К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Асинхронный трёхфазный двигатель в бытовой сети

Гость
0 - 08.12.2013 - 14:12
Здравствуйте.
Просветите пожалуйста человека крайне далёкого от электрики, подобные насосы - [url]http://www.pedrollo-m.ru/centrobezhnye/HF-low/hf-5b.html[/url] насколько геморно использовать в домашних условиях, то есть возможно ли их подключить через преобразователь напряжения в 220 сеть и чем это чревато. Спасибо.



Гость
1 - 08.12.2013 - 14:22
он однофазный
Гость
2 - 08.12.2013 - 14:41
Серия HF - трёхфазная
Серия HF[b]m[/b] - однафазная
У меня HF
[img]http://cs308517.vk.me/v308517128/a155/yvgFG0P6yc8.jpg[/img]
3 - 08.12.2013 - 15:49
Этот двигатель можно подключить к бытовой сети 220в, используя дополнительный внешний конденсатор и подключив двигатель по первой схеме включения, которая на его табличке нарисована (треугольник)
Гость
4 - 08.12.2013 - 16:28
тогда открчиваеш крышку, там 6 штырьков с гайками и пластинами, если они стоят как на первой картинке, значит нече не трогаеш, а если как на второй, откручиваеш их и переставляеш как на первой картинке.

на первые два штырька 220, на третью один вывод пускового конденцатора, который наверно придется докупить, а второй вывод кондюка на один из штырьков где 220
Гость
5 - 08.12.2013 - 16:30
[img]http://www.elremont.ru/electrik/image_220/trehfa1.gif[/img]
Гость
6 - 08.12.2013 - 16:36
тебе надо кондюк на 42 мкф, поискать можно в ларьке на втором краснодаре
Гость
7 - 08.12.2013 - 16:38
5-Пушной звер >Сделай мне это тогда или посоветуй того, кто сделает.
Я биолог, а не инженер, провода крутить не умею.
Гость
8 - 08.12.2013 - 16:48
[em]разводит руками[/em]
9 - 08.12.2013 - 17:58
Wasder читай личку
Гость
10 - 08.12.2013 - 18:24
9-Андрей 1233 >Запелил ответ на мыло


К списку вопросов