| Регистрация Правила Главная форума Поиск | 
 
 |  0
            - 29.08.2012 - 12:55
         | В частном доме установлен водомер SENSUS d=20. В линию врезка сделана вертикально на высоту вентиля. Далее спуск на один метр и под дорогой в колодец к водомеру. В доме (20м от водомера) стоит вентиль. И далее наружняя разводка. Есть проходы через три стены. Все краны проверены, соединения арматуры сухие, стены сухие. На водомере колесико вращается реверсивно. Откручивает 3-4 риски и возвращается на 5-6 рисок. В результате за минуту накручивает более 100 грамм. В месяц болуше 2х кубометров. И это не один год! За это время бассейн образовался бы. При закрытии вентиля в доме счетчик стоит как вкопаный. Кто сталкивался с такой картиной? Подскажите в чем дело? |  | |
|  1
            - 29.08.2012 - 13:17
         | никогда не следил за водомером в своем колодце. и ткое слышу в первый раз. Если это не первый год, то кто мешает Вам поменять водомер на новый - исправный??? за несколько лет уже давно окупились бы затраты. Да и стоит счетчик не Бог весть каких денег. |  | |
|  2
            - 29.08.2012 - 14:28
         | Смывной бачёк есть ? Попробуй его перекрыть, если явление прекратится, то проблема в клапане смывного бачка. |  | |
|  3
            - 29.08.2012 - 15:10
         | Шурале>1- Уточняю, 20 метров трубы после счетчика перекрыты в доме. И счетчик не накручивает. |  | |
|  4
            - 29.08.2012 - 15:11
         | 3-lednik >а бачок где, перед домом, чтоле? |  | |
|  5
            - 29.08.2012 - 15:11
         | AleM>2- В смывной бачек закрыто краном. |  | |
|  6
            - 29.08.2012 - 15:14
         | judas>4- Сливной бочок в доме, но вентиль не травит. |  | |
|  7
            - 29.08.2012 - 15:15
         | 6-lednik >когда поверка очередная у счётчика? |  | |
|  8
            - 29.08.2012 - 15:20
         | Допускаю, что системный воздух где-то проходит. Но вниз без активного подталкивания он не спустится, да и при открытии кранов идет чистая вода бед бурления. |  | |
|  9
            - 29.08.2012 - 15:21
         | judas>7- Года через два. |  | |
|  10
            - 29.08.2012 - 15:24
         | не должен он туда-сюда крутиццо. возможно был гидроудар или ещё какая беда. в поверку этот, или лучше заменить. |  | |
|  11
            - 29.08.2012 - 15:26
         | Judas>10- Учту. |  | |
|  12
            - 29.08.2012 - 15:37
         | 2-AleM > через унитазный бачек 0,1л в минуту? тануна! оно ж постоянно шуметь будет |  | |
|  13
            - 29.08.2012 - 16:00
         | Ввод в дом дюймовый. Разводка по дому- 1/2 и 3/4. Перекрываю до разводки- ни каких вращений, а открою- гуляет туда-сюда... и сухо!!! |  | |
|  14
            - 29.08.2012 - 22:23
         | Цитата: 
 То что счетчик крутится в одну сторону больше а обратно меньше, может быть связано с его механическим устройством против сматывания или несимметричностью лопаток водомерного колеса. |  | |
|  15
            - 29.08.2012 - 22:27
         | Да и ещё, система отопления автономная ? Контур отопления для подпитки соединён с водопроводом ? Проверь ещё и этот кран, обычно им редко пользуются и он может быть неисправен, открыт и т.д. |  | |
|  16
            - 30.08.2012 - 09:27
         | 14-AleM >поддерживаю. может почти горизонтальный участок трубы, в которой часть сечения занимает воздух, в колонке, различные колена и отводы к фильтрам. |  | |
|  17
            - 30.08.2012 - 09:36
         | AleM>12- Интересная мысль! Обязательно проверю. Отопление автономно. А горизонтальные участки подумаю как проверить. |  | |
|  18
            - 30.08.2012 - 09:48
         | AleM>12markonx>16- Вертикальная врезка в линию имеет значение? Может заменить на горизонтальную? |  | |
|  19
            - 30.08.2012 - 10:31
         | поставь после счетчика обратный клапан) |  | |
|  20
            - 30.08.2012 - 10:32
         | канешна имеет) меньше грязи к тебе идет) |  | |
|  21
            - 30.08.2012 - 16:07
         | обратный клапан и спим спокойно |  | |
|  22
            - 30.08.2012 - 16:12
         | нет. она проходная. значение имеет только только если вертикальная труба глухая с верхнего конца. разные спускные краны, манометры и т.п. но вот сказали про обратный клапан - почему бы и нет. только надо чтобы клапан не давал лишнего сопротивления в прямом направлении и был достаточно легок в обратном, чтобы энергии обратной волны хватило на закрытие. хотя для дюймовой трубы - сомневаюсь. горизонтальные участки проверить сложно - промерять уровнем, обращая внимание на прогибы длинных линий, на сварные швы (несовмещение), в общем муторно. |  | |
|  23
            - 30.08.2012 - 18:30
         | А он чё,километраж мотать должен? |  | |
|  24
            - 30.08.2012 - 19:08
         | Троян888>23- Стрёмно как-то за болтанку воздуха в трубе при расходе 5 кубов платить за 8 куб. |  | |
|  25
            - 30.08.2012 - 20:09
         | 24-lednik >ога) купил 1 кг мяса, а из-за воздуха в сумке почти 3 кг получается))) бред не неси))) обратный клапан посоветовал для твоего самоуспакоения))) счетчик не будет туда/сюда крутиться) тока и всего) |  | |
|  26
            - 30.08.2012 - 22:27
         | Баркас>- Если заплатив за 3 кг мяса ты принесешь домой в сумке 1 кг. и будешь рад этому - вот это БРЕД!!!! |  | |
|  27
            - 31.08.2012 - 07:06
         | обратный клапан имеет нормально закрытое положение, поэтому ему энергии обратной волны ненадо |  | |
|  28
            - 06.09.2012 - 21:18
         | Нашлась причина!!!!!! Провозился неделю. Отсоединил колонку, поровнял трубы, десяток раз проливал, чтобы водой выдавило пузырь. Уже отчаивался. На ура отсоединил от вентиля трубу в баню (она за ванной) и вентиль опустил до пола. Так что воздух вышел в смеситель ванны. Реально счетчик накрутил 570 грамм за 6 часов. Это я думаю вода остатки воздуха вытесняет. Колебания колесика прекратились. Спасибо всем давшим дельные советы! |  | |
|  29
            - 06.09.2012 - 22:19
         | Ну вот и славно, что проблема иссякла ! Мне ж тоже было интересно, чем дело кончится. |  | 