ИБП ИБП Ippon smart winner 1000. При нажатии на вкл пищит, вентилятор крутится, но не включается, ни от сети ни на холодную. Вероятно, сдохли батареи? Открыл, внутри два аккумулятора Yuasa NPW45-12. Где эту или аналогичную хрень купить(желательно со ссылкой на магазин)? А может новый какой ИБП прикупить, этот уже достаточно древний? Недорогой (до 10-12 т.р.) и нормальный. Но чувствую, что так не бывает. |
0-amber > Есть ведь звуковая и светодиодная индикация, чего гадать? Пищит раз в секунду - аккумуляторы менять, расходный материал ведь. "Недорогой (до 10-12 т.р.) и нормальный" - ага, ага ))) Батареи заменить и будет нормальный ИБП. [url]https://www.ulmart.ru/goods/247145?from=actionpay&utm_medium=affilate&utm_source=actionpay&utm_campaing=remarketing&actionpay=c81334e6-73ed-579f-f0c5-0151775a234d.76422[/url] |
Глянул, в ситилинке дешевле. [url]http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups_batteries/42578/[/url] [url]http://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/powersafe/ups_batteries/691727/otzyvy/[/url] |
1-miher >светоиндикация и звуковая не работает, пищит если держать кнопку вкл, как в принципе и другие, раз в секунду не пищит, светодиоды вообще никакие не загорются. |
3-amber > Померяй напряжение на акках. Если меньше 10в - менять однозначно. |
[quote=miher;40810435]Есть ведь звуковая и светодиодная индикация, чего гадать?[/quote] Очень часто она не работает как должна даже в APC. |
[quote=Ростик;40815176]Очень часто она не работает как должна даже в APC[/quote] Нормально всегда индикация неисправностей работает, только не надо забыть что для ее правильной работы в обязательном порядке АКБ должны быть хотя бы частично работоспособны. Берем конкретный случай Ippon smart winner 1000. Я полагаю что речь идет о модели 2006 года, вот таком вот [img]http://potrebiteli.ru/media/cache/3d/63/3d6325ecee1876d2d2da2a3ed56b70e0.jpg[/img] Так вот, чтобы он вообще запустился АКБ должны иметь напряжение более 21 вольта на пару и способны выдать стартовый ток без провала напряжения ниже этого номинала. А если напруга ниже или ток стартовый не держит фиг он когда запустится чтобы ошибку индицировать. Так и будет пищать при нажатии кнопки power/ |
[quote=Wlad;40820522]для ее правильной работы в обязательном порядке АКБ должны быть хотя бы частично работоспособны[/quote] Да это понятно. Но пока они полуживые никто не ходит и не заглядывает "за стол" а в каком же состоянии там АКБ в УПСе?.... Вот и помирают до состояния когда уже ничего не выдает и не работает ))) Даже APC этим страдает. |
7-Ростик > Вообще-то вся вина в юзвере. То что он куда-то не заглядывает это его личная половая трудность. Инструмент есть, и нужно им правильно пользоваться. Если говорить за APC приличного уровня то там заложен такой пунктик как регулярная самодиагностика. Раз в 336 часов запускается тест, и по его результату либо через COM/USB либо через Network Management Card формируется для юзера отчет. И кто виноват что юзер не озаботился этот отчет получить? АРС? :))))) Далее - приходит ситуация, когда система самодиагностики UPS считает АКБ непригодными для дальнейшей эксплуатации в результате очередной самоиагностики. То есть до зажигания лампочки "АКБ кирдык" еще довольно далеко, но тем не менее "рекоменндовано заменить". А эта рекомендация профукана, поскольку юзверь не озаботился получить о ней отчет. Опять таки слишком прозрачно, кто тут виноват. И за этой ситуацией следует ее естественное развитие: таки наконец-то загорается "АКБ кирдык". А кто в этот момент на UPS смотрит? В 99.99% случаев никто! А авария горит совсем не долго потому что дохнущие АКБ дохнут крайне непредсказуемо - сколько было ситуаций с дорогущими SURT когда профукивали состояние батарей, и следом гробился PSU, который по правоверному пытался дать зарядку дутым АКБ. Ну и бабахал в этой неравной борьбе. И что, в этом АРС виноват? Нет, строго тот человек который должен смотреть за состоянием ИБП и ВОВРЕМЯ все делать. |