- 07.08.2013 - 18:23
|
Купили дом в северском районе станицы ставропольской, напряжение 170-180 вольт при нагрузке пару киловат, если еще чайник включить то вообще ж..а, проехался по улице у большенства домов три фазы заведено, подскажите куда писать заявку и сколько это может стоить, и что для этого необходимо.
| | |
1
- 07.08.2013 - 18:34
| Весной знакомый подключал в Северской, сказал-знал бы что такой геморой то не связывался бы. По цене вышло где то около 50 тыр (по его словам). Более точно можно узнать в РЭСе, около Львовского переезда который тел. в Северской 2 64 86. | | |
2
- 07.08.2013 - 18:50
|
Щас спросил у кента работающего в энергосбыте. Говорит есть два варианта: 1 делаете все сами, по цене выйдет дешевле, но по срокам и нервам хз 2 Находите человека который занимается этими вопросами и за отдельную плату он собирает и оформляет все бумажки (12-15 тыр за все) ну и материал 5-10 тыр. Вот все что удалось узнать. Если интересуют контакты данного человечка ,то пишите в личку. | | |
3
- 07.08.2013 - 18:57
| А чем поможет наличие 3-х фаз в доме? | | |
4
- 07.08.2013 - 19:16
| 3-Chip_AC >сон будет крепче.) | | |
5
- 07.08.2013 - 19:37
| 4-Палач > не факт! Может наоборот исчо сильнее расстроиться, когда поймет, что зря потратил деньги и время | | |
6
- 07.08.2013 - 19:57
|
0-BDS2000 >а электропроводка давно в доме делалась? Сколько автоматов в щитке стоит? Какое напряжение на входе с выключенным вводным автоматом? | | |
7
- 07.08.2013 - 20:07
| 6-Палач > да это банальная просадка напряжения в следствии перегруженности ближайшей ТПшки. Лечится её заменой на более мощную. Всё в руках чубайсиков! | | |
8
- 07.08.2013 - 20:10
| 3-Chip_AC >А токарный и фрезерный станок, а комплекс по производству спирта? | | |
9
- 07.08.2013 - 20:25
| 8-Fodin > как это связано с тем, что у автора в розетке 180В? | | |
10
- 07.08.2013 - 20:59
| 3-Chip_AC >Поможет тем что хоть одна фаза будет с нормальным напряжением. | | |
11
- 07.08.2013 - 21:06
| 10-2316410 > с чего это вдруг? Я у себя от нечего делать меряю напругу - отклонения по трем фазам не более 1-3В | | |
12
- 07.08.2013 - 21:08
| 11-Chip_AC >А у меня в 20-30... | | |
13
- 07.08.2013 - 21:10
|
10-2316410 > бред, там по всем фазам так. Стабилизатор спасет автора, только правильно подобрать, чтобы не переборщить. | | |
14
- 07.08.2013 - 21:13
| 13-Перпетум Мобиле >Да я вообще мимо проходил...))) | | |
15
- 08.08.2013 - 06:23
| BDS2000 - имей в виду, что после того как введешь 3 фазы, то для распределения нагрузки придется переделать проводку в доме. Напруга при этом вряд ли увеличится. К сожалению, лечится это как написано в 7. | | |
16
- 08.08.2013 - 07:21
| зато появляется неилюзорная проблема уравнивания потенциалов и заземления, чтобы между корпусом холодильника и эл.духовкой не возникло межфазное напряжение. однозначно. и опять-таки заземление по схеме ТТ в полный рост. | | |
17
- 08.08.2013 - 14:22
| Добились за два года отписки в кубаньэнергосбыт нам поменяли трансформатор ситуация улучшилась только тем что у нас перестал вырубаться свет при дожде ветре грозах. Но напряжение так и не поднялось, сегодня было 127, рекорд !!!!! Стабиоизатор стоял 10 киловатный штиль, он просто сейчас сломался после грозы, вот и терпим бедствие, с проводкой в доме все ок новая, ремонт сделан | | |
18
- 08.08.2013 - 14:28
|
To prox70 Киньте контакт на почту BDS2000@MAIL.RU Местные энергетики говорят что это из за линии она к нас 70го года и поэтому такая проблема. 220 бывает но редко и когда все выключено, еще перед нами на нашу линию, подключились тремя фазами и постоянно сваривают забор. | | |
Модератор 19
- 08.08.2013 - 14:43
|
17-BDS2000 > Или транс на ТП поставили опять дохлый (не тянет вашу нагрузку), или потери в сети велики. Как далеко до ТП и есть ли по пути мощные потребители? Напряжения на других фазах измерялось (если нейтраль фиговая, то систему может заметно перекашивать под несимметричной нагрузкой)? | | |
20
- 09.08.2013 - 00:07
|
Транс поставили новый именно новый! По пути есть потребители дома трехфазные, магазины и т. Д. | | |
21
- 09.08.2013 - 00:09
| До тп-шки от надего дома около 870 метров | | |
22
- 09.08.2013 - 07:39
| 3-Chip_AC >ну как бы мощности можно больше получить в дом по трем фазам и не будет жо....пы если автор включит чайник, который будет сидеть на другой фазе, при условии граммотной разводки по потребителю. | | |
23
- 09.08.2013 - 08:01
| 22-ziga > у автора жо..па постоянная и повлиять на неё он не сможет даже если станцует с бубном вокруг своего нового трехфазного ввода. А мощность зависит не от количества фаз в доме, а от лимита выданного энергоснабжающей организаций | | |
24
- 09.08.2013 - 08:18
| ну и что. вопрос в его мощности, даже если новый. отличие 3-х фазки в том, что указывается СУММАРНАЯ мощность по всем фазам. то есть ставится к примеру 3х16А = 48А, это грубо 10 КВт. вроде много. но не забывайте про /3. стало быть любая цепь ограничена именно ячейкой 16 А (в примере), против если бы однофазка 5 КВт 25 А (что вроде бы вдвое меньше). где-то здесь на ветке недавно была тема именно про засаду 3х фазки в части пуска кондиционера, выбивало секцию. что в случае с однофазкой редкий случай. единственная польза от кастрированной 16А трехфазки - возможность подключать именно 3х фазные приборы и при стальных яйцах - включать тот же чайник между фазами (где должно быть 380). так кстати организовано в Америке - 110 и 240 В. все убивается напрочь необходимостью разводить домашних потребителей по фазаи и проблемностью их переброса с фазы на фазу. опять же снова про разность потенциалов и хорошее правильное заземление во всех розетках и светильниках. | | |
Модератор 25
- 09.08.2013 - 09:48
|
Я бы померял в групповом распр. щите напряжение на всех фазах относительно нуля. Если там разница в пределах 5-10В, то дело может быть просто в "тонкой" ЛЭП от ТП до дома или недостаточной мощности транса ТП. Если разброс напряжений велик (несколько десятков вольт, на одной фазе может быть перенапряжение), то проверять нейтраль и восстанавливать нормальный контакт в ее соединениях. Просто пересесть на "лучшую" фазу - полумера, т.к. сегодня там хорошо, а завтра подключат "толстого" васю, который провалит напругу своим потреблением, и приплыли. Нужна "жесткая", исправная ЛЭП. На междуфазное напряжение покушаться категорически не советую - 380-400В не каждый даже чайник переживет, а оно там может в любой момент появиться. ИМХО, трехфазный ввод оправдан лишь при наличии трехфазной нагрузки у потребителя, особенно двигательной. Долбите электриков, чтобы проверили состояние ЛЭП и ее соответствие нагрузке, попутно оценив степень "трехфазной" симметрии имеющейся группы однофазных потребителей.. | | |
26
- 09.08.2013 - 09:56
|
Автор, наверняка ваш новый трансформатор рассчитали по количеству потребителей, по нормальным нормативам. И наверняка между вашим подворьем и трансформатором живет какой-нибудь деляга или деляги, которые отапливают дома, теплицу, бассейны и еще что электричеством. Вычислить засланца, который зарядил вводной автомат можно только померив клещами мощность на вводах в дома. Вспомнилось, как работая в колхозе инженером по ЭМТП довелось подежурить возле дизель-генератора на ферме, чтобы обеспечить дойку в условиях отключения света. Так вот долбанный генератор начал отключаться через каждые пять минут, пока не приехал гл.энергетик и не прошелся по бытовкам, выключив мощные козлы, коих оказалось неимоверное количество. | | |
27
- 09.08.2013 - 09:59
| +26 Кстати, найти домовладение, на котором происходит значительная просадка, можно и простым вольтметром, замеряя напряжение на столбах. Если столбов немного, вполне реально. | | |
28
- 09.08.2013 - 10:02
| 27-АВИ > осталось найти того, кто будет лазить по столбам все 870м с вольтметром. И самое главное того, кто потом будет разбираться с делягой | | |
29
- 09.08.2013 - 10:54
| в Ставропольке завсегда были траблы с электричеством,ибо газа нету ... | | |
30
- 09.08.2013 - 11:12
|
28-Chip_AC > Зачем проверять все 870м? Замеряем на половине расстояния, анализируем. На трансформаторе 220, на середине 215, у автора - 170. Вот уже 435 метров прошли:) Ну далее надеюсь понятно, реально надо промерять всего 4-5 столбов. Автор, мужики делают некую приблуду, для несанкционированных кратковременных подключений, ей можно быстро померять напряжение. Состоит из рейки с прикрученным к ней снизу двухжильным кабелем. Участки кабеля на рейке которые будут контактировать с проводами соответственно зачищаются от изоляции. Поднимается рейка с помощью например телескопической шестиметровой удочки. Только удочка эта должна быть стеклопластиковой. Если будет углепластиковая, есть вероятность сделать под себя при установке конструкции на провода:) | | |
31
- 09.08.2013 - 11:19
| +30, Автор, только учитывайте, что падение напряжения будет не прямо пропорционально расстоянию от трансформатора даже при совершенно одинаковых потребителях. Это нормально. | | |
32
- 09.08.2013 - 11:23
| 30-АВИ >напомнило | | |
33
- 09.08.2013 - 11:32
| смысл? надо не напряжение, а ток. кстати зимой нормально видно по инею на вводных проводах. у кого растаял - тот и попал. тем более ходить с "удочкой" - это занятие не для слабонервных. курить ПУЭ, УК РФ и "Положение об освидетельствовании умерших". | | |
34
- 09.08.2013 - 11:35
| 30-АВИ > ну ладно, автор, накотив для смелости, померяет напругу на столбах. И поймет, что все потребители до него грузят сеть по максимуму. И дальше что? | | |
35
- 09.08.2013 - 11:38
| 34-Chip_AC >накатить ишшо( теперь уже от осознания масштаба трагедии ),ибо сэм в Ставропольской,в отличие от тока,весьма и весьма хорош,кста .... | | |
36
- 09.08.2013 - 12:29
| Цитата:
Напряжение, точнее его падение как раз напрямую зависит от тока в цепи (закон Ома). Поэтому например на автомобилях, на смену амперметрам пришли высокоточные вольтметры. Т.к. вольтметр в бортовой сети дает намного больше информации о состоянии РР, акумм итд. Иней на проводах тоже заблуждение, люди которые предполагают забирать не 5 или 15 кВт, а значительно больше, договорятся на большее вводное сечение. Насчет нервов... у кого как, я в детстве результативно друзей пугал проводками от отцовского тестера...:) 34-Chip_AC > Все потребители грузить сеть не могут. Наверняка есть пара хитрозопых товарищей, которые зарядив вводные автоматы качают напругу по полной, да еще и сматывают потом. Проектировщики ведь не дураки, трансформатор посчитали. Автору в дополнение к описанной мною методе можно визуально посмотреть домовладения по пути на предмет накрученности, бассейнов, теплиц итд. | | |
37
- 09.08.2013 - 12:42
| Автор, ваша улица газифицирована? | | |
38
- 09.08.2013 - 12:44
| 36-АВИ > проектировщики-не-дураки трансформатор конечно просчитали. в 1975 году. хотели пересчитать в 2013, но у чубайсят денег нет на смену старого | | |
39
- 09.08.2013 - 13:41
| 38-Chip_AC > Вот это и покажет замер напряжений. И потом, никто не мешает посчитать номинальную мощность транса самому, для этого даже по столбам лазить не надо:). | |