К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Аварийное питание на цирк.насос.

Гость
0 - 09.09.2015 - 14:32
Приветствую.Есть вопрос ,но проще описать ситуацию.Есть
циркуляционных насос 220в60вт.
На случай отключения
электричества его можно
запитать от акб12в через
инверторный преобра
зователь 12-220в.
Возможно ли связать
это воедино,чтобы
автоматически
переключилось?
Реле,или ещё каким
либо образом?
Надеюсь,кто то что то
поймёт :)
Электроник из меня никакой:)



Гость
41 - 10.09.2015 - 20:43
39-Михалыч >Понял,буду искать.
42 - 10.09.2015 - 20:53
41-ЛИС НА ТАЗЕ > а че искать то, вон же человек предложил задарить без батарей.
Гость
43 - 10.09.2015 - 21:14
Напишу сейчас,спрошу.
Гость
44 - 10.09.2015 - 21:19
Цитата:
Сообщение от ЛИС НА ТАЗЕ Посмотреть сообщение
25-drdrdr >Там же АКБ специальные должны быть?
Кажется, АКБ 12-4 А*ч. Стандартные от охранно-пожарной аппаратуры, по идее, должны пойти. Не помню точно, не глядел внимательно.

P.S. А если после ИБП трансформатор простой поставить, он не выправит немного синус?
Гость
45 - 10.09.2015 - 22:01
блин та же проблема только с котлом, насос жужжит сильнее, не страшно, а вот котел отрубается, не понимает с что насос крутит...
46 - 11.09.2015 - 08:59
45-хряпа > скорее всего у вас не только наличие синуса важно, а еще и ноль для котла нужен.
Гость
47 - 11.09.2015 - 09:38
синус ему нужен, запускал насос в "ведре" от всех ИБП что мне попадались, на глаз мощность падает на треть, хотя работает, но тарахтит сильно, автоматика отслеживает температуру в системе и переключает насос, а тут видимо не понимает как он крутит :))
CK
48 - 11.09.2015 - 10:27
...я как-то слышал что ИБП с аббревиатурой SMART выдают синус.
И переключат корректно, с преобразователя на сеть и обратно.
Лично не проверял.
49 - 11.09.2015 - 10:51
47-хряпа > вполне возможно.
з.ы. СМАРТы выходят дороже, чем купить инвертер с синусом, зарядным и акб.
Можно ведь и у китайцев прикупить недорого, если речь только о котле.
Просто я себе брал специально ИБП, чтобы не только котел питать и реже запускать генератор.
Когда свет отключают на 1-3 у меня генератор даже не помышляет запускаться, хватает ИБП
Гость
50 - 11.09.2015 - 16:48
А при потреблении 40вт на сколько хватит двух штатных
АКБ?
51 - 11.09.2015 - 18:57
50-ЛИС НА ТАЗЕ > у меня был ИБП 1 кВт на 24В (4 акб 7А/ч по 2 штуки )
котел 170Вт + насос 60 Вт, хватало на 40 минут работы котла с насосом.

Примерно можешь посчитать.
52 - 11.09.2015 - 19:07
50-ЛИС НА ТАЗЕ > у меня инвертор на 300Ватт , акб автомобильный на 55 амперчасов , насос ест 30 Ватт и еще почти 40 остальная нагрузка. хватает больше чем на 10 часов.
ну естественно инвертор вырубается при 10.5 вольтах на АКБ.
Гость
53 - 23.09.2015 - 16:59
Вот готовый девайс http://center-sv.ru/catalog/preobraz...or-bbp-sp600c/
Или любой аналогичный, и акб все время заряжаетсо до нужных значений и и автомат переключение и ограничение нижнего порога питания ( разряда акб)
54 - 24.09.2015 - 09:30
53-igor4737 > чукча только читатель - МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИНУС
Таким только гробить насосы.
Гость
55 - 24.09.2015 - 13:26
54-Перпетум Мобиле >
Модифицирован синус может быть очень по разному, конкретно с таким у меня котел с насосами живет уже третий год. На осцил. видно ступеньки, но очень не великие, и по звуку насоса почти незаметно разницы. А чукча может и с пилой купить инвертор , а потом удивляться почему насос умер ...
Гость
58 - 23.01.2016 - 14:52
Иппон самрт виннер 1500 решение.
Гость
59 - 23.01.2016 - 14:58
Вариант 8pin самый простой и оптимальный. Нужно реле с минимум 3-мя рядами контактов, два переключают 220в, один подрубает инвертор к аккумулятору.
Запитать реле можно от любого дохлого блока питания, подходящего по напряжению. Может, от зарядного мобильника.
60 - 24.01.2016 - 10:02
59-Фанат NASCAR > нельзя так делать, между переключениями должны быть задержки.
Иначе попалятся предохранители в цепях АКБ внутри ИБП.

Плавали, знаем. Пытался так же делать, не вышел каменный цветок.
Гость
61 - 24.01.2016 - 15:23
60-Перпетум Мобиле >о как.. Тогда пара реле и ардуина)
Гость
62 - 24.01.2016 - 16:58
можно и вовсе без реле


3939x1346(146.56 kB)
Гость
63 - 25.01.2016 - 10:58
День добрый . Все хорошо проблема и в ИБП чтобы синус был и стабильность напряжения ,но все хорошо ,но до 8 часов, а потом АКБ емкость кончится ,а за 8 часов может и не работать отпление Почему 8 часов даже если использовать АКБ55Ач ,то 60вт:12В: 085Ж:0.9=6.5A Как правило АКБ не совсем новая и питать надо не только циркуляционный насос реально 2-5 часов или большую АКБ надо значительно или лучше если аварииная электростанция.и то не от всякой сразу работает.
64 - 26.01.2016 - 10:03
63-Центральный > дешевле иметь ИБП на небольшое время и генератор. Если ставить ИБП на много-много времени стоимость АКБ просто превышает затраты на генератор.
В общем если речь не об автономной системе то мощность ИБП и емкость АКБ подбирается по карману и возможностям.
Гость
65 - 26.01.2016 - 10:47
если рассматривать питание от аккумулятора как аварийноето можно включать его в пульсирующем режиме, например 15 мин вкл/ 30 мин выкл.
Гость
66 - 26.01.2016 - 18:57
за 30 мин выкл там все закипит и рванет
Гость
67 - 28.01.2016 - 16:36
А подскажите если взять обычный ИБП выдающий моддифицированный синус и после него поставить APC Line-R 600
http://www.ixbt.com/power/ups/apc-line-r-600.shtml
не получим синус на выходе?
68 - 28.01.2016 - 17:54
67-Award > схуале там синус появится ?
Гость
69 - 28.01.2016 - 19:08
можно попробовать выпрямить и сгладить "модифицированный синус" с UPSа а потом пропустить через несложную схему придающую постоянному напряжению форму синусоидального.
Гость
70 - 28.01.2016 - 21:54
Тема то жива ещё.
ПризнаЮсь,вопрос ещё не решён,
катастрофически времени не хватает.Как обычно:гром не грянет
...
Однако, задачку покинул и связистом,пусть голову ломают.
Упоминали какое то мощное реле,посмотрим.
Гость
71 - 30.01.2016 - 11:46
День добрый . Любой не синус содержит в себе и синус ,но меньшей амплитуды и + еще минимум 4 гарминик кратных синусу. Так что надо мощный фильтр на 50 Гц чтобы был и очень добротным, и без потерь ,а потом трансформатор повышающий до 220В . Это путь в не куда ,так как время работы мало ,а чтобы его увеличить надо емкость АКБ увеличить ,а значит и стоимость АКБ и все равно в этом случае лучше автономная электростанция .Или переделать отопление на котел чтобы работал с естественной циркуляцией пусть немного хуже ,но обеспечивал тепло.
Гость
72 - 30.01.2016 - 14:26
Можно мотор-генератор сделать. Мотор любой коллекторный на 12 или, там 24В подходящей мощности и по оборотам (хотя, обороты можно и приводом подобрать), генератор - от старой АБшки. Типа умформера получится. Извращение, конечно, и КПД никакой, но работать будет.


К списку вопросов
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск




Copyright ©, Все права защищены