверху вниз слева направо. 1./.4 2./.5 далее .6 3./.7 Соедини 1 и 3, соедини 4 и 6, соедини 2 и 7. Питание подаётся в точку соединения 1и3 (точка 2 к питанию не подсоединена!). С точек 4 и 5 запитываются потребители. Рисовать лень было, думаю понятно объяснил. | |
2
- 25.11.2019 - 00:12
|
Пробелы в начале строки форум удаляет. там где .6 я хотел, чтобы она стояла над .7 (переключемые контакты переключателя). | |
3
- 25.11.2019 - 00:21
| И потребитель1 будет всегда включен независимо от работы черного ящика. | |
4
- 25.11.2019 - 01:12
| СПдТ включить наоборот после ДПСТ))) | |
5
- 25.11.2019 - 09:12
| Тогда потребитель2 будет отключен - его "мозги" не включат. И так и так тулил, видимо, без реле не обойтись... | |
6
- 25.11.2019 - 14:09
| 3-135 рублей за доллар > ПОчему???? | |
7
- 25.11.2019 - 14:09
| Проверил схему ещё раз. Всё Ок. | |
8
- 25.11.2019 - 15:04
|
Вопрос поставлен не полностью: как должны взаимодействовать "мозги" и интегрируемое ручное управление? Кто главнее? Например, а) мозг включает реле, напряжение поступает на средний контакт переключателя, который раскидывает его направо или налево. б)на мозг и на средний контакт переключателя одновременно (параллельно) подаётся входное напряжение. Выходы также соединены параллельно. Переключатель в таком случае необходим с тремя положениями. Когда мозг включает реле, обе нагрузки включены. Когда реле выключено, управление нагрузками зависит от состояния переключателя - правый, левый или среднее (обе отключены). | |
9
- 25.11.2019 - 15:06
| п.с. Предполагается, что минусовой (нейтральный) провод - общий и для источника и для нагрузок. | |
10
- 25.11.2019 - 18:50
| Потому что 3 и 6 в обычном состоянии замкнуты. Ток от 3 к 6 пройдет, т.е., замкнуты будут также 1 и 4. | |
11
- 25.11.2019 - 18:55
| 8-Batarelka > в обычном состоянии (кнопка не нажата) "мозги" контролируют процесс - включают одновременно потребителя 1, 2, а также включают потребителя3 когда это требуется. При нажатии на кнопку нужно включить потребителя1 и отключать потребителя2 независимо от того, что надумают "мозги". | |
12
- 25.11.2019 - 21:10
| 11-135 рублей за доллар > тоже не сложно. Тогда нам нужен переключатель с двумя группами контактов (DPDT), первую группу нормально разомкнутую подключаем параллельно первой группе реле, вторую группу переключателя нормально замкнутую подключаем в разрыв (т.е последовательно) второй группы реле. | |
13
- 26.11.2019 - 11:33
| | |
14
- 26.11.2019 - 12:13
| 13-135 рублей за доллар > неа, в ручном режиме при срабатывании реле ток потечёт от Д через обе пары контактов реле к Р. | |
15
- 26.11.2019 - 13:58
|
10-135 рублей за доллар > Вот моя схема: Когда переключатель в верхнем положении, запитан потребитель 1 и отключен потредитель 2 вне зависимоти от решения чёрного ящика. Когда переключатель внизу, запитка потребителей полностью на чёрном ящике. Разве не это требовалось? | |
16
- 26.11.2019 - 14:16
|
14-Batarelka > верно замечено. Хотя, на практике это сработало. Почему? Тут некоторые контакты не отображены: общий контакт реле является питающим и при размыкании "мозги" перестают работать. | |
17
- 26.11.2019 - 14:34
| Надо было разрывать провод, питающий реле... | |
18
- 26.11.2019 - 14:35
| Но все равно это противоречит условию. Короче, без дополнительного реле никак. | |
19
- 26.11.2019 - 14:48
| 15-GrandKaa > нет. в обычном режиме потребителей контролируют мозги, в ручном включён только один потребитель. Я собрал схему, поставив дополнительное реле. | |
20
- 26.11.2019 - 16:10
|
19-135 рублей за доллар > Ну, так и есть, переключатель вниз - контроль полностью за чёрным ящиком. Переключатель вверх - всегда включен первый и всегда выключен второй. | |
21
- 26.11.2019 - 16:10
| 19-135 рублей за доллар > Вы мне поясните, если я не прав где-то, на ошибках ведь учатся... | |
22
- 26.11.2019 - 17:10
| 21-GrandKaa > это я тупанул. Да, все правильно. Спасибо. | |