Ёроол Гуй 05.07.2017 16:33

Как посчитать мощность трёхфазного мотора?
 
Я сам слаботочник, но волею судьбы иногда приходится заниматься и силовыми устройствами.

Есть схема, на ней трёхфазный мотор и рядом с ним подпись "Iуст=8А".

Как узнать его мощность? Как вообще правильно считать? 8А это на каждую фазу или на все три?

юююю 05.07.2017 17:08

[url]http://electricalschool.info/ecalc/1326-raschet-moshhnosti-trekhfaznogo-toka.html[/url]
По первой же ссылке.

Мощность двигателя, что на нем указана - это механическая мощность на валу. Из сети он возьмет электрической мощности больше, из-за не 100% КПД и косинуса фи.

Лучше бы схему привели, меньше гадать придется.

saurus 05.07.2017 19:10

0) На каждую
220/380, звезда\треугольник

Fedorsum 08.07.2017 19:28

Iуст это не ток уставки защиты? если ток уставки защиты - то выходит 3,5 кВт двигатель, а если номинальный ток то 5 кВт

rubin55 21.07.2017 23:06

Скорее всего ток защиты.

зюс 15.08.2017 00:25

Iуст ток уставки на каждую фазу конечно. Вы плз скажите для чего схема( коэффициентзагрузки учесть) и саму схемку кинте. Можно на почту.

Fedorsum 15.08.2017 15:39

0-Ёроол Гуй >а в принципе зачем знать его мощность? подбираете пускатель по каталогу и все. автомат тоже. ток же указан.

Ёроол Гуй 18.08.2017 11:01

Спасибо всем за подсказку, так и оказалось, это ток уставки защитного автомата.

Но возник ещё вопрос. тоже по двигателям.

Есть двигатель на 22 киловатта, который подключается по 3м фазам кабелем 4х4мм2.

И что-то у меня не сходится, как они 22 киловатта передают по 4 квадратным миллиметрам? Вроде как даже если на три разделить, рабочий ток всё равно превосходит допустимый для такого сечения. Но при этом, всё нормально работает

prox70 18.08.2017 11:07

7-Ёроол Гуй > А точно 4 мм2
или диаметр 4 мм? Просто иногда люди путают эти параметры.

Ёроол Гуй 18.08.2017 11:17

8-prox70 > точно 4мм2

prox70 18.08.2017 13:28

9-Ёроол Гуй >Тогда,что то там не то.

Fedorsum 18.08.2017 16:33

7-Ёроол Гуй >движок недогружен, клещами померяй ток

prox70 18.08.2017 19:36

11-Федя Сумкин >Та даже если и недогружен,пусковые токи должны перепалить этот шнурок.

Fedorsum 19.08.2017 18:30

12-prox70 >а точно 4 кв мм сечение, или все таки 4 мм - диаметр?
пусковые токи кратковременны

prox70 20.08.2017 11:03

13-Федя Сумкин >Кратковременные то они кратковременные,но в разы выше номинала и 4 квадрата вряд ли выдержат.

зюс 23.08.2017 01:42

ПВ какой у движка? А вообще считаем так мощность/(корень из3* 0.38*кпд*соsf)если кран или сварка то еще пв считаем. Длительно допустимый это ток который 30 мин течет и нагевает провод до 60 град

зюс 23.08.2017 01:46

Диаметр у провода никто не пишет. Площадь поперечного сечения.
Стукни в личку,что за движок и где стоит, я посчитаю и ток и провод. Там температуру в цеху надо учитывать. Количество проводов в лотке или штробе тоже

зюс 23.08.2017 01:50

Пусковые токи при расчете проводов не учитываются. Вон люминисцентки имеют кратность 10-12. А у 22квт в лучшем случае 6. Да небось через частотник.

Перпетум Мобиле 24.08.2017 13:57

4 мм2 - это 16,5 кВт трех фазки. Так что явно какой-то нетого...

Вот 6-ка была бы более кстати