Всех с наступившим Новым 2015-м Годом :) Так уж вышло, что в этот новогодний день, мне не дает покоя мысль о предстоящем выборе настенного котла для квартиры площадью 45 кв.м. В квартире планируется теплый пол в прихожей, ванной и на кухне. Выбор пал на NAVIEN ACE 13K TURBO. Причина проста, в частном доме уже 5 лет трудится NAVIEN ACE 24K TURBO и проблем с ним не было ни разу. Сейчас порылся в интернете и немного запутался. Котлов масса, с приставкой турбо, атмо и без таковой. Какой подойдет для квартиры. Возможно есть другие котлы, которые по цена-качество выигрывают у выбранного котла. Может посоветуете что. И еще животрепещущий вопрос. В свете последних событий, где купить по нормальному, не космическому ценнику? Это можно в лично, чтобы было без рекламы. | | |
41
- 02.01.2015 - 16:17
| 38-пурген >"атмосферник не так уж и много сжигает воздуха из помещения.." - скока надо для сгорания -стока и сжигает :-). Только окромя этого и во время простоя теплый воздух сквозит в дымоход.... | | |
42
- 02.01.2015 - 16:28
| Пример недельной давности, дом отапливается баллонами, примерно 130 кв.м., потолки на 2-м этаже до 4,5 м., полтора дня не заходил, захожу – котёл не работает, горелка трещит, газовый вентиль щёлкает, пламя не зажигается, уходит в ошибку 03 (у Navien – нет газа). Пошёл посмотрел - редукторы на баллонах работают, конденсата нет, газ идёт. Открутил шланг у самого котла - газ к котлу подходит. Подсоединяю шланг к котлу – горелка трещит, газовый кран открывается – пламя не зажигается. Так вот, пока я 3-4 раза ходил из дома и в дом и открывал входную дверь, котёл зажёгся. Причину понял сразу – посмотрел воздухозаборник – на 100% заткнут тряпкой (видимо рабочие заткнули, чтобы холодный воздух не шёл). За полтора дня необходимая для розжига котла концентрация кислорода выгорает напрочь. Атмосферник ест много воздуха. Когда есть воздухозаборное отверстие и где-нибудь есть вытяжное отверстие, то вопросов нет. | | |
43
- 02.01.2015 - 16:30
| А в квартиру какой атмосферный котёл? Там же вытяжные шахты не приспособлены под отвод раскалённых газов, не изолированы асбестовой трубой, разумеется только турбовый с закрытой камерой сгорания. | | |
44
- 02.01.2015 - 17:18
| 43-Дейл Гриббл >а как же колонки в хрущевках?) и почему газы раскалённые?) | | |
45
- 02.01.2015 - 19:22
| 44-Баркас > В хрущёвках наверняка специальным образом подготовленные трубы для газовых котлов/колонок. Видите ли, в обычном жилом доме, в котором проектом не предусмотрена установка котлов, в обычную вентиляцию подключать котёл нельзя, поскольку она а) не имеет жаропрочного покрытия (кто знает, какие утеплители, минеральные ваты и пр. заложены прямо под потолком) б) она имеет сложные корридоры и ответвления и вполне возможно отработанные газы котла пойдут кому-нибудь в квартиру. Для котла должен быть прямой герметичный воздуховод наверх, как правило, такие воздуховоды делаются из асбестоцементной трубы, поскольку температура отработки от котла достаточно высока. | | |
46
- 02.01.2015 - 19:35
| Не должна быть высокой температура, тогда о каких 92% КПД может идти речь? | | |
47
- 02.01.2015 - 19:55
| 46-Бармалей > 90 КПД у турбированных котлов с закрытой камерой сгорания, у атмосферных максимум 86. У Navien 13A температура отходящих газов до 130 градусов. Есть требования к дымоходам газовых котлов, вот в доступном виде, можно и СНиП открыть: http://mingas.ru/2013/06/dymoxod-dlya-gazovyx-kotlov/ Там проблем масса, начиная от конденсата и заканчивая пожаробезопасностью. Банально у соседа сверху от вашего котла может быть мокрая стена. | | |
48
- 02.01.2015 - 20:53
|
47-Дейл Гриббл > в моем доме дымоходы снаружи здания идут. А дымоход турбового котла можно выводить тупо на улицу через стену, там главное требование расстояние до ближайшего окна. | | |
49
- 03.01.2015 - 01:18
| Цитата:
BAXI стоит 8 лет, работает как часы, но то тогда делали.... А вообще бакси с вайлантом на высоте, виссман еще можно, но тут бабло требуется :) | | |
50
- 03.01.2015 - 09:18
| В принципе для атмосферника можно и наружную трубу соорудить из седвич секций (утепленных). Но тут соседи могут быть против и эстетика здания..... | | |
51
- 03.01.2015 - 09:31
| никто не мешает на атмосферник поставить так называемую турбо насадку и вывести трубу как у турбированных котлов просто в стену. | | |
52
- 03.01.2015 - 13:56
| 0-Бармалей >автор, бери самый простой навьен, на такую площадь с запасом хватит )) у меня ДЭУ, есть нарекания небольшие, у знакомых навьен - пашет уже лет 6 )) | | |
53
- 03.01.2015 - 18:15
| 51-Ястреб >Упс! впервые о таком чуде слышу.... | | |
54
- 03.01.2015 - 18:15
| 51-Ястреб >а как газовики этой причиндале относятся? | | |
55
- 03.01.2015 - 18:28
| По котлу я уже определился, будет Protherm Гепард 23MTV | | |
56
- 03.01.2015 - 18:31
| 55-Бармалей >13мтв) | | |
57
- 03.01.2015 - 18:46
|
Да вроде стоят одинаково, а про запас мне тут писал каждый второй :) Что за функция у котлов Baxi Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим «теплые полы»); | | |
58
- 03.01.2015 - 19:16
| он на 23квт)потому и стоит одинаково) и у газовиков вопросов не будет) | | |
59
- 04.01.2015 - 08:47
| Цитата:
PS^ Опять мой бакси седня не смог разжеться, Только начинает давать искру и тут же в ошибку Е35 падает, специально заглядывал в камеру сгорания в этот момент, газа нет (е35 в описании - "паразитное пламя"), и так было два раза подряд, потом нормально зажегся. В общем брак какой-то попался. Хотя глядя как на работе глючат все платы сделанные в италии, ничему не удивляюсь... | | |
60
- 04.01.2015 - 09:40
| 59-brand >Почисти электрод шкурочкой,что в камере...А вобще у тебя баллоный пропан сейчас? Странно-у меня за 3 года ни одного глюка-если что выскакивает ошибка-строго по теме. | | |
61
- 04.01.2015 - 11:31
| 59-brand > я ничего не отвечал, скопировал фразу из технических характеристик. А вопрос был в том, как реализована эта функция. Или или? И И? | | |
62
- 04.01.2015 - 12:05
|
Бармалей - "Или" пурген - так он с новья так выделывается, вряд ли электрод, у меня такое ощущение что именно разряд искры не всегда утекает куда надо, а перепрыгивает на плату. Да, газ у меня балонный, давление даже выше чем нужно, но вряд ли это из-за него. Потому что было и на низком давлении (когда газ кончался). До весны так поработает, потом буду разбирать. Хотя конструкция у них действительно для ремонта на коленке предназначена :) | | |
63
- 04.01.2015 - 12:20
| 62-brand >вилку не пробовал перевернуть? Котел заземлен? | | |
64
- 04.01.2015 - 12:58
| 63-spiegel >если котел фазозависимый, то с перевернутой вилкой он запускается, но через пару сек тухнет | | |
65
- 04.01.2015 - 15:55
|
Фазы проверил в первую очередь, полез все-таки проверить в каком состоянии электрод розжига и попутно похоже нашел проблему - никогда не догадаетесь :))) Высоковольтный шнур от этого электрода лежал на проводах от катушки газового клапана - небось иногда все-таки этот провод пробивало и вот вам ошибка газового клапана (Е35). Убрал провода подальше друг от друга, буду посмотреть чем дело закончится. Кстати провод очень тонкий, при большом зазоре будет пробивать его нефиг делать... | | |
66
- 04.01.2015 - 17:08
| Не помогло, опять вылетел в ошибку. Значит все-таки брак материнской платы. | | |
67
- 04.01.2015 - 17:13
| В сервис-центр похоже все-таки придется обращаться... | | |
68
- 04.01.2015 - 18:39
| По нынешним ценам легче застрелится чем в сервис обращатся. Во-первых вызов мастера, это не меньше штуки, потом мать будет рублей 15 стоить... Пусть так работает пока не сломается, а потом легче новый купить будет и не парится. | | |
69
- 04.01.2015 - 18:49
| | ||
70
- 04.01.2015 - 18:56
|
Раз уж с котлом мы уже определились. Можно подумать и прикинуть, какие выбрать батареи отопления и сколько примерно понадобится трубы на теплый пол. Заодно определиться с производителем батарей, труб и прочего. 1 - прихожая 2 - спальня 3 - кухня 4 - ванная 5 - балкон В прихожей ТП примерно 1.8х1.8 В ванной ТП примерно 1.8х1 (1.2 максимум), может в ванной обойтись полотенцесушителем? Будет стоять душевая кабина, санузел и маленький рукомойник :) В кухне ТП примерно 2.5х3.5 Батарея получается одна в спальне, металлический радиатор. Котел по проекту висит на кухне, ближе к окну на правой стороне (если смотреть на эту картинку). | | |
71
- 04.01.2015 - 19:23
| 70-Бармалей >те а кухне даст 0.6-0.7квт, а надо 1-1.2, думаешь обойтись без батареи?) | | |
72
- 04.01.2015 - 19:25
| думаешь душ кабина с рукомойником нагреют ванную?) | | |
73
- 04.01.2015 - 19:44
|
Электроды чистить *шкуркой* нельзя, там специальное покрытие! Navien котлы очень даже хорошие ,только немного шумные .Последние модификации немного доработаны ,работают потише ,после пусковых настроек. Поинтересуйтесь Buderus U072 12кВт Работает тихо,температуру держет четко. *немец* он есть немец. Ну и запчасти, самые дешовые Navien и тд. | | |
74
- 04.01.2015 - 19:49
| 73-mr_ii >экватор завозил навьен тоннами, сейчас от них отказался... Почему? | | |
75
- 04.01.2015 - 20:15
|
71-Злобный дедушко > На кухне батарею повесить особо негде, там окна и дверь в пол. Можно увеличить площадь ТП на 0.5-0.6 кв.м. 72-Злобный дедушко > В ванной наверное придется повесить батарею, или все таки сделать ТП где-то 1 кв.м. И еще одно дополнение по отоплению, температура наружного воздуха в регионе проживания, зимой редко когда опускается ниже нуля. От navien в итоге отказался, да шумный, послушал вчера свой. Да и с качеством сейчас, как говорят, не очень. | | |
76
- 04.01.2015 - 20:15
|
70-Бармалей >а зачем городить батареи и ТП? Придется ставить узел подмеса, а он тоже денег попросит немало. У меня дом 100 м2, отопление только ТП, хватает с запасом. А тут квартира, с одной наружной стенкой. Вы теплопотери считали? | | |
77
- 04.01.2015 - 20:17
| Если проводить техобслуживание,котёл будет жить долго и счастливо. В обслуживании Navien немножко тесноват , сервисники не все хотят это делать ,или не умеют. В домах *многоэтажках*с идивидуальным отоплением их стоит ну очень много.Ну а почему отказались - это дела торговые, да и представительство в РФ поменялось. | | |
78
- 04.01.2015 - 20:24
| 76-spiegel > наружная стена из шлакоблока, снаружи возможно утеплить, обратившись к бригаде застройщика, чтобы попасть в структуру и колер наружной отделки. Но, скорей всего, будет утепление изнутри. Знаю, что не правильно. Но так дешевле. | | |
79
- 04.01.2015 - 20:34
| 78-Бармалей >если наружная стена будет утеплена,какой смысл городить этот металлолом? Сделайте шаг ТП 15 см и будет Вам счастье. Если только Вы не любитель ковролина, деревянных полов или температур под 30. | | |
80
- 04.01.2015 - 20:46
| 79-spiegel > речь идет про спальню? Я не любитель всего вышеперечисленного, но с калькулятором дружу. ТП в спальне выйдет прилично дороже батареи. А финансовый вопрос стоИт очень остро. | |