0
- 03.01.2016 - 12:51
|
При попытке его включить - внутри искрит и вырубает два вышестоящих автомата. Запитано от него несколько розеток. В розетках пусто, паленым из них не воняет. Была включена в момент выстрела стиралка, ессно все поотключал - выбивает все равно. Искры и звук говорят, что кз. Ща полезу его снимать | |
1
- 03.01.2016 - 12:54
| 0-Фанат NASCAR >Попадался как то китайский безимянник с таким дефектом. | |
2
- 03.01.2016 - 13:12
|
Не, не автомат. Отключил "выход" - не коротит. Проверил "выход" мметром - кз. Хз, че дальше.. Буду все розетки разбирать | |
3
- 03.01.2016 - 13:58
| Отбой, нашел | |
4
- 03.01.2016 - 14:19
| 3-Фанат NASCAR >И где??? | |
5
- 03.01.2016 - 14:26
|
Розетку заклинило. Тонкими проводами шел отвод от нее к другой, а я думал, что наоборот (не я делал). Пригорело, коротнуло. | |
6
- 07.01.2016 - 20:40
| 0-Фанат NASCAR >хорошая защита | |
7
- 08.01.2016 - 10:00
| Ещё один пример развода клиента на деньги со строительством мегащитков без намёка на селективность. | |
8
- 08.01.2016 - 21:28
| 5-Фанат NASCAR >шлейфово розетки делать сто лет низя. Ток РК и на каждую отвод. В следующий раз увидишь - заставишь чудо электрика переделывать. | |
9
- 08.01.2016 - 21:35
| 8-Я ЗА БАН > Гы) Ещё один маркетинговый зомби. Нет ничего плохого в правильно выполненном шлейфе, и Вам Никогда не поможет безграмотно, неселективно построенная система. | |
10
- 08.01.2016 - 21:39
|
PS В условиях домашнего РЩ в любом случае - всё это выброшенные на ветер деньги. | |
11
- 10.01.2016 - 03:11
| Это сделал кустарно предыдущий жилец, причем аудиопроводом. Расслабьтесь ) | |
12
- 14.01.2016 - 23:51
| Много чего нельзя, но если хочется, то правильно можно. Розетки шлейфом, например. Смотря, какие розетки, какой кабель, да и кто делал. По 4 стенкам 7 двойных розеток...эхе-хе, как тут без шлейфа. Пожалуй, без инструкции, что обогреватель 2 квт включать только сюда, не обойтись. | |