Как посчитать мощность трёхфазного мотора?

0 - 05.07.2017 - 16:33
Я сам слаботочник, но волею судьбы иногда приходится заниматься и силовыми устройствами.

Есть схема, на ней трёхфазный мотор и рядом с ним подпись "Iуст=8А".

Как узнать его мощность? Как вообще правильно считать? 8А это на каждую фазу или на все три?



Модератор
1 - 05.07.2017 - 17:08
http://electricalschool.info/ecalc/1...nogo-toka.html
По первой же ссылке.

Мощность двигателя, что на нем указана - это механическая мощность на валу. Из сети он возьмет электрической мощности больше, из-за не 100% КПД и косинуса фи.

Лучше бы схему привели, меньше гадать придется.
Гость
2 - 05.07.2017 - 19:10
0) На каждую
220/380, звезда\треугольник
3 - 08.07.2017 - 19:28
Iуст это не ток уставки защиты? если ток уставки защиты - то выходит 3,5 кВт двигатель, а если номинальный ток то 5 кВт
Гость
4 - 21.07.2017 - 23:06
Скорее всего ток защиты.
Модератор
5 - 15.08.2017 - 00:25
Iуст ток уставки на каждую фазу конечно. Вы плз скажите для чего схема( коэффициентзагрузки учесть) и саму схемку кинте. Можно на почту.
6 - 15.08.2017 - 15:39
0-Ёроол Гуй >а в принципе зачем знать его мощность? подбираете пускатель по каталогу и все. автомат тоже. ток же указан.
7 - 18.08.2017 - 11:01
Спасибо всем за подсказку, так и оказалось, это ток уставки защитного автомата.

Но возник ещё вопрос. тоже по двигателям.

Есть двигатель на 22 киловатта, который подключается по 3м фазам кабелем 4х4мм2.

И что-то у меня не сходится, как они 22 киловатта передают по 4 квадратным миллиметрам? Вроде как даже если на три разделить, рабочий ток всё равно превосходит допустимый для такого сечения. Но при этом, всё нормально работает
8 - 18.08.2017 - 11:07
7-Ёроол Гуй > А точно 4 мм2
или диаметр 4 мм? Просто иногда люди путают эти параметры.
9 - 18.08.2017 - 11:17
8-prox70 > точно 4мм2
10 - 18.08.2017 - 13:28
9-Ёроол Гуй >Тогда,что то там не то.
11 - 18.08.2017 - 16:33
7-Ёроол Гуй >движок недогружен, клещами померяй ток
12 - 18.08.2017 - 19:36
11-Федя Сумкин >Та даже если и недогружен,пусковые токи должны перепалить этот шнурок.
13 - 19.08.2017 - 18:30
12-prox70 >а точно 4 кв мм сечение, или все таки 4 мм - диаметр?
пусковые токи кратковременны
14 - 20.08.2017 - 11:03
13-Федя Сумкин >Кратковременные то они кратковременные,но в разы выше номинала и 4 квадрата вряд ли выдержат.
Модератор
15 - 23.08.2017 - 01:42
ПВ какой у движка? А вообще считаем так мощность/(корень из3* 0.38*кпд*соsf)если кран или сварка то еще пв считаем. Длительно допустимый это ток который 30 мин течет и нагевает провод до 60 град
Модератор
16 - 23.08.2017 - 01:46
Диаметр у провода никто не пишет. Площадь поперечного сечения.
Стукни в личку,что за движок и где стоит, я посчитаю и ток и провод. Там температуру в цеху надо учитывать. Количество проводов в лотке или штробе тоже
Модератор
17 - 23.08.2017 - 01:50
Пусковые токи при расчете проводов не учитываются. Вон люминисцентки имеют кратность 10-12. А у 22квт в лучшем случае 6. Да небось через частотник.
18 - 24.08.2017 - 13:57
4 мм2 - это 16,5 кВт трех фазки. Так что явно какой-то нетого...

Вот 6-ка была бы более кстати