0
- 30.04.2014 - 19:44
|
Овен САУ У Щ11.Контроллер управления насосами.
| |
1
- 30.04.2014 - 19:48
| sau02c03 gl.2 | |
2
- 30.04.2014 - 19:49
| sau02c03 сl.2 | |
3
- 30.04.2014 - 20:06
|
Там ссылка http://energis.ru/shop/%D0%B8%D0%B7%...83?language=ru | |
4
- 30.04.2014 - 20:16
|
Вобщем описание-в ИТП утром зашел,все три контроллера потухли,ТРМ горит.Все запитано от одной линии. В снятом контроллере сау-у щ 11. Пробиты диоды на выходе на включение насосов.AX 108 два. Пробита на вход-выход м-с 78л24. Пробит диод s2m возле блока питания. Это восстановил,блок запускается,через 3 секунды тухнет, и мигает. От 24 вольта вообще не загорается,греются конденсаторы электролиты. Заменено. Ток потребления 200 ма. ? | |
5
- 30.04.2014 - 20:19
| 3 спасибо-мне не руководство по эксплуатации,а схема нужна. | |
6
- 30.04.2014 - 20:33
| Прозвонено все что можно,схему в оф сайте овена не дают-везите в сервис. | |
7
- 01.05.2014 - 08:21
| фото платы | |
8
- 01.05.2014 - 22:23
| Счас попытаюсь. | |
9
- 01.05.2014 - 23:01
| http://imglink.ru/show-image.php?id=...08b499b76fab5] [/URL] | |
10
- 01.05.2014 - 23:21
| <a href='http://imglink.ru/show-image.php?id=b8535919479c0293196b0707b65dd47b'> <img src='http://imglink.ru/thumbnails/02-05-14/6dab4715ae9b5d305063cb8873860be3.jpg' alt=' выложить фото' border='0'> </a> | |
11
- 01.05.2014 - 23:23
| <a href='http://imglink.ru'> <img src='http://imglink.ru/pictures/02-05-14/fe99e000be3add65cd8a5d78df8cbf5c.jpg' alt=' выложить фото'> </a> | |
12
- 01.05.2014 - 23:24
| http://imglink.ru/show-image.php?id=...6b0707b65dd47b | |
13
- 01.05.2014 - 23:54
| На фото TOP258EN выпаяна.78L24 после замены после включения была пробита вход выход. | |
14
- 02.05.2014 - 10:22
| Сложно навскидку сказать.. тут главное, чтоб контроллер(микросхема) не спалился от перенапряжения, остальное можно починить. Не вижу на плате место под 78л24; стабилизатор в углу возле контроллера должен быть 3,3 или 5 В. Какие электролиты греются? Электролит. конд. вообще может греться в основном по трём причинам -неправильная полярность, переменное нпряжение и превышение напряжения. Померьте напряжение на выходе преобразователя (например, на С16). Судя по всему, там должно быть 24 В. Если завышено, поменяйте DA2 (оптопара), DA3(TL431). Пример включения TOP258EN http://www.powerint.ru/sitefiles/ARTICLES/101/1.JPG | |
15
- 02.05.2014 - 12:49
| Snak99, могу отдать ПР110 на замену Вашего САУ У | |
16
- 06.05.2014 - 19:50
|
14-Batarelka > Ну спасибо.Напряжение повышается до 24 и резко уменьшается до 0.Схему на топ258 уже смотрел,не знал что да-2 оптопара. Электролиты греются в правом верхнем углу три-заменил. при подаче плюс 24 в постоянного. 78L24 тоже выпаяна была,родную не нашел,,сейчас стоит с тремя выводами. TOP258EN тоже заменил. Заменю da-2 попробую.Смотрел схему на ТОП,не мог понять где она.Да и вдруг тут не так сделано. 15-ALFIX >да мне за это не платят,так,сам попер на принцип. Напишу,как что выйдет. Спасибо. | |
17
- 06.05.2014 - 19:58
| 14-Если не трудно,напишите марку оптопары-блок пока установлен на щит,акт проверки,то да се. | |
18
- 06.05.2014 - 20:09
|
Думаю что что-то в цепи питания от 24 в. 180 ма ничего не светится много. стабилизатор в углу возле контроллера должен быть 3,3 или 5 В. Проверю.Но блин без схемы конечно тяжело.Тыкаю наугад. | |
19
- 09.05.2014 - 16:59
| 17-Обычно PC817 | |
20
- 10.05.2014 - 09:37
|
19 спасибо,завтра если рынок будет закуплюсь попробую. Там стоит или о111 или d 111 не разберешь.А такого нет. Но так сам смотрел вроде рс 817 в подобных схемах. | |
21
- 14.05.2014 - 18:21
|
19-Batarelka >Все поменял,не по 220 в косяк. На Овеновском форуме схему не дают.По идее,они ее не знают. Гадство. А теплотехники выставили за замену двадцать шесть тысяч четыреста двадцать один рубль.Негарантийный случай.Не я плачу.Но за Родину обидно.Деды Гитлера победили,а тут китайский САУ. | |
22
- 14.05.2014 - 18:33
|
За что рубль,вот что бесит.Округлили бы что-ли, блок стоит две семьсот семьдесят три. | |
23
- 14.05.2014 - 19:39
|
офф. Москвич-408 в 1965 году стоил 4511 руб 25 коп. | |
24
- 17.05.2014 - 16:54
|
Вобщем победил я эти сау.Все работает.Косяк оказался в конденсаторах С54.Они пробивали при напряжении свыше 20 в,при падении восстанавливались и так далее.Вот и мигал дисплей. В блоке питания полетели диоды-пробиты-шоттки ss16,78L24 была пробита только в одном,на выходах AX108(неизвестно что это) половина в обрыве,половина в пробое. Все произошло видно от того,что катушки пускателей насосов запитали от линии, выделенной для щита управления.Зачем непонятно. Щит переделаем,поставим защиту,авось из сэкономленных фирме 26-ти дадут хоть трешку..)) | |
25
- 17.05.2014 - 17:07
| Вместо АХ108 поставил что под рукой было на 1А,шоттки были на 1А,но только два.В третье САУ вместо него поставил S1M,работает вот уже часа три,греется слегка.Градусов под 40.Менять-не менять.Лень на рынок ехать. | |
26
- 23.05.2014 - 21:51
|
14 Особое спасибо. Тридцать раз хотел все бросить.Хреново что слишком упорный. Помогли идеями. Когда помогают чем-то,дело движется. | |
27
- 24.05.2014 - 10:30
| Что упорный, то да (уважительно). Я давно бы плюнул на этот САУ и на трёх-четырёх релюшках собрал бы схему ... а скорее, вынудил бы шефа новый купить. | |
28
- 25.05.2014 - 16:32
|
Хотелось самому себе доказать,что не дурак. Там на таймере можно было все собрать,понимаю. Из принципа работал,чтоб заткнуть теплотехников,требующих 26.Заработать вообще ничего не заработал.ну может штуку. Дело принципа. | |
29
- 25.05.2014 - 16:46
|
А вот Овеновцам с официального сайта просто тупой минус. Они вообще ничего не знают.Они сидят там и всех грузят ерундой.Программированием неррограммируемого. | |
30
- 25.05.2014 - 19:34
|
Они не одни такие. В техподдержке вряд ли инженеры с производства есть и док-я (а та,что есть, скорее всего на китайском). Полагаю, в производственных масштабах прибор за 3000 рублей в гарантийный срок проще и дешевле поменять и выбросить, если брака не много. А после гарантии ... оно их вообще не колышет. P.S. Всё-таки не понимаю Ваше руководство, что просто не купили новый, стоит-то недорого - жаба задавила? То нам знакомо. Тем более, что вещь побывавшая в ремонте - уже не вещь. А завтра, если что там приключится, кого под суд отдадут? | |
31
- 13.06.2014 - 17:13
|
Нашему руководству,еще раз говорю,выставили счет на 25 тысяч с копейками.Обслуживающая организация. Вполне понятно,что выгоднее было заплатить мне,кстати насчитали 5500. А завтра ничего не приключится,во-первых,поставлена защита на варисторах и плавких вставках,во-вторых,после месячного сидения над платой я кое-чему научился,что,как и почему случится еще что-то,это я уже съел. А под суд никого не отдадут.Любой насос можно включить вручную. Да и кто отдавать-то будет,наше руководство в этом ни бэ ни мэ. вещь побывавшая в ремонте - уже не вещь.)))) Ерунда,частенько побывавшая в ремонте вещь становится надежней.Смотря кто ее делает. | |
32
- 13.06.2014 - 17:47
|
Простите, пожалуйста, видимо, неправ. Просто нечаянно представил. что это типа пожарных насосов. Как-то сложилось, что всё д.б. заводское (при сертификатах), иначе, вдруг чего (даже, если окажется, что система была элементарно отключена по чьему-то раз...ву), сразу будут копать, найдут самопал. А виноватить принято "низшее слабое звено", у кого подвязок и денег поменьше. P.S. Спецов обслуживающей орг-ии тоже понимаю - можете спросить у них, уверен,с этих 25 т.р. им 1...2 от силы достанется. Меньше считать неинтересно - работать придётся вообще задарма. :-)))) | |
33
- 13.06.2014 - 18:00
|
Нет уж,пожарные насосы я не трогаю,точно что не хочу под суд. Ну не знаю,сколько там от силы им выйдет.Возможно по тысяче.Двоим.А за что?Я за триста рублей прокручу 20 винтиков на панели. | |
34
- 13.06.2014 - 18:15
| А вообще китайцам конечно плюс.Все пробило по линии питания,а до микросхем не дошло. | |
35
- 08.08.2014 - 18:20
| А что такое эфир ? Поесните. И почему радиоволны расспостроняются в вакууме? | |
36
- 08.08.2014 - 18:30
|
35-Яков Тимофеевич >Эфир — гипотетическая всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны. Корпускуля́рно-волново́й дуали́зм, потомучто. | |
37
- 08.08.2014 - 18:51
| Простые эфиры — органические вещества, имеющие формулу R-O-R1, где R и R1 — углеводородные радикалы. | |
38
- 08.08.2014 - 22:13
| А как вы оцениваете карпускулярную теорию Ломоносова М. | |
39
- 09.08.2014 - 05:28
| Ошибка. КОрпускулярную. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |