Как посчитать мощность трёхфазного мотора? Я сам слаботочник, но волею судьбы иногда приходится заниматься и силовыми устройствами. Есть схема, на ней трёхфазный мотор и рядом с ним подпись "Iуст=8А". Как узнать его мощность? Как вообще правильно считать? 8А это на каждую фазу или на все три? |
[url]http://electricalschool.info/ecalc/1326-raschet-moshhnosti-trekhfaznogo-toka.html[/url] По первой же ссылке. Мощность двигателя, что на нем указана - это механическая мощность на валу. Из сети он возьмет электрической мощности больше, из-за не 100% КПД и косинуса фи. Лучше бы схему привели, меньше гадать придется. |
0) На каждую 220/380, звезда\треугольник |
Iуст это не ток уставки защиты? если ток уставки защиты - то выходит 3,5 кВт двигатель, а если номинальный ток то 5 кВт |
Скорее всего ток защиты. |
Iуст ток уставки на каждую фазу конечно. Вы плз скажите для чего схема( коэффициентзагрузки учесть) и саму схемку кинте. Можно на почту. |
0-Ёроол Гуй >а в принципе зачем знать его мощность? подбираете пускатель по каталогу и все. автомат тоже. ток же указан. |
Спасибо всем за подсказку, так и оказалось, это ток уставки защитного автомата. Но возник ещё вопрос. тоже по двигателям. Есть двигатель на 22 киловатта, который подключается по 3м фазам кабелем 4х4мм2. И что-то у меня не сходится, как они 22 киловатта передают по 4 квадратным миллиметрам? Вроде как даже если на три разделить, рабочий ток всё равно превосходит допустимый для такого сечения. Но при этом, всё нормально работает |
7-Ёроол Гуй > А точно 4 мм2 или диаметр 4 мм? Просто иногда люди путают эти параметры. |
8-prox70 > точно 4мм2 |
9-Ёроол Гуй >Тогда,что то там не то. |
7-Ёроол Гуй >движок недогружен, клещами померяй ток |
11-Федя Сумкин >Та даже если и недогружен,пусковые токи должны перепалить этот шнурок. |
12-prox70 >а точно 4 кв мм сечение, или все таки 4 мм - диаметр? пусковые токи кратковременны |
13-Федя Сумкин >Кратковременные то они кратковременные,но в разы выше номинала и 4 квадрата вряд ли выдержат. |
ПВ какой у движка? А вообще считаем так мощность/(корень из3* 0.38*кпд*соsf)если кран или сварка то еще пв считаем. Длительно допустимый это ток который 30 мин течет и нагевает провод до 60 град |
Диаметр у провода никто не пишет. Площадь поперечного сечения. Стукни в личку,что за движок и где стоит, я посчитаю и ток и провод. Там температуру в цеху надо учитывать. Количество проводов в лотке или штробе тоже |
Пусковые токи при расчете проводов не учитываются. Вон люминисцентки имеют кратность 10-12. А у 22квт в лучшем случае 6. Да небось через частотник. |
4 мм2 - это 16,5 кВт трех фазки. Так что явно какой-то нетого... Вот 6-ка была бы более кстати |