Есть небольшое производственное помещение без вентиляции. Окно закрыто наглухо, проходит магистральная труба отопления. Температура +18 (+22 с масляным радиатором). Как понизить влажность? Собственно, влажность и не чувствуется, росы/сырости/плесени нет, однако есть чувствительные химические вещества (полиуретаны, изоцианты) реагирующие на влажность вспениванием. Проветривание делать нельзя, температура +22 нужна по технологии. | |
41
- 13.02.2015 - 13:38
| Тока после меня :))) см. п.24 | |
42
- 13.02.2015 - 17:26
|
Способ, отличающийся от уже предложенного использованием вентилятора. Ljgjkybntkmyj использовать противогаз с коробкой на выдохе, заполненной CaCl2 | |
44
- 13.02.2015 - 21:25
| коллеги, не ссорьтесь! Пива и не пива на всех хватит! | |
45
- 16.02.2015 - 23:37
| Мобильный кондиционер с функцией осушения. Один минус - шумит, зараза. И электричество хорошо кушает) | |
46
- 17.02.2015 - 00:11
|
45-saurus >здоровый и дорогой. По факту - тот же БК в другом форм-факторе | |
47
- 02.04.2015 - 20:21
| а я, а мне! | |