Возможно ли? Как он себя поведёт? Он будет вообще работать? На объекте просаживается напряжение, а запускать срочно нужно. Мне предлагают увеличить на защитных автоматах предельно допустимый ток, но по-моему это ничего не даст. Или даст? Двигатели имеют запас по мощности процентов 20-30 | |
1
- 28.09.2017 - 12:47
| Думаю, что не даст. Просто мощность двигателей упадёт на 20...25% | |
2
- 28.09.2017 - 13:10
| Лучше поставить плавный пуск или частотник для этих целей. Не стоит увеличивать номиналы автоматов, превышающих по защите в зависимости от сечения кабеля. Это если выбивает только при пуске конечно. Либо поставить автоматы нужного номинала по кабелю, но с другой кривой, например D | |
3
- 28.09.2017 - 14:17
| Крутящий момент сильно просядет. Возможно двигатели будут стопориться, возможно вообще не закрутятся - зависит от характера мехпнической нагрузки. | |
4
- 28.09.2017 - 14:56
|
Понятно. спасибо всем за ответы! 3-Блинн > нагрузка постоянная, это ковшовый элеватор (нория), если кто знает. на двух барабанах натянута резиновая лента (вертикально стоит) и на ней металлические ковши, которые черпают зерно. | |
5
- 28.09.2017 - 15:43
|
Ёроол Гуй! все будет работать и хорошо. Обороты зависят от частоты сети. а мощность (именно она обеспечивает работу)зависит от нагрузки на валу. При падении напряжения увеличивается отставание между фазами магнитного поля в статоре и якоре и чтоб обеспечить ту же мощность двигатель начнет потреблять больший ток и компенсирует это отставание, так как мощность останется неизменной. Но это до разумных пределов , как Вы указали. При дальнейшем уменьшении напряжения ток еще возрастет, увеличится нагрев мотора и он сгорит. Так что Вам правильно посоветовали увеличить ток автоматов. | |
6
- 28.09.2017 - 18:11
|
При напряжении -10% должен работать, но мощность (макс. момент) упадёт соответственно:( Если работает, автоматы не трогать... | |
7
- 28.09.2017 - 18:24
| 6-saurus > да вот с этим засада. Автоматы выбивает даже без нагрузки. | |
8
- 28.09.2017 - 22:54
|
7-Ёроол Гуй >10% просадка это плохо, но не смертельно. Исправный двигатель должен пуститься. Смотреть соответствие мощности/оборотов двигателя механизму, схему включения двигателя, смотреть соответствие уставок тепловых расцепителей номиналу двигателя, смотреть напряжение непосредственно на клеммах двигателя при пуске (слабая проводка) - ИМХО собака зарыта где-то здесь. Ставить уставку защиты выше номинала двигателя - вероятность сжечь мотор. | |
9
- 29.09.2017 - 15:09
|
5-Михалыч > При дальнейшем уменьшении напряжения ток еще возрастет, увеличится нагрев мотора и он сгорит. Так что Вам правильно посоветовали увеличить ток автоматов. - пусть горит.... 1. Поменяйте автоматы на новые с характеристикой D. 2. Номинальный ток автомата не должен превышать номинальный ток двигателя написанного на табличке. 3.Двигатели имеют запас по мощности процентов 20-30 - Попробуйте сделать индивидуальную компенсацию реактивной мощности, предварительно измерив рабочий ток. 4. Если ничего не помогло, договаривайтесь о переключении питающего трансформатора на ТП с 3 положения на 4 или 5. | |
10
- 02.10.2017 - 13:44
| Есть совет, но нужно кое-что уточнить. Позвоните 9183355500 | |
11
- 02.10.2017 - 15:07
|
Спасибо всем за советы. В общем, принято волевое решение менять кабель (500 метров воздушная линия!) вместо 32 квадратов поставят 50 квадратов. А оборудование пока будет стоять. | |
12
- 02.10.2017 - 20:13
| 32 квадрата не бывает 35. 500 метров для 0,4 кВ приличная длина. Замена 35 на 50 на этой длине может ничего не дать. Какая мощность объекта? | |
13
- 02.10.2017 - 23:25
|
А нет ли просадки по одной из фаз? На холостом трехфазник должен запуститься вплоть до 180 на каждой фазе, а то и меньше. Вытяжки в цеху спокойно крутились при 165-170. | |
14
- 03.10.2017 - 09:42
|
12-Скупердяй > там два объекта питается от одной линии. Один на 30 кВт и второй (новый) на 60 кВт. 13-matros > нет, все фазы проседают почти одинаково.. | |
15
- 03.10.2017 - 11:44
|
Неизвестна мощность подключаемой нагрузки. Поставьте в каждой фазе по однофазному трансформатору с одинаковыми параметрами(допустим 220/36 ) с автотрансформаторным соединением. Напряжение поднимется вольт на 25-30. Мощность этих трансов несложно рассчитать, зная мощность конечной нагрузки. При этом будет опасность превышения выходного напряжения (которую надо еще оценить), если в Вашей сети появится стандартное напряжение | |
16
- 03.10.2017 - 12:07
|
30 кВт на 500 метров дают 6,81% потерь на 50-й торсаде и 9,74 на 35-й - это уже недопустимо. Подключать еще нагрузку на эту линию глупо! На 60 кВт/500 метров нужна 150-я торсада и потери составят 4,55%. | |