К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Обращаюсь к специалистам по водомерам. Счетчик накручивает кубометры!

Гость
0 - 29.08.2012 - 12:55
В частном доме установлен водомер SENSUS d=20. В линию врезка сделана вертикально на высоту вентиля. Далее спуск на один метр и под дорогой в колодец к водомеру. В доме (20м от водомера) стоит вентиль. И далее наружняя разводка. Есть проходы через три стены. Все краны проверены, соединения арматуры сухие, стены сухие. На водомере колесико вращается реверсивно. Откручивает 3-4 риски и возвращается на 5-6 рисок. В результате за минуту накручивает более 100 грамм. В месяц болуше 2х кубометров. И это не один год! За это время бассейн образовался бы. При закрытии вентиля в доме счетчик стоит как вкопаный. Кто сталкивался с такой картиной? Подскажите в чем дело?


Гость
1 - 29.08.2012 - 13:17
никогда не следил за водомером в своем колодце. и ткое слышу в первый раз. Если это не первый год, то кто мешает Вам поменять водомер на новый - исправный??? за несколько лет уже давно окупились бы затраты. Да и стоит счетчик не Бог весть каких денег.
2 - 29.08.2012 - 14:28
Смывной бачёк есть ? Попробуй его перекрыть, если явление прекратится, то проблема в клапане смывного бачка.
Гость
3 - 29.08.2012 - 15:10
Шурале>1- Уточняю, 20 метров трубы после счетчика перекрыты в доме. И счетчик не накручивает.
Гость
4 - 29.08.2012 - 15:11
3-lednik >а бачок где, перед домом, чтоле?
Гость
5 - 29.08.2012 - 15:11
AleM>2- В смывной бачек закрыто краном.
Гость
6 - 29.08.2012 - 15:14
judas>4- Сливной бочок в доме, но вентиль не травит.
Гость
7 - 29.08.2012 - 15:15
6-lednik >когда поверка очередная у счётчика?
Гость
8 - 29.08.2012 - 15:20
Допускаю, что системный воздух где-то проходит. Но вниз без активного подталкивания он не спустится, да и при открытии кранов идет чистая вода бед бурления.
Гость
9 - 29.08.2012 - 15:21
judas>7- Года через два.
Гость
10 - 29.08.2012 - 15:24
не должен он туда-сюда крутиццо. возможно был гидроудар или ещё какая беда. в поверку этот, или лучше заменить.
Гость
11 - 29.08.2012 - 15:26
Judas>10- Учту.
Гость
12 - 29.08.2012 - 15:37
2-AleM > через унитазный бачек 0,1л в минуту? тануна! оно ж постоянно шуметь будет
Гость
13 - 29.08.2012 - 16:00
Ввод в дом дюймовый. Разводка по дому- 1/2 и 3/4. Перекрываю до разводки- ни каких вращений, а открою- гуляет туда-сюда... и сухо!!!
14 - 29.08.2012 - 22:23
Цитата:
Сообщение от lednik Посмотреть сообщение
Ввод в дом дюймовый. Разводка по дому- 1/2 и 3/4. Перекрываю до разводки- ни каких вращений, а открою- гуляет туда-сюда... и сухо!!!
Резонансное явление, типа стоячая волна, гадкая вещь однако. Попробуй поискать, нет ли какого-нибудь места в трубе в которой мог бы накапливаться воздушный пузырь. Чудес не бывает, вода не сжимаемая жидкость и если она гуляет по трубам туда-сюда, то обязательно должна быть или мембрана (! газовая колонка в доме есть ?) или какой-то воздушный пузырь в качестве демпфера.
То что счетчик крутится в одну сторону больше а обратно меньше, может быть связано с его механическим устройством против сматывания или несимметричностью лопаток водомерного колеса.
15 - 29.08.2012 - 22:27
Да и ещё, система отопления автономная ? Контур отопления для подпитки соединён с водопроводом ? Проверь ещё и этот кран, обычно им редко пользуются и он может быть неисправен, открыт и т.д.
Гость
16 - 30.08.2012 - 09:27
14-AleM >поддерживаю.
может почти горизонтальный участок трубы, в которой часть сечения занимает воздух, в колонке, различные колена и отводы к фильтрам.
Гость
17 - 30.08.2012 - 09:36
AleM>12- Интересная мысль! Обязательно проверю. Отопление автономно. А горизонтальные участки подумаю как проверить.
Гость
18 - 30.08.2012 - 09:48
AleM>12markonx>16- Вертикальная врезка в линию имеет значение? Может заменить на горизонтальную?
Гость
19 - 30.08.2012 - 10:31
поставь после счетчика обратный клапан)
Гость
20 - 30.08.2012 - 10:32
Цитата:
Сообщение от lednik Посмотреть сообщение
Вертикальная врезка в линию имеет значение?
канешна имеет) меньше грязи к тебе идет)
Гость
21 - 30.08.2012 - 16:07
обратный клапан и спим спокойно
Гость
22 - 30.08.2012 - 16:12
Цитата:
Сообщение от lednik Посмотреть сообщение
Вертикальная врезка в линию имеет значение?
нет. она проходная. значение имеет только только если вертикальная труба глухая с верхнего конца. разные спускные краны, манометры и т.п.
но вот сказали про обратный клапан - почему бы и нет. только надо чтобы клапан не давал лишнего сопротивления в прямом направлении и был достаточно легок в обратном, чтобы энергии обратной волны хватило на закрытие. хотя для дюймовой трубы - сомневаюсь.
горизонтальные участки проверить сложно - промерять уровнем, обращая внимание на прогибы длинных линий, на сварные швы (несовмещение), в общем муторно.
Гость
23 - 30.08.2012 - 18:30
А он чё,километраж мотать должен?
Гость
24 - 30.08.2012 - 19:08
Троян888>23- Стрёмно как-то за болтанку воздуха в трубе при расходе 5 кубов платить за 8 куб.
Гость
25 - 30.08.2012 - 20:09
24-lednik >ога) купил 1 кг мяса, а из-за воздуха в сумке почти 3 кг получается))) бред не неси))) обратный клапан посоветовал для твоего самоуспакоения))) счетчик не будет туда/сюда крутиться) тока и всего)
Гость
26 - 30.08.2012 - 22:27
Баркас>- Если заплатив за 3 кг мяса ты принесешь домой в сумке 1 кг. и будешь рад этому - вот это БРЕД!!!!
Гость
27 - 31.08.2012 - 07:06
обратный клапан имеет нормально закрытое положение, поэтому ему энергии обратной волны ненадо
Гость
28 - 06.09.2012 - 21:18
Нашлась причина!!!!!! Провозился неделю. Отсоединил колонку, поровнял трубы, десяток раз проливал, чтобы водой выдавило пузырь. Уже отчаивался. На ура отсоединил от вентиля трубу в баню (она за ванной) и вентиль опустил до пола. Так что воздух вышел в смеситель ванны. Реально счетчик накрутил 570 грамм за 6 часов. Это я думаю вода остатки воздуха вытесняет. Колебания колесика прекратились. Спасибо всем давшим дельные советы!
29 - 06.09.2012 - 22:19
Ну вот и славно, что проблема иссякла ! Мне ж тоже было интересно, чем дело кончится.