Ёроол Гуй 28.09.2017 12:26

Двигатель 3Ф 380В запитать от 340-350В
 
Возможно ли? Как он себя поведёт?

Он будет вообще работать? На объекте просаживается напряжение, а запускать срочно нужно.

Мне предлагают увеличить на защитных автоматах предельно допустимый ток, но по-моему это ничего не даст. Или даст? Двигатели имеют запас по мощности процентов 20-30

miher 28.09.2017 12:47

[quote=Ёроол Гуй;44828685]Мне предлагают увеличить на защитных автоматах предельно допустимый ток, но по-моему это ничего не даст.[/quote]
Думаю, что не даст. Просто мощность двигателей упадёт на 20...25%

Перпетум Мобиле 28.09.2017 13:10

Лучше поставить плавный пуск или частотник для этих целей. Не стоит увеличивать номиналы автоматов, превышающих по защите в зависимости от сечения кабеля. Это если выбивает только при пуске конечно. Либо поставить автоматы нужного номинала по кабелю, но с другой кривой, например D

Блинн 28.09.2017 14:17

Крутящий момент сильно просядет. Возможно двигатели будут стопориться, возможно вообще не закрутятся - зависит от характера мехпнической нагрузки.

Ёроол Гуй 28.09.2017 14:56

Понятно. спасибо всем за ответы!
3-Блинн > нагрузка постоянная, это ковшовый элеватор (нория), если кто знает. на двух барабанах натянута резиновая лента (вертикально стоит) и на ней металлические ковши, которые черпают зерно.

Михалыч 28.09.2017 15:43

Ёроол Гуй!
все будет работать и хорошо.
Обороты зависят от частоты сети.
а мощность (именно она обеспечивает работу)зависит от нагрузки на валу.
При падении напряжения увеличивается отставание между фазами магнитного поля в статоре и якоре и чтоб обеспечить ту же мощность двигатель начнет потреблять больший ток и компенсирует это отставание, так как мощность останется неизменной.
Но это до разумных пределов , как Вы указали. При дальнейшем уменьшении напряжения ток еще возрастет, увеличится нагрев мотора и он сгорит.
Так что Вам правильно посоветовали увеличить ток автоматов.

saurus 28.09.2017 18:11

При напряжении -10% должен работать, но мощность (макс. момент) упадёт соответственно:(
Если работает, автоматы не трогать...

Ёроол Гуй 28.09.2017 18:24

6-saurus > да вот с этим засада. Автоматы выбивает даже без нагрузки.

Скупердяй 28.09.2017 22:54

7-Ёроол Гуй >10% просадка это плохо, но не смертельно. Исправный двигатель должен пуститься.
Смотреть соответствие мощности/оборотов двигателя механизму, схему включения двигателя, смотреть соответствие уставок тепловых расцепителей номиналу двигателя, смотреть напряжение непосредственно на клеммах двигателя при пуске (слабая проводка) - ИМХО собака зарыта где-то здесь.
Ставить уставку защиты выше номинала двигателя - вероятность сжечь мотор.

aska 2 29.09.2017 15:09

5-Михалыч > При дальнейшем уменьшении напряжения ток еще возрастет, увеличится нагрев мотора и он сгорит. Так что Вам правильно посоветовали увеличить ток автоматов. - пусть горит....
1. Поменяйте автоматы на новые с характеристикой D.
2. Номинальный ток автомата не должен превышать номинальный ток двигателя написанного на табличке.
3.Двигатели имеют запас по мощности процентов 20-30 - Попробуйте сделать индивидуальную компенсацию реактивной мощности, предварительно измерив рабочий ток.
4. Если ничего не помогло, договаривайтесь о переключении питающего трансформатора на ТП с 3 положения на 4 или 5.

wlad48 02.10.2017 13:44

Есть совет, но нужно кое-что уточнить. Позвоните 9183355500

Ёроол Гуй 02.10.2017 15:07

Спасибо всем за советы.
В общем, принято волевое решение менять кабель (500 метров воздушная линия!) вместо 32 квадратов поставят 50 квадратов. А оборудование пока будет стоять.

Скупердяй 02.10.2017 20:13

32 квадрата не бывает 35. 500 метров для 0,4 кВ приличная длина. Замена 35 на 50 на этой длине может ничего не дать. Какая мощность объекта?

matros 02.10.2017 23:25

А нет ли просадки по одной из фаз? На холостом трехфазник должен запуститься вплоть до 180 на каждой фазе, а то и меньше.
Вытяжки в цеху спокойно крутились при 165-170.

Ёроол Гуй 03.10.2017 09:42

12-Скупердяй > там два объекта питается от одной линии. Один на 30 кВт и второй (новый) на 60 кВт.

13-matros > нет, все фазы проседают почти одинаково..

wlad48 03.10.2017 11:44

Неизвестна мощность подключаемой нагрузки.
Поставьте в каждой фазе по однофазному трансформатору с одинаковыми параметрами(допустим 220/36 ) с автотрансформаторным соединением. Напряжение поднимется вольт на 25-30. Мощность этих трансов несложно рассчитать, зная мощность конечной нагрузки. При этом будет опасность превышения выходного напряжения (которую надо еще оценить), если в Вашей сети появится стандартное напряжение

Скупердяй 03.10.2017 12:07

30 кВт на 500 метров дают 6,81% потерь на 50-й торсаде и 9,74 на 35-й - это уже недопустимо. Подключать еще нагрузку на эту линию глупо!
На 60 кВт/500 метров нужна 150-я торсада и потери составят 4,55%.