0
- 31.12.2012 - 08:34
|
В каких нормах и законах прописан диапазон допустимых температур? Из крана идет просто теплая вода вместо кипятка. Надо УК прижать.
| |
1
- 02.01.2013 - 18:09
| 0-shumaa1 > ПП РФ №354 от 06.05.2011 смотреть приложение№1 Требования к качеству коммунальных услуг-Горячая вода и там же ссылка на СанПиН 2.1.4.2496-09 | |
2
- 05.01.2013 - 23:12
|
Поставьте счетчик с термодатчиком. Он будет считать только ту воду, которая соответствует нормативу. | |
3
- 06.01.2013 - 17:28
| Там все интересно. "Правила учета тепловой энергии" дифференцируют нормативную температуру в зависимости от типа системы водоснабжения (открытая/закрытая). "Правила оказания комм.услуг" нормативно допускают отклонения от нормы на 3/5 градусов, но не допускают отклонения от санитарных норм. СанПиН нормирует жёстко без различия на что либо от 60 град. Причём всё названные НПА являются одновременно действующими. В своё время пришлось "помордовать" обнаглевшие теплосети, котрые начали было подавать воду от 49 градусов. Война была короткой, с тех пор греют 58-59, не меньше. | |
4
- 14.07.2013 - 07:04
| Не ниже 60 град. и не выше 75 - ти. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |