ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 14:32

Аварийное питание на цирк.насос.
 
Приветствую.Есть вопрос ,но проще описать ситуацию.Есть
циркуляционных насос 220в60вт.
На случай отключения
электричества его можно
запитать от акб12в через
инверторный преобра
зователь 12-220в.
Возможно ли связать
это воедино,чтобы
автоматически
переключилось?
Реле,или ещё каким
либо образом?
Надеюсь,кто то что то
поймёт :)
Электроник из меня никакой:)

Fluder3 09.09.2015 15:34

0-ЛИС НА ТАЗЕ >
самый простейший вариант это включить насос через инвертор от аккумулятора на постоянку.
при этом на аккумулятор тоже на постоянку повесить автоматическое зарядное устройство.
получается ИБП )

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 15:53

Это получается АКБ
постоянно в режиме
зарядки?В таком режиме
месяцами,он не сдохнет?

drdrdr 09.09.2015 15:54

Включить через UPS от компьютера. Для этого не надо быть электронщиком.

prox70 09.09.2015 15:59

3-drdrdr >+100500

8pin 09.09.2015 16:31

Можно например так сделать - только нужно отдельно решить как выключать преобразователь в простое.
[url=http://postimg.org/image/chws66c5n/][img]http://s17.postimg.org/chws66c5n/switch.jpg[/img][/url]

юююю 09.09.2015 17:08

0-ЛИС НА ТАЗЕ >Бесперебойник комповый, как "drdrdr" советует - оптимальный вариант. Только очень желательно проверить (можно любым другим недорогим ИБП), не будет ли движок перегреваться. Дело в том, что в бюджетных ИБП на выходе не синус, а прямоугольник (т.е. кроме 50Гц еще и ВЧ присутствует в значительной мере). ВЧ увеличит нагрев магнитопровода двигателя. Но насколько сильно это скажется - вопрос. Тут проще попробовать включить насос от ИБП с заряженным аккумом (не подключая к сети) и хотя бы рукой контролировать нагрев. Если насос аномально горячий (явно выше рабочей паспортной температуры) - искать преобразователь с синусом на выходе (недешево).

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 17:22

6-юююю >Я непроходимости тур
в синусах и прямоугольниках:(
Могу добавить,что насос гоняет горячую воду все-же,и
как проконтролировать
его температуру?
Вот.При подключении
его к АКБ,звук работающего
насоса меняется.Не знаю,
на сколько это важно.
Но,это работает.
Днём то можно и генератор
запустить,а вот если
отключение ночью?
А в котле дрова горят:/

Перпетум Мобиле 09.09.2015 17:23

ЛИС, купи такой

[url]http://a-electronica.ru/news-new-inverters-PN7-600.html[/url]

+ зарядное Орион, только зарядник придется вскрыть и настроить ограничение по напряжению в конце заряда.
Вот тебе и ИБП и не только на насос а еще на что-нибудь, например на дежурный свет
Ну и + АКБ ессно, только гелевый

Перпетум Мобиле 09.09.2015 17:27

Звук меняется, потому что там модифицированный синус и насосу плохо.
з.ы. у меня инвертор от этих товарищей на 2 кВт от 24В - работает все на ура.

8pin 09.09.2015 17:43

возможно насос может длительное время работать и на прямоугольниках, если на первой ступени, т.е. минимальной мощности и не слишком высокой температуре теплоносителя. я как то так пробовал его запитать от UPSa несколько часов при 60С - шумнее, корпус заметно горячее но в принципе работает. потом переделал UPS на синусоиду, всё же с ней намного лучше, хотя бы из за бесшумности.

Перпетум Мобиле 09.09.2015 17:44

[url]http://a-electronica.ru/PN6-12-1500-ups-online-offline-long-life-description.html[/url]

Советую взять вот этот, так как ценник гуманный, и в нем есть зарядное.
Да и запитать еще сможете интернет и ТВ...

8pin 09.09.2015 17:56

здесь ещё можете почитать - forumhouse.ru/forums/162/

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 18:01

8-Перпетум Мобиле >он сам будет включаться?

Fluder3 09.09.2015 20:30

5-8pin >
просто еще пару контактов у этого реле и все. напряжение в сети пропадает , реле обесточивается и замыкает контакты включающие питание на инвертор. ну и все остальное по схеме )
но нужно еще не забывать заряжать АКБ.

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 20:47

14-Ястреб >Вот
в этом и вопрос!
Кто сможет собрать?
Заряжать не проблема,
зарядка есть.

8pin 09.09.2015 20:59

[quote] замыкает контакты включающие питание на инвертор.[/quote]
только нужны хорошие контакты, чтобы при низком напряжении и существенном токе проблем не создавали.

Перпетум Мобиле 09.09.2015 21:05

15-ЛИС НА ТАЗЕ > Свою зарядку можете выкинуть нафик, проверенно на 2-х автомобильных, дешевые зарядники ограничивают только ток заряда, забывая про напряжение.

правда моя система на 24В и выбор зарядных очень скуден.
Орионы неплохи.

Советую купить ИБП по второй ссылке, человеку поставили на котел с насосами, никаких проблем. К тому же сквозь него можно ноль пробрасывать и от генератора в том числе, если генератор позволяет выполнить зануление.

сам конечно, иначе в нем нет смысла...
з.ы. у меня ИБП, сам еще ни разу даже не выключался :)

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 21:30

17-Перпетум Мобиле >Аааа,смысл я понял!
А цена?Мне с телефона не очень удобно:/

Михалыч 09.09.2015 21:32

Максим!
Тебе что позвонить и задать вопрос некому?
:)

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 21:35

17-Перпетум Мобиле >Аааа,смысл я понял!
А цена?Мне с телефона не очень удобно:/

Михалыч 09.09.2015 21:37

Максим!
Позвони, все расскажу!

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 21:38

19-Михалыч >Приветствую:)!
Да думаю,зима то
скоро,а газ пока
не светит,дрова-дровишки:)

Перпетум Мобиле 09.09.2015 21:41

20-ЛИС НА ТАЗЕ > по первой ссылке инвертер 600Вт - стоит 2500
нужно зарядное и АКБ
по второй ссылке ибп 1 кВт, зарядное внутри на 13А - нужен АКБ, цена 8000

раньше они делали и меньшей мощности но чета перестали.

ЛИС НА ТАЗЕ 09.09.2015 21:44

21-Михалыч >Добро!
Завтра позвоню,сегодня
поздно уж:)

drdrdr 09.09.2015 22:26

Если что, ИБП могу задарить, только он не очень удобный - на две батареи, а батарей у меня и нету.

ЛИС НА ТАЗЕ 10.09.2015 08:10

25-drdrdr >Там же АКБ
специальные должны
быть?

Перпетум Мобиле 10.09.2015 08:43

26-ЛИС НА ТАЗЕ > ага, специальные, на 7 Ач которых валов по фирмам, занимающихся охранкой, видеонаблюдением и т.д.
рублей по 400 за штуку.
з.ы. только задаренный ИБП будет с пилой на выходе наверняка....

8pin 10.09.2015 09:33

для такой маломощной нагрузки как насос преобразователь с синусом на выходе мог бы быть совсем простым -
[url=http://obrazki.elektroda.pl/5282406300_1441866716.gif][img]http://obrazki.elektroda.pl/5282406300_1441866716_thumb.jpg[/img][/url]

Fluder3 10.09.2015 09:52

28-8pin > он и есть совсем простой , например в 8м посте , но за 2500р.

Перпетум Мобиле 10.09.2015 09:58

28-8pin > поверьте, начнете собирать, и он вам выйдет дороже 2500.

Просто комплект деталей, изготовление платы выйдет дороже готового изделия на потоке.
Проверено уже неоднократно, еденичное устройство стоит немного больше, чем покупка готового, если оно существует и есть выбор среди подобных устройств.

Перпетум Мобиле 10.09.2015 10:00

А у китайцев можно инвертер на 100В с синусом купить наверное еще дешевле, только гарантий при поломке будет наверное полный ноль. Дешевле новый будет купить.

Перпетум Мобиле 10.09.2015 10:01

на 100 Вт

8pin 10.09.2015 10:18

[quote]поверьте, начнете собирать, и он вам выйдет дороже 2500.[/quote]
старый UPS в подержаных компьютерах стоит 100 рублей и почти все детали из него, за исключением микроконтроллера за 50 рублей и клемм для подключения к батарее.
[url=http://obrazki.elektroda.pl/7915822700_1441869503.jpg][img]http://obrazki.elektroda.pl/7915822700_1441869503_thumb.jpg[/img][/url]

ЛИС НА ТАЗЕ 10.09.2015 10:35

Да фиг с ним ,с минусом.
Это аварийная задумка,
долго работать на инверторе
не цель,важно-чтобы автоматом
переключилось,время
выиграть котел затушить,
или на генератор перейти(
это если я дома,у половинки
сил не хватает завести его).

ЛИС НА ТАЗЕ 10.09.2015 10:37

С синусом,в смысле.

Перпетум Мобиле 10.09.2015 10:55

34-ЛИС НА ТАЗЕ > ну вот если вам 8pin соберет, хватайте его :)

з.ы. а вот не надо было без стартера покупать геныч. Я тоже как-то думал купить дешево, но вовремя подумал о своей половине и когда был ледяной дождь и еще не было автоматики запуска, то не возникало проблем с запуском (а я в командировке в это время сидел в тепле :)).
А сейчас так вообще красота, если ИБП держит больше 3-х часов, генератор сам запустится на час. Если нужен генератор сразу, просто пошел и кнопочку переключил и все. Когда свет появится, сам заглохнет, предварительно 40 сек на холостых потарабанив.

ЛИС НА ТАЗЕ 10.09.2015 12:18

36-Перпетум Мобиле >Что сделано-то сделано.Куплено,в
смысле)

Перпетум Мобиле 10.09.2015 12:34

37-ЛИС НА ТАЗЕ > разве долго продать и купить со стартером, добавив ? а потом потихоньку сделать автозапуск ?

Михалыч 10.09.2015 16:47

Макс! Бери ИБП, батареи я тебе найду.