Snak99 30.04.2014 19:44

Помогите найти схему
 
Овен САУ У Щ11.Контроллер управления насосами.

Snak99 30.04.2014 19:48

sau02c03 gl.2

Snak99 30.04.2014 19:49

sau02c03 сl.2

drdrdr 30.04.2014 20:06

Там ссылка
[url]http://energis.ru/shop/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D1%83-%D1%83?language=ru[/url]

Snak99 30.04.2014 20:16

Вобщем описание-в ИТП утром зашел,все три контроллера потухли,ТРМ горит.Все запитано от одной линии.
В снятом контроллере сау-у щ 11.
Пробиты диоды на выходе на включение насосов.AX 108 два.
Пробита на вход-выход м-с 78л24.
Пробит диод s2m возле блока питания.
Это восстановил,блок запускается,через 3 секунды тухнет, и мигает.
От 24 вольта вообще не загорается,греются конденсаторы электролиты.
Заменено.
Ток потребления 200 ма.
?

Snak99 30.04.2014 20:19

3 спасибо-мне не руководство по эксплуатации,а схема нужна.

Snak99 30.04.2014 20:33

Прозвонено все что можно,схему в оф сайте овена не дают-везите в сервис.

Batarelka 01.05.2014 08:21

фото платы

Snak99 01.05.2014 22:23

Счас попытаюсь.

Snak99 01.05.2014 23:01

[url]http://imglink.ru/show-image.php?id=5cb60b2fe1ec39547d808b499b76fab5][/url] [IMG]http://imglink.ru/thumbnails/02-05-14/e1cdb41943a5e71de04425cbe547510c.jpg[/IMG][/URL]

Snak99 01.05.2014 23:21

<a href='http://imglink.ru/show-image.php?id=b8535919479c0293196b0707b65dd47b'> <img src='http://imglink.ru/thumbnails/02-05-14/6dab4715ae9b5d305063cb8873860be3.jpg' alt=' выложить фото' border='0'> </a>

Snak99 01.05.2014 23:23

<a href='http://imglink.ru'> <img src='http://imglink.ru/pictures/02-05-14/fe99e000be3add65cd8a5d78df8cbf5c.jpg' alt=' выложить фото'> </a>

Snak99 01.05.2014 23:24

[url]http://imglink.ru/show-image.php?id=b8535919479c0293196b0707b65dd47b[/url]

Snak99 01.05.2014 23:54

На фото TOP258EN выпаяна.78L24 после замены после включения была пробита вход выход.

Batarelka 02.05.2014 10:22

Сложно навскидку сказать.. тут главное, чтоб контроллер(микросхема) не спалился от перенапряжения, остальное можно починить. Не вижу на плате место под 78л24; стабилизатор в углу возле контроллера должен быть 3,3 или 5 В. Какие электролиты греются? Электролит. конд. вообще может греться в основном по трём причинам -неправильная полярность, переменное нпряжение и превышение напряжения. Померьте напряжение на выходе преобразователя (например, на С16). Судя по всему, там должно быть 24 В. Если завышено, поменяйте DA2 (оптопара), DA3(TL431). Пример включения TOP258EN [url]http://www.powerint.ru/sitefiles/ARTICLES/101/1.JPG[/url]

ALFIX 02.05.2014 12:49

Snak99, могу отдать ПР110 на замену Вашего САУ У

Snak99 06.05.2014 19:50

14-Batarelka >
Ну спасибо.Напряжение повышается до 24 и резко уменьшается до 0.Схему на топ258 уже смотрел,не знал что да-2 оптопара.
Электролиты греются в правом верхнем углу три-заменил. при подаче плюс 24 в постоянного.
78L24 тоже выпаяна была,родную не нашел,,сейчас стоит с тремя выводами.
TOP258EN тоже заменил.
Заменю da-2 попробую.Смотрел схему на ТОП,не мог понять где она.Да и вдруг тут не так сделано.
15-ALFIX >да мне за это не платят,так,сам попер на принцип.
Напишу,как что выйдет.
Спасибо.

Snak99 06.05.2014 19:58

14-Если не трудно,напишите марку оптопары-блок пока установлен на щит,акт проверки,то да се.

Snak99 06.05.2014 20:09

Думаю что что-то в цепи питания от 24 в.
180 ма ничего не светится много. стабилизатор в углу возле контроллера должен быть 3,3 или 5 В.
Проверю.Но блин без схемы конечно тяжело.Тыкаю наугад.

Batarelka 09.05.2014 16:59

17-Обычно PC817

Snak99 10.05.2014 09:37

19 спасибо,завтра если рынок будет закуплюсь попробую.
Там стоит или о111 или d 111 не разберешь.А такого нет.
Но так сам смотрел вроде рс 817 в подобных схемах.

Snak99 14.05.2014 18:21

19-Batarelka >Все поменял,не по 220 в косяк.
На Овеновском форуме схему не дают.По идее,они ее не знают.
Гадство.
А теплотехники выставили за замену двадцать шесть тысяч четыреста двадцать один рубль.Негарантийный случай.Не я плачу.Но за Родину обидно.Деды Гитлера победили,а тут китайский САУ.

Snak99 14.05.2014 18:33

За что рубль,вот что бесит.Округлили бы что-ли,
блок стоит две семьсот семьдесят три.

Птиц Venix 14.05.2014 19:39

офф.
Москвич-408 в 1965 году стоил 4511 руб 25 коп.

Snak99 17.05.2014 16:54

Вобщем победил я эти сау.Все работает.Косяк оказался в конденсаторах С54.Они пробивали при напряжении свыше 20 в,при падении восстанавливались и так далее.Вот и мигал дисплей.
В блоке питания полетели диоды-пробиты-шоттки ss16,78L24 была пробита только в одном,на выходах AX108(неизвестно что это) половина в обрыве,половина в пробое.
Все произошло видно от того,что катушки пускателей насосов запитали от линии, выделенной для щита управления.Зачем непонятно.
Щит переделаем,поставим защиту,авось из сэкономленных фирме 26-ти дадут хоть трешку..))

Snak99 17.05.2014 17:07

Вместо АХ108 поставил что под рукой было на 1А,шоттки были на 1А,но только два.В третье САУ вместо него поставил S1M,работает вот уже часа три,греется слегка.Градусов под 40.Менять-не менять.Лень на рынок ехать.

Snak99 23.05.2014 21:51

14 Особое спасибо.
Тридцать раз хотел все бросить.Хреново что слишком упорный.
Помогли идеями.
Когда помогают чем-то,дело движется.

drdrdr 24.05.2014 10:30

Что упорный, то да (уважительно). Я давно бы плюнул на этот САУ и на трёх-четырёх релюшках собрал бы схему ... а скорее, вынудил бы шефа новый купить.

Snak99 25.05.2014 16:32

Хотелось самому себе доказать,что не дурак.
Там на таймере можно было все собрать,понимаю.
Из принципа работал,чтоб заткнуть теплотехников,требующих 26.Заработать вообще ничего не заработал.ну может штуку.
Дело принципа.

Snak99 25.05.2014 16:46

А вот Овеновцам с официального сайта просто тупой минус.
Они вообще ничего не знают.Они сидят там и всех грузят ерундой.Программированием неррограммируемого.

drdrdr 25.05.2014 19:34

Они не одни такие. В техподдержке вряд ли инженеры с производства есть и док-я (а та,что есть, скорее всего на китайском). Полагаю, в производственных масштабах прибор за 3000 рублей в гарантийный срок проще и дешевле поменять и выбросить, если брака не много. А после гарантии ... оно их вообще не колышет.

P.S. Всё-таки не понимаю Ваше руководство, что просто не купили новый, стоит-то недорого - жаба задавила? То нам знакомо. Тем более, что [em]вещь побывавшая в ремонте - уже не вещь[/em]. А завтра, если что там приключится, кого под суд отдадут?

Snak99 13.06.2014 17:13

Нашему руководству,еще раз говорю,выставили счет на 25 тысяч с копейками.Обслуживающая организация.
Вполне понятно,что выгоднее было заплатить мне,кстати насчитали 5500.
А завтра ничего не приключится,во-первых,поставлена защита на варисторах и плавких вставках,во-вторых,после месячного сидения над платой я кое-чему научился,что,как и почему случится еще что-то,это я уже съел.
А под суд никого не отдадут.Любой насос можно включить вручную.
Да и кто отдавать-то будет,наше руководство в этом ни бэ ни мэ.
вещь побывавшая в ремонте - уже не вещь.))))
Ерунда,частенько побывавшая в ремонте вещь становится надежней.Смотря кто ее делает.

drdrdr 13.06.2014 17:47

Простите, пожалуйста, видимо, неправ. Просто нечаянно представил. что это типа пожарных насосов. Как-то сложилось, что всё д.б. заводское (при сертификатах), иначе, вдруг чего (даже, если окажется, что система была элементарно отключена по чьему-то раз...ву), сразу будут копать, найдут самопал. А виноватить принято "низшее слабое звено", у кого подвязок и денег поменьше.
P.S. Спецов обслуживающей орг-ии тоже понимаю - можете спросить у них, уверен,с этих 25 т.р. им 1...2 от силы достанется. Меньше считать неинтересно - работать придётся вообще задарма. :-))))

Snak99 13.06.2014 18:00

Нет уж,пожарные насосы я не трогаю,точно что не хочу под суд.
Ну не знаю,сколько там от силы им выйдет.Возможно по тысяче.Двоим.А за что?Я за триста рублей прокручу 20 винтиков на панели.

Snak99 13.06.2014 18:15

А вообще китайцам конечно плюс.Все пробило по линии питания,а до микросхем не дошло.

links68 08.08.2014 18:20

А что такое эфир ? Поесните. И почему радиоволны расспостроняются в вакууме?

Catcher 08.08.2014 18:30

35-Яков Тимофеевич >Эфир — гипотетическая всепроникающая среда, колебания которой проявляют себя как электромагнитные волны.
Корпускуля́рно-волново́й дуали́зм, потомучто.

8pin 08.08.2014 18:51

Простые эфиры — органические вещества, имеющие формулу R-O-R1, где R и R1 — углеводородные радикалы.

links68 08.08.2014 22:13

А как вы оцениваете карпускулярную теорию Ломоносова М.

links68 09.08.2014 05:28

Ошибка. КОрпускулярную.


Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.