Двигатель 3Ф 380В запитать от 340-350В

0 - 28.09.2017 - 12:26
Возможно ли? Как он себя поведёт?

Он будет вообще работать? На объекте просаживается напряжение, а запускать срочно нужно.

Мне предлагают увеличить на защитных автоматах предельно допустимый ток, но по-моему это ничего не даст. Или даст? Двигатели имеют запас по мощности процентов 20-30



1 - 28.09.2017 - 12:47
Цитата:
Сообщение от Ёроол Гуй Посмотреть сообщение
Мне предлагают увеличить на защитных автоматах предельно допустимый ток, но по-моему это ничего не даст.
Думаю, что не даст. Просто мощность двигателей упадёт на 20...25%
2 - 28.09.2017 - 13:10
Лучше поставить плавный пуск или частотник для этих целей. Не стоит увеличивать номиналы автоматов, превышающих по защите в зависимости от сечения кабеля. Это если выбивает только при пуске конечно. Либо поставить автоматы нужного номинала по кабелю, но с другой кривой, например D
Гость
3 - 28.09.2017 - 14:17
Крутящий момент сильно просядет. Возможно двигатели будут стопориться, возможно вообще не закрутятся - зависит от характера мехпнической нагрузки.
4 - 28.09.2017 - 14:56
Понятно. спасибо всем за ответы!
3-Блинн > нагрузка постоянная, это ковшовый элеватор (нория), если кто знает. на двух барабанах натянута резиновая лента (вертикально стоит) и на ней металлические ковши, которые черпают зерно.
Гость
5 - 28.09.2017 - 15:43
Ёроол Гуй!
все будет работать и хорошо.
Обороты зависят от частоты сети.
а мощность (именно она обеспечивает работу)зависит от нагрузки на валу.
При падении напряжения увеличивается отставание между фазами магнитного поля в статоре и якоре и чтоб обеспечить ту же мощность двигатель начнет потреблять больший ток и компенсирует это отставание, так как мощность останется неизменной.
Но это до разумных пределов , как Вы указали. При дальнейшем уменьшении напряжения ток еще возрастет, увеличится нагрев мотора и он сгорит.
Так что Вам правильно посоветовали увеличить ток автоматов.
Гость
6 - 28.09.2017 - 18:11
При напряжении -10% должен работать, но мощность (макс. момент) упадёт соответственно:(
Если работает, автоматы не трогать...
7 - 28.09.2017 - 18:24
6-saurus > да вот с этим засада. Автоматы выбивает даже без нагрузки.
8 - 28.09.2017 - 22:54
7-Ёроол Гуй >10% просадка это плохо, но не смертельно. Исправный двигатель должен пуститься.
Смотреть соответствие мощности/оборотов двигателя механизму, схему включения двигателя, смотреть соответствие уставок тепловых расцепителей номиналу двигателя, смотреть напряжение непосредственно на клеммах двигателя при пуске (слабая проводка) - ИМХО собака зарыта где-то здесь.
Ставить уставку защиты выше номинала двигателя - вероятность сжечь мотор.
Гость
9 - 29.09.2017 - 15:09
5-Михалыч > При дальнейшем уменьшении напряжения ток еще возрастет, увеличится нагрев мотора и он сгорит. Так что Вам правильно посоветовали увеличить ток автоматов. - пусть горит....
1. Поменяйте автоматы на новые с характеристикой D.
2. Номинальный ток автомата не должен превышать номинальный ток двигателя написанного на табличке.
3.Двигатели имеют запас по мощности процентов 20-30 - Попробуйте сделать индивидуальную компенсацию реактивной мощности, предварительно измерив рабочий ток.
4. Если ничего не помогло, договаривайтесь о переключении питающего трансформатора на ТП с 3 положения на 4 или 5.
Гость
10 - 02.10.2017 - 13:44
Есть совет, но нужно кое-что уточнить. Позвоните 9183355500
11 - 02.10.2017 - 15:07
Спасибо всем за советы.
В общем, принято волевое решение менять кабель (500 метров воздушная линия!) вместо 32 квадратов поставят 50 квадратов. А оборудование пока будет стоять.
12 - 02.10.2017 - 20:13
32 квадрата не бывает 35. 500 метров для 0,4 кВ приличная длина. Замена 35 на 50 на этой длине может ничего не дать. Какая мощность объекта?
Гость
13 - 02.10.2017 - 23:25
А нет ли просадки по одной из фаз? На холостом трехфазник должен запуститься вплоть до 180 на каждой фазе, а то и меньше.
Вытяжки в цеху спокойно крутились при 165-170.
14 - 03.10.2017 - 09:42
12-Скупердяй > там два объекта питается от одной линии. Один на 30 кВт и второй (новый) на 60 кВт.

13-matros > нет, все фазы проседают почти одинаково..
Гость
15 - 03.10.2017 - 11:44
Неизвестна мощность подключаемой нагрузки.
Поставьте в каждой фазе по однофазному трансформатору с одинаковыми параметрами(допустим 220/36 ) с автотрансформаторным соединением. Напряжение поднимется вольт на 25-30. Мощность этих трансов несложно рассчитать, зная мощность конечной нагрузки. При этом будет опасность превышения выходного напряжения (которую надо еще оценить), если в Вашей сети появится стандартное напряжение
16 - 03.10.2017 - 12:07
30 кВт на 500 метров дают 6,81% потерь на 50-й торсаде и 9,74 на 35-й - это уже недопустимо. Подключать еще нагрузку на эту линию глупо!
На 60 кВт/500 метров нужна 150-я торсада и потери составят 4,55%.