- 11.06.2013 - 21:43
|
Надо срочно наладить за деньги смонтированную сеть RS-485 в Краснодаре. Обращаться на мыло secu@sify.com.
| | ||
1
- 11.06.2013 - 22:34
| а в чем заключается наладка? что за устройства в сети? на чем сделаны - драйвера, или самодельщина на двух транзисторах? | | ||
2
- 12.06.2013 - 08:31
|
Действительно не понятно. Кто то монтировал сеть и резко свалил, даже не проверил есть связь или где то обрыв? Физически- это связь между двумя микрухами на 485 интерфейсе. За счёт него можно обеспечить передачу данных на большие расстояния. Если контроллеры рабочие, дальше обычная настройка сети со своими IP. Знаю из практики, что эти оконечные микрухи часто выходят из строя от наводок в длинной линии, по этому их ставят в панельку, чтобы менять было быстро. Вот и вся примудрость. | | ||
3
- 12.06.2013 - 08:42
| Наладка заключается в том, чтобы разобраться, почему по одному все узлы сети работают исправно, а при подключении всех в единую сеть некоторые сбоят... | | ||
4
- 12.06.2013 - 09:34
|
1. Стоит ли терминатор на конце сети? 2. Программа опроса самопальная или фирменная, уже где то работает? 3. При снижении скорости сети сбои пропадают? 4. Ещё раз внимательно просмотрите , нет ли конфликтов с адресацией!? а то могут "вякать" одновременно два объекта на один запрос. | | ||
5
- 12.06.2013 - 11:57
|
1-Фанат NASCAR >2-SAB >4-Михалыч > Вам дано мыло - возьмите да напишите туда, созвонитесь и всё выясните за 10 минут, чем тут три дня будете в час по чайной ложке вопросы задавать. | | ||
6
- 12.06.2013 - 18:19
|
Поясняю детально: Есть здание из 23х помещений. В каждом помещении установлены измеритель температуры и влажности Ивит-M.RS и индикатор ОВЕН СМИ2. Линии связи разделены на 2 магистрали и сведены к контроллеру ОВЕН ПЛК110. С обоих концов линий установлены согласующие резисторы. Контроллер подключен к локальной сети. На компьютере установлена MasterSCADA, в которой нарисована схема здания, обозначены установленные измерители и выводятся их показания. Все приборы подключены последовательно. Кабель использовался в основном Lapp kabel UNITRONIC BUS LD 1x2x0.22 и частично - экранированная витая пара. Общая длина каждой магистрали не превышает 400 метров. Адреса назначены правильно и не повторяются. Проблема состоит в том, что при включении всей системы приборы (в основном индикаторы) ведут себя по-разному, не всегда отображают посылаемое на них значение, также пара датчиков не передает измеряемые показатели. Задача состоит в том, чтобы проверить подключение, выявить ошибки прокладки и монтажа, устранить их и добиться стабильной работы всех приборов. Объединение в одном приборе (для упрощения) измерения и индикации не рассматривается. | | ||
7
- 13.06.2013 - 01:57
| ого, у меня столько времени нет.. | | ||
8
- 14.06.2013 - 17:44
| А какой OPC сервер вы используете? | | ||
9
- 14.06.2013 - 17:46
| И вероятнее всего протокол modbus? | | ||
10
- 14.06.2013 - 18:42
| Цитата:
Цитата:
| | ||
11
- 14.06.2013 - 18:45
| Все верно, протокол modbus. OPC-сервер не используется, т.к. компьютер с MasterSCADA подключается к контроллеру ОВЕН ПЛК11 по локальной сети. | | ||
12
- 14.06.2013 - 18:51
|
Измеители и индикаторы на одной линии? Прослушайте линию через любой преобразователь RS485 и анализируйте запрос-ответы. | | ||
13
- 14.06.2013 - 23:52
| Да, на одной линии, все последовательно. Толку анализировать, если ответов нет. И конечно хотелось бы не совет, а оплачиваемую помощь. | | ||
14
- 15.06.2013 - 09:01
| по поводу работы системы. все таки я бы проверил адресацию приборов в сети, правильность задания адресов необходимых регистров и правильность задания номера функции чтения-записи у каждого прибора. на опыте попадался сам, когда сеть из десятка приборов начинала "тормозить" при подключении всех приборов. при конфигурации был введен адрес регистра которого нет физически в приборе. | | ||
15
- 15.06.2013 - 09:04
| и еще. я надеюсь у вас не демо версия MasterSCADA, которая поддерживает только 32 точки ввода-вывода? | | ||
16
- 15.06.2013 - 09:11
| andranick, как без OPC можно организовать обмен с верхним уровнем? | | ||
17
- 15.06.2013 - 12:59
| MasterSCADA куплена на 100 точек. Но дело явно не в ней, если просто обратится к приборам по их адресам и смотреть измеряемые значение, не все показывают, на некоторых просто "0". | | ||
18
- 15.06.2013 - 21:21
| он имел ввиду наверное логический анализатор. | | ||
19
- 15.06.2013 - 21:28
| если просто 0, то вероятнее всего 2 варианта: неверное подключение, либо к адресация к регистровой области памяти стоит не та. | | ||
20
- 15.06.2013 - 21:30
| в общем да - надо смотреть на месте. | | ||
21
- 17.06.2013 - 07:33
| Легко и непринужденно. :) Вариантов валом, так что расписывать их тут не вижу смысла. Если есть интерес - в личку. | | ||
22
- 19.06.2013 - 21:02
| посмотри руководства прибора поидеи перемычка или резистор должен стоять на последнем и первом приборе посмотри документацию | | ||
23
- 19.06.2013 - 21:28
| Да походу нормально собрана с терминаторами. Ситуация происходит при загрузке линии. Вывод -провели в местах с силовыми кабелями в одном кабель канале и куча коллизий прет. Геморрой во общем. | | ||
24
- 02.07.2013 - 16:49
| Благодарим всех за трёп - вопрос наладки нами успешно решён! | | ||
25
- 03.07.2013 - 11:47
|
ПАЗ-ДРА-ВЛЯ-Ю! Пирожок на полке. А насчет трепа не надо ля-ля. Два предложения и ни одного ответа. | |