0
- 06.12.2015 - 13:42
|
ИБП Ippon smart winner 1000. При нажатии на вкл пищит, вентилятор крутится, но не включается, ни от сети ни на холодную. Вероятно, сдохли батареи? Открыл, внутри два аккумулятора Yuasa NPW45-12. Где эту или аналогичную хрень купить(желательно со ссылкой на магазин)? А может новый какой ИБП прикупить, этот уже достаточно древний? Недорогой (до 10-12 т.р.) и нормальный. Но чувствую, что так не бывает.
| |
1
- 06.12.2015 - 15:56
|
0-amber > Есть ведь звуковая и светодиодная индикация, чего гадать? Пищит раз в секунду - аккумуляторы менять, расходный материал ведь. "Недорогой (до 10-12 т.р.) и нормальный" - ага, ага ))) Батареи заменить и будет нормальный ИБП. https://www.ulmart.ru/goods/247145?f...775a234d.76422 | |
2
- 06.12.2015 - 16:39
|
Глянул, в ситилинке дешевле. http://www.citilink.ru/catalog/compu...tteries/42578/ http://www.citilink.ru/catalog/compu...691727/otzyvy/ | |
3
- 06.12.2015 - 17:01
| 1-miher >светоиндикация и звуковая не работает, пищит если держать кнопку вкл, как в принципе и другие, раз в секунду не пищит, светодиоды вообще никакие не загорются. | |
4
- 06.12.2015 - 17:56
| 3-amber > Померяй напряжение на акках. Если меньше 10в - менять однозначно. | |
5
- 07.12.2015 - 09:08
| Очень часто она не работает как должна даже в APC. | |
6
- 07.12.2015 - 16:48
| Нормально всегда индикация неисправностей работает, только не надо забыть что для ее правильной работы в обязательном порядке АКБ должны быть хотя бы частично работоспособны. Берем конкретный случай Ippon smart winner 1000. Я полагаю что речь идет о модели 2006 года, вот таком вот Так вот, чтобы он вообще запустился АКБ должны иметь напряжение более 21 вольта на пару и способны выдать стартовый ток без провала напряжения ниже этого номинала. А если напруга ниже или ток стартовый не держит фиг он когда запустится чтобы ошибку индицировать. Так и будет пищать при нажатии кнопки power/ | |
7
- 07.12.2015 - 17:07
| Да это понятно. Но пока они полуживые никто не ходит и не заглядывает "за стол" а в каком же состоянии там АКБ в УПСе?.... Вот и помирают до состояния когда уже ничего не выдает и не работает ))) Даже APC этим страдает. | |
8
- 07.12.2015 - 21:57
|
7-Ростик > Вообще-то вся вина в юзвере. То что он куда-то не заглядывает это его личная половая трудность. Инструмент есть, и нужно им правильно пользоваться. Если говорить за APC приличного уровня то там заложен такой пунктик как регулярная самодиагностика. Раз в 336 часов запускается тест, и по его результату либо через COM/USB либо через Network Management Card формируется для юзера отчет. И кто виноват что юзер не озаботился этот отчет получить? АРС? :))))) Далее - приходит ситуация, когда система самодиагностики UPS считает АКБ непригодными для дальнейшей эксплуатации в результате очередной самоиагностики. То есть до зажигания лампочки "АКБ кирдык" еще довольно далеко, но тем не менее "рекоменндовано заменить". А эта рекомендация профукана, поскольку юзверь не озаботился получить о ней отчет. Опять таки слишком прозрачно, кто тут виноват. И за этой ситуацией следует ее естественное развитие: таки наконец-то загорается "АКБ кирдык". А кто в этот момент на UPS смотрит? В 99.99% случаев никто! А авария горит совсем не долго потому что дохнущие АКБ дохнут крайне непредсказуемо - сколько было ситуаций с дорогущими SURT когда профукивали состояние батарей, и следом гробился PSU, который по правоверному пытался дать зарядку дутым АКБ. Ну и бабахал в этой неравной борьбе. И что, в этом АРС виноват? Нет, строго тот человек который должен смотреть за состоянием ИБП и ВОВРЕМЯ все делать. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |