Форум на Kuban.ru (http://forums.kuban.ru/)
-   Радиолюбитель (http://forums.kuban.ru/f1060/)
-   -   Есть шабашка для спеца с опытом по наладке сети RS-485 (http://forums.kuban.ru/f1060/est-_shabashka_dlya_speca_s_opytom_po_naladke_seti_rs-485_a-4338926.html)

secu 11.06.2013 21:43

Есть шабашка для спеца с опытом по наладке сети RS-485
 
Надо срочно наладить за деньги смонтированную сеть RS-485 в Краснодаре. Обращаться на мыло [email]secu@sify.com[/email].

fanatnascar 11.06.2013 22:34

а в чем заключается наладка? что за устройства в сети? на чем сделаны - драйвера, или самодельщина на двух транзисторах?

SAB 12.06.2013 08:31

Действительно не понятно. Кто то монтировал сеть и резко свалил, даже не проверил есть связь или где то обрыв? Физически- это связь между двумя микрухами на 485 интерфейсе. За счёт него можно обеспечить передачу данных на большие расстояния. Если контроллеры рабочие, дальше обычная настройка сети со своими IP.
Знаю из практики, что эти оконечные микрухи часто выходят из строя от наводок в длинной линии, по этому их ставят в панельку, чтобы менять было быстро. Вот и вся примудрость.

secu 12.06.2013 08:42

Наладка заключается в том, чтобы разобраться, почему по одному все узлы сети работают исправно, а при подключении всех в единую сеть некоторые сбоят...

Михалыч 12.06.2013 09:34

1. Стоит ли терминатор на конце сети?
2. Программа опроса самопальная или фирменная, уже где то работает?
3. При снижении скорости сети сбои пропадают?
4. Ещё раз внимательно просмотрите , нет ли конфликтов с адресацией!? а то могут "вякать" одновременно два объекта на один запрос.

Ёроол Гуй 12.06.2013 11:57

1-Фанат NASCAR >2-SAB >4-Михалыч >
Вам дано мыло - возьмите да напишите туда, созвонитесь и всё выясните за 10 минут, чем тут три дня будете в час по чайной ложке вопросы задавать.

secu 12.06.2013 18:19

Поясняю детально: Есть здание из 23х помещений. В каждом помещении установлены измеритель
температуры и влажности Ивит-M.RS и индикатор ОВЕН СМИ2. Линии связи
разделены на 2 магистрали и сведены к контроллеру ОВЕН ПЛК110. С обоих
концов линий установлены согласующие резисторы. Контроллер подключен к
локальной сети. На компьютере установлена MasterSCADA, в которой
нарисована схема здания, обозначены установленные измерители и выводятся
их показания. Все приборы подключены последовательно. Кабель
использовался в основном Lapp kabel UNITRONIC BUS LD 1x2x0.22 и частично
- экранированная витая пара. Общая длина каждой магистрали не превышает
400 метров. Адреса назначены правильно и не повторяются.
Проблема состоит в том, что при включении всей системы приборы (в
основном индикаторы) ведут себя по-разному, не всегда отображают
посылаемое на них значение, также пара датчиков не передает измеряемые
показатели. Задача состоит в том, чтобы проверить подключение, выявить
ошибки прокладки и монтажа, устранить их и добиться стабильной работы
всех приборов. Объединение в одном приборе (для упрощения) измерения и
индикации не рассматривается.

fanatnascar 13.06.2013 01:57

ого, у меня столько времени нет..

ALFIX 14.06.2013 17:44

А какой OPC сервер вы используете?

ALFIX 14.06.2013 17:46

И вероятнее всего протокол modbus?

andranick 14.06.2013 18:42

[quote]А какой OPC сервер вы используете?[/quote]
А без него никак?
[quote]И вероятнее всего протокол modbus?[/quote]
С овеном может быть и протокол овена, с ивитом - модбас. Посмотрите доки на приборы. Да и собственно какая разница.

yakudza 14.06.2013 18:45

Все верно, протокол modbus. OPC-сервер не используется, т.к. компьютер с MasterSCADA подключается к контроллеру ОВЕН ПЛК11 по локальной сети.

andranick 14.06.2013 18:51

Измеители и индикаторы на одной линии?
Прослушайте линию через любой преобразователь RS485 и анализируйте запрос-ответы.

yakudza 14.06.2013 23:52

[quote=andranick;30868643] Измеители и индикаторы на одной линии? Прослушайте линию через любой преобразователь RS485 и анализируйте запрос-ответы. [/quote] Да, на одной линии, все последовательно. Толку анализировать, если ответов нет. И конечно хотелось бы не совет, а оплачиваемую помощь.

ALFIX 15.06.2013 09:01

по поводу работы системы. все таки я бы проверил адресацию приборов в сети, правильность задания адресов необходимых регистров и правильность задания номера функции чтения-записи у каждого прибора. на опыте попадался сам, когда сеть из десятка приборов начинала "тормозить" при подключении всех приборов. при конфигурации был введен адрес регистра которого нет физически в приборе.

ALFIX 15.06.2013 09:04

и еще. я надеюсь у вас не демо версия MasterSCADA, которая поддерживает только 32 точки ввода-вывода?

ALFIX 15.06.2013 09:11

andranick, как без OPC можно организовать обмен с верхним уровнем?

yakudza 15.06.2013 12:59

[quote=ALFIX;30872781] и еще. я надеюсь у вас не демо версия MasterSCADA, которая поддерживает только 32 точки ввода-вывода? [/quote] MasterSCADA куплена на 100 точек. Но дело явно не в ней, если просто обратится к приборам по их адресам и смотреть измеряемые значение, не все показывают, на некоторых просто "0".

fanatnascar 15.06.2013 21:21

[quote=R2D2;30871596]Толку анализировать, если ответов нет[/quote]
он имел ввиду наверное логический анализатор.

ALFIX 15.06.2013 21:28

если просто 0, то вероятнее всего 2 варианта: неверное подключение, либо к адресация к регистровой области памяти стоит не та.

ALFIX 15.06.2013 21:30

в общем да - надо смотреть на месте.

andranick 17.06.2013 07:33

[quote=ALFIX;30872827]andranick, как без OPC можно организовать обмен с верхним уровнем?[/quote]
Легко и непринужденно. :) Вариантов валом, так что расписывать их тут не вижу смысла. Если есть интерес - в личку.

070287dw 19.06.2013 21:02

посмотри руководства прибора поидеи перемычка или резистор должен стоять на последнем и первом приборе посмотри документацию

resales 19.06.2013 21:28

Да походу нормально собрана с терминаторами. Ситуация происходит при загрузке линии. Вывод -провели в местах с силовыми кабелями в одном кабель канале и куча коллизий прет. Геморрой во общем.

secu 02.07.2013 16:49

Благодарим всех за трёп - вопрос наладки нами успешно решён!

andranick 03.07.2013 11:47

ПАЗ-ДРА-ВЛЯ-Ю! Пирожок на полке.
А насчет трепа не надо ля-ля. Два предложения и ни одного ответа.


Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.