Может ли автомат C16 2P коротить? При попытке его включить - внутри искрит и вырубает два вышестоящих автомата. Запитано от него несколько розеток. В розетках пусто, паленым из них не воняет. Была включена в момент выстрела стиралка, ессно все поотключал - выбивает все равно. Искры и звук говорят, что кз. Ща полезу его снимать |
0-Фанат NASCAR >Попадался как то китайский безимянник с таким дефектом. |
Не, не автомат. Отключил "выход" - не коротит. Проверил "выход" мметром - кз. Хз, че дальше.. Буду все розетки разбирать |
Отбой, нашел |
3-Фанат NASCAR >И где??? |
Розетку заклинило. Тонкими проводами шел отвод от нее к другой, а я думал, что наоборот (не я делал). Пригорело, коротнуло. |
0-Фанат NASCAR >хорошая защита |
Ещё один пример развода клиента на деньги со строительством мегащитков без намёка на селективность. |
5-Фанат NASCAR >шлейфово розетки делать сто лет низя. Ток РК и на каждую отвод. В следующий раз увидишь - заставишь чудо электрика переделывать. |
8-Я ЗА БАН > Гы) Ещё один маркетинговый зомби. Нет ничего плохого в правильно выполненном шлейфе, и Вам Никогда не поможет безграмотно, неселективно построенная система. |
PS В условиях домашнего РЩ в любом случае - всё это выброшенные на ветер деньги. |
Это сделал кустарно предыдущий жилец, причем аудиопроводом. Расслабьтесь ) |
Много чего нельзя, но если хочется, то правильно можно. Розетки шлейфом, например. Смотря, какие розетки, какой кабель, да и кто делал. По 4 стенкам 7 двойных розеток...эхе-хе, как тут без шлейфа. Пожалуй, без инструкции, что обогреватель 2 квт включать только сюда, не обойтись. |