Чем измерить ток (3-х фазный) в щите? Уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь. Чем можно измерить ток (3-х фазный) в щите? Токоизмерительные клещи не влазят. Амперметр на рейку ставить нет необходимости. Может есть прибор, который сможет измерить ток, без разбора щита? |
там где клещи не влазят, бывает, влазит ВАФ-85, но до 10 А. а монтаж плотный? а ток какой предполагается? |
без клещей или трансформаторов тока никак. можно умный счетчик еще до 100А прямого включения в разрыв поставить для технического учета например |
Человек даже тупой амперметр не хочет ставить, а Вы ему про умный счётчик. P.S. Специально сделать "технологические петли" провода, чтобы клещи вставлять, другое на ум не идёт. |
1-Федя Сумкин >Ток выше 10А. Монтаж плотный. 3-drdrdr >Тоже петля пришла на ум, но все равно придется повозиться, поскольку места в щите между автоматами практически нет. |
Бывают малюсинькие клещи. Видел маленькие ТТ, с разборным кольцевым сердечником которые стояли под DINреечным автоматом в импортном АВРе - вот только где такие найти ХЗ. Проще и дешевле петли под обычные клещи сделать. |
изготовление петель вероятно повлечет распломбировку, опломбировку ?, если нет, делайте и простыми клещами. У меня кстати UNI-T UT-203 с вполне не очень большими клещами, если есть петли, можно легко подклезть. |
есть трансформаторы тока с выходом 4-20мА не очень большие нашего производства, ценник около 2 тысяч рублей за штуку, + к этому надо контроллер для опроса :) не думаю, что автор пойдет на подобные затраты :) второй счетчик для техучета поставить дешевле и компом к нему подключаться. а за фирменные ТТ ценник весьма не гуманный.... есть и у АВВ и у Шнайдера. а вообще ток какой? выше 10А понятие относительное. |
значит надо мерять там, где можно подлезть. другого варианта я не вижу. до вводного рубильника (автомата), например |
в принципе, можно сделать так - на провод намотать несколько витков провода 1,5 кв. мм, скажем [b]10[/b]. концы соединить, а мерять ток уже в этом проводе. сделать своеобразный трансформатор тока. результат умножить на [b]10[/b] |
Только, полагаю, не на 10, а неизвестно, на что. Это не совсем нормальный трансформатор тока получится. Коэффициент можно узнать, сделав пробную приспособу. И не знаю, как в этой штуке, а в нормальном ТТ надо быть осторожным со вторичной обмоткой - она всегда д.б. замкнута или подключена к обмотке прибора, а то при коммутации под нагрузкой может "пыхнуть" (там ЭДС большая временами наводится). |
10-drdrdr >почему? 10 витков, 10 раз. прочитайте внимательно,[quote=Федя Сумкин;34745036]концы соединить, а мерять ток уже в этом проводе[/quote] вообще-то, все манипуляции желательно делать при выключенном напряжении. а если напруга не снята - вы наверно самоубийца, проще отключить на 5 минут, чем лечиться потом от смерти естественно, отсутствие магнитопровода, ненормированный провод, неточные геометрические формы обмотки создадут определенный класс точности. в данном случае мы имеем подобие прибора на панели, класс точности не лучше 2 |
Какой тип автоматов ? Если можно подлезть в клемам этого автомата, то просто отключаете его и на клемы перемычку прижимаете и клещами делаете замер. |
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3. |