Системник бьет током. Собственно, данная проблема у моего системника была давно. Время шло, менял внутренности системника (и блок питания в том числе), корпус продолжал бить током. Если прикоснуться к нему и чему-нибудь железному, то бьет довольно сильно, не статика 100%. Но сейчас я начал обращать на это внимание, меня даже начал бить USB- удлинитель! Комп подключен к бесперебойнику, бесперебойник в удлинитель типа "пилот", удлинитель включается в розетку старого типа. Как исправить эту проблему? |
Заземлиться или заземлить системник, пока не кончилось плохо. |
Вообще то занулить , а на бетонный пол хоть линолиум положить |
Ребят, то, что заземлить я и сам понимаю. Как это сделать лучше? Правильно ли я понимаю, что в идеале провод от системника к какой-нибудь железке, воткнутой в землю? У меня нет возможности так сделать. |
4-Фантом > А мож это вы заряженный? у меня такое случается, когда в шерсти хожу. |
Username, исключено. |
Если проводка в доме или в квартире старая, то лучше её заменить, с этим шутки плохи говорю как электрик, полюбому надо заземлять, попробуйте переткнуть в другую розетку и желательно в другой комноте, иногда помогает. |
У меня тож бил током. Пальцем ведешь по верху (по краске) аж чувствуешь напряжение, а запястьем докоснешься голого места - щипал системник ого-го. Грешил на БП, потм на водянку, потому что помпа от 220 работала, но потом вроде как после смены звуковой карты со встроенной на отдельную в ПСИ слот - я давно не наблюдаю. Правда, точно именно на звук грешить не могу - просто пропало как-то и все. Розетки так же не заземленные. |
1-Фантом >[em]Как исправить эту проблему?[/em] все очень просто - одень тапочки комнатные! если не поможет БП на мусорку! |
А как же старый дедовский способ? Один конец провода к корпусу системника, второй к батареи отопления, предварительно зачистив место от краски. Ну это только если дом частный... |
9-ka618 > БП на мусорку? - поддержу, и адрес мусорки сюда))) попробуйлюбой исправный БП, между бетонным полом или землей 110В если чела долбит - диагноз всегда один, хреновый пол, необходимость заземления корпуса |
11-cloctor > Ну если 2 кондера выкусить из этого рабочего БП то потенциал "1.2 напряжения питания" с корпуса уйдет. 1-Фантом > Все импульсные БП для компов в обязательном порядке требуют наличие заземления. Причем на на отопительную батарею и не на водопроводную трубу - таким способом можно в жмуры определить абсолютно левого чела, который умываться будет или носки захочет повесить на батарею сушиться. Именно "жлезка в землю". Причем чтобы сопротивление между нейтралью и этой железкой было в десятых долях Ома (ну или потенциально между землей и нейтралью единицы вольт). Все остальное - туфта. Ленолиум на пол тоже не панацея, не исключено что однажды приласкает так что мало не покажется когда монитор отсоединять-подсоединятьь будешь или еще какой девайс с собственным БП. |
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3. |