К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Чем измерить ток (3-х фазный) в щите?

Гость
0 - 31.03.2014 - 17:34
Уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь. Чем можно измерить ток (3-х фазный) в щите? Токоизмерительные клещи не влазят. Амперметр на рейку ставить нет необходимости. Может есть прибор, который сможет измерить ток, без разбора щита?



1 - 31.03.2014 - 20:28
там где клещи не влазят, бывает, влазит ВАФ-85, но до 10 А. а монтаж плотный? а ток какой предполагается?
2 - 31.03.2014 - 21:21
без клещей или трансформаторов тока никак. можно умный счетчик еще до 100А прямого включения в разрыв поставить для технического учета например
Гость
3 - 31.03.2014 - 21:32
Человек даже тупой амперметр не хочет ставить, а Вы ему про умный счётчик.
P.S. Специально сделать "технологические петли" провода, чтобы клещи вставлять, другое на ум не идёт.
Гость
4 - 01.04.2014 - 00:37
1-Федя Сумкин >Ток выше 10А. Монтаж плотный.
3-drdrdr >Тоже петля пришла на ум, но все равно придется повозиться, поскольку места в щите между автоматами практически нет.
5 - 01.04.2014 - 00:50
Бывают малюсинькие клещи.
Видел маленькие ТТ, с разборным кольцевым сердечником которые стояли под DINреечным автоматом в импортном АВРе - вот только где такие найти ХЗ.
Проще и дешевле петли под обычные клещи сделать.
6 - 01.04.2014 - 08:09
изготовление петель вероятно повлечет распломбировку, опломбировку ?, если нет, делайте и простыми клещами.
У меня кстати UNI-T UT-203 с вполне не очень большими клещами, если есть петли, можно легко подклезть.
7 - 01.04.2014 - 08:12
есть трансформаторы тока с выходом 4-20мА не очень большие нашего производства, ценник около 2 тысяч рублей за штуку, + к этому надо контроллер для опроса :)

не думаю, что автор пойдет на подобные затраты :) второй счетчик для техучета поставить дешевле и компом к нему подключаться.
а за фирменные ТТ ценник весьма не гуманный.... есть и у АВВ и у Шнайдера. а вообще ток какой? выше 10А понятие относительное.
8 - 02.04.2014 - 13:45
значит надо мерять там, где можно подлезть. другого варианта я не вижу. до вводного рубильника (автомата), например
9 - 02.04.2014 - 13:52
в принципе, можно сделать так - на провод намотать несколько витков провода 1,5 кв. мм, скажем 10. концы соединить, а мерять ток уже в этом проводе. сделать своеобразный трансформатор тока. результат умножить на 10
Гость
10 - 02.04.2014 - 19:50
Только, полагаю, не на 10, а неизвестно, на что. Это не совсем нормальный трансформатор тока получится. Коэффициент можно узнать, сделав пробную приспособу. И не знаю, как в этой штуке, а в нормальном ТТ надо быть осторожным со вторичной обмоткой - она всегда д.б. замкнута или подключена к обмотке прибора, а то при коммутации под нагрузкой может "пыхнуть" (там ЭДС большая временами наводится).
11 - 05.04.2014 - 08:46
10-drdrdr >почему? 10 витков, 10 раз.
прочитайте внимательно,
Цитата:
Сообщение от Федя Сумкин Посмотреть сообщение
концы соединить, а мерять ток уже в этом проводе
вообще-то, все манипуляции желательно делать при выключенном напряжении.
а если напруга не снята - вы наверно самоубийца, проще отключить на 5 минут, чем лечиться потом от смерти

естественно, отсутствие магнитопровода, ненормированный провод, неточные геометрические формы обмотки создадут определенный класс точности. в данном случае мы имеем подобие прибора на панели, класс точности не лучше 2
Гость
12 - 10.04.2014 - 14:27
Какой тип автоматов ? Если можно подлезть в клемам этого автомата, то просто отключаете его и на клемы перемычку прижимаете и клещами делаете замер.


К списку вопросов