К списку форумов К списку тем
Регистрация    Правила    Главная форума    Поиск   
Имя: Пароль:
Рекомендовать в новости

Все, что вы хотели знать о СПЛИТАХ, но стеснялись спросить

Гость
0 - 17.03.2010 - 11:52
Любезные дамы и господа! Учитывая наступление весенне-летнего сезона, высокую актуальность вопроса и присутствие на форуме специалистов, предлагаем все ваши вопросы о сплитах отныне задавать здесь. :)
Предыдущие обсуждения тут http://forums.kuban.ru/forum/viewtop...=309919&page=1
или тут http://forums.kuban.ru/forum/viewtop...=251727&page=1




Отредактировано Деловая; 18.03.2012 в 09:09.
Гость
1241 - 06.12.2010 - 21:23
1342-Хам > возможно подклинивает компрессор. Слишком много всего уже рассказал про вмешательства... Все можно узнать при помощи мультиметра (клещей)
Если ток возрастает постепенно , то проблемы с теплообменником или затором. Если в какой-то момент резко - с компрессором.
Гость
1242 - 06.12.2010 - 22:16
А я четыре года назад купил в квартиру на 60 кв.метров сплит Akira 12,так надувает так,что летом под одеялом сплю!Сейчас буду переезжать в частный дом и подумываю о приобретение снова сплитов под брэндом Akira.
Гость
1243 - 06.12.2010 - 22:33
1344-Senator >можно, для этого надо соединить эти блоки последовательно и чтобы они включались одновременно от одного пульта. но смысл??
просто советую выставить минимальные обороты вентилятора и установить температуру 25гр.
Гость
1244 - 07.12.2010 - 10:29
1347-ВРАГ народа > Дык хотелось бы , чтобы он холодил еще и в спальне. А установлен он на общей стене.
Гость
1245 - 07.12.2010 - 14:38
1348-Senator >холодить будет, но вместе со спальней будет охлаждаться и вторая комната, в которой никого не будет например ночью, а это нецелесообразное использование электр....
Гость
1247 - 08.12.2010 - 09:51
ВРАГ народа, как продвигаются изыскания на тему низкотемпературного отопления?!
Я на очереди!
Гость
1248 - 08.12.2010 - 10:19
1349-ВРАГ народа > А Вы можете это сделать? Или подскажите кто может. Мыло под ником.

PS Электричество непринципиально, на 500 рублей в месяц больше, погоды не сыграет, зато во всей квартире примерно одинаковая температура будет.
Гость
1249 - 14.12.2010 - 02:04
1351-Тузик > жду свободного времени и мороза -15. после праздников займусь этим вопросом.
1350-Хам > смори сюды: 30 минут исправно работает, далее 30 мин отдыхает ,но ток на клемах есть. Это говорит о том, что отключение компрессора идет по температурному датчику (теплушке,которая на корпусе компрессора) Сам посуди, длительная пауза ,нехарактерная нормальной работе сплита, на заклиневшем компрессоре сразубы спалила все обмотки в нем. Но он спустя 30 мин нормально пускается, значит цепь прервана между клемой компрессора и клемой нар. блока.
Щелчок - это релюшка сработала , это нормально.
Спуск фреона - никакого спуска нет) это просто начало цикла. просто при простое он весь или большая часть его превращается в газ и давление возрастает.
1352-Senator > конечно могу, но это уже после праздников. а сделать это сможет , ну , думаю , любой монтажник. только надо заказать отдельно два внутренних блока. Могу с Москвы приволочь. можно Б\У попробовать найти...
_________
свалил до следующих выходных. если что пишите на почту.
Гость
1250 - 15.12.2010 - 01:29
Я тоже это так интерпретирую, раз напряжение на клеммнике наружного блока есть, а тока нет, то цепь разрывает тепловой предохранитель. Вот только эта загадочная цифра 30 минут при начальной температуре компрессора градусов эдак и 90, и 60, и 6 - одинаковая. А спуск фреона был! Ключиком на 14, четверть оборота, пятнадцать минут, там золотник травит, давление держит только крышка - масла пара капель была только. С чего бы ток компрессора вдруг сам стал номинальным вместо повышенного? Всё равно ровно полчаса - и отключение! Какой-то очень уж странный перегрев.
Разница между температурой входящего и выходящего воздуха снизилась до 18 градусов, и та достигается минут через двадцать, а так 10-12, в то время как до спуска была 23 и почти сразу. Может, там масла нет совсем, вот компрессор и греется впустую? Как похолодало, компрессор вроде бы включается (по проседанию напряжения заметно), но с самого начала гонит воздух комнатной температуры. Зимой я его всё равно использовать не буду, подождём весны.
Гость
1251 - 15.12.2010 - 08:57
Враг! у меня было несколько случаев, что после длительной эксплуатации, 5-7 лет, стал отключаться компрессор, срабатывала теплушка. Первое что приходит на ум : Все! приплыли надо менять компрессор. Правда не было такой загадочной цикличности. Ради эксперимента, заливал по ВЕСАМ необходимое кол-во фреона, и о чудо пациенты отработывали оставшееся лето нормально.
К чему все это... после такого кол-ва вмешательств, стравливаний (для чего?) и прочего шаманства, просто необходимо удалить нафиг все оставшееся, отвакуумировать и запрвить по ВЕСАМ (а не по давлению). Вот тогда только можно о чем-либо судить-рядить.
Гость
1252 - 15.12.2010 - 09:03
Еще забыл добавить, что мылся наружник, обязательно. Точнее сначала мылся наружник, а потом уже все манипуляции с фреоном.
Гость
1253 - 15.12.2010 - 19:06
Объясню, для чего стравливал. Номинальный ток на шильдике для обогрева 6,3 А, а был по факту до 8 и даже больше. Ну как не подумать, что перегревается от перезаправки. Ну а вышло вот так. Компрессор производит работу по сжатию газа и по преодолению трения, и возможно, в моём случае увеличилась доля второй составляющей. Поэтому вопрос: можно ли полностью удалить остатки масла из системы и потом его добавить свежего нужное количество? Или вот ещё, мог ли туда попасть воздух или образоваться газообразные продукты каких-либо реакций, которые впустую сжимает компрессор
Гость
1254 - 16.12.2010 - 10:59
Для того что-бы не возникало вопрозов по поводу какие газы сжимает компрессор, и делается удаление старого фреона и вакуумирование системы.
Масло из бытового кондиционера удалить не возможно, основная его масса находится в компрессоре и в процессе работы "размазывается" по всему холодильному контуру в месте с фреоном.
Гость
1255 - 18.12.2010 - 02:19
1355-alkor2000 > даров Санек.
1354-Хам >ну если фреон стравливался, то либо как предложе уже было - стравить все и по весам, либо жди температуры нар. воздуха градусов 27 и по давлению 4 бара.
удалить масло можно , но сложно : вытащить компрессор , слить масло , промывочный фреон ....вообщем не заморачивайся.
Ток может возрастать по разным причинам - их миллион!! например на моем сплите ток возрастает с 11А до 25 из-за плохого обдува вентилятором внутр. блока. горячий пар Фреона приходит во внутренний блок и видимо не весь конденсируется и давление в системе растет. растет давление-растет ток.

мне одна Лыжа попалась однажды , работает ровно 3 минуты и в ошибку выходит, мож у тя тоже какие проблемы с платой?
вообщем твоя задача замерить температуру на входе в теплообменник, посередине его и на выходе. и сюда показания. это все делается легко мультиметром с функцией термометра.
и это, ты прекращай фреон стравливать, он скоро миллион стоить будет.
Гость
1256 - 19.12.2010 - 07:02
Товарищи сплиточники, а можете кратко просветить какие бывают типовые (или изощрённые) ОШИБКИ УСТАНОВЩИКОВ?!
что произойдёт если фреона будет в системе меньше/больше чем надо?!
Или провакуммируют, но недостаточно... и т.д. и т.п.
чем чревато, и симптомы (если будут)
Гость
1257 - 19.12.2010 - 07:19
Вчера к зиме готовился, расчихлил свой митсубиси делюкс25 (9), всё чётко, дует горячий воздух, но сплит на разморозку вставал за час 2 раза, при температуре +1 -1.
Этажом ниже шарп(9), за время чуть больше часа, всего 1 раз останавливался.
Теплопроизводительность одинаковая у них совершенно, и по паспорту и по субъективным ощущениям.
Где то на сайтах у митсубиси натыкался на упоминание этого момента, но там наоборот было сказано что на разморозку ихние сплиты намного реже конкурентов останавливаются.
С чем это может быть связано?!
Гость
1258 - 19.12.2010 - 16:34
1360-Тузик > на разморозку становится не по времени, а по падению давления испарения(када льдом покрывается поверхность теплообменника нар. блока, это говорит о том, что фреон кипит уже при очень низкой температуре, соответсвенно и при низком давлении) У меня хитачка каждые 20 мин на разморозку становилась, когда влажность была сильная.
что касается плоховакуумированной трассы, то это скорее всего скажется на сроке службы компрессора и то ,думаю только на тех компрессорах, которые на синтетическом масле работают (r410a и др.)
____________
при нехватке фреона кондиционер будет останавливаться каждые несколько минут из-за высокой температуры кипения. при большем количестве фреона автоматика может и не останавливать компрессор, но он будет работать на выше номинальном токе , возникнет возможность попадания парожидкостной смеси в компрессор (это от количества перезаправленного фреона зависит)
чем еще обрадовать?
1259 - 19.12.2010 - 18:30
ВРАГ народа - на работе установлены 2 сплит-системы Sharp 12-ки (модель не смотрел, инструкций нет) примерно в 2004-05 году. На холод работают хорошо, на тепло вообще не работают (работали или нет - никто не знает), хотя режим на пульте такой есть. Может ли отсутствовать режим обогрева просто в этой модели?
Гость
1260 - 19.12.2010 - 18:44
та может конечно и только холодовые быть. чтоб таких вопросов ниочемных не задавать, ты марку мне мкажи , я тебе скажу холодовая модель или нет.
на пультах может и есть "солнышко" или надпись "heat" , но включаться функция не будет .
Гость
1261 - 20.12.2010 - 12:52
сплит система 'pioner'? просветите кто знает
Гость
1262 - 20.12.2010 - 13:06
1365-korg9 > я знаю. Просвещаю. Гавно.
Гость
1263 - 20.12.2010 - 13:28
Народ, подскажите, пожалуйста, у нас где-нибудь в городе можно найти
инверторный Панас S-E7 JKDW
http://www.panasonic.ru/products/hom...n/single_split
_air_cond/S-E7JKDW%20(U-E7JKD)/feat
Гость
1264 - 20.12.2010 - 13:31
вот эта ссылка должна пройти полностью:
http://market.yandex.ru/model.xml?hi...09598&clid=502
Гость
1265 - 21.12.2010 - 16:10
добрый день.помогите, пожалуйста,в выборе сплита на комнату 19.5 м,окна на юг,блочный дом.хочется подобрать нормальный по качеству,и не очень дорогой по цене.
Гость
1266 - 21.12.2010 - 16:42
1369-00_qwerty > денег сколько есть?
Гость
1267 - 21.12.2010 - 16:44
Mitsubishi Electric MSC/MU-GA20 VB-такой подойдет?
Гость
1268 - 21.12.2010 - 16:45
моно и 30,но не уверен что инвертор нужен
Гость
1269 - 21.12.2010 - 16:46
лучше 25-й уж тогда возьмите...
Гость
1270 - 21.12.2010 - 16:49
спасибо.ща посмотрю.а из других фирм,что можно посмотреть?
Гость
1271 - 21.12.2010 - 16:58
ахтунг --30000р,если не поняли
Гость
1272 - 21.12.2010 - 21:18
подскажите и предложите:
кухня 17 кв м окна ю-ю-з
спальня 17 кв м окна ю-з-з
спальня 14 кв м окна ю-з-з
зал 21 кв м окна ю-ю-з и смежная с ним комната 11,5 кв м с витражным остеклениением выходящаю на ю-з (остекленение по периметру 6 метров) - хватит ли одного сплита на обе эти комнаты илбо ставить две точки?
почта под ником
заранее спасибо
Гость
1273 - 21.12.2010 - 21:55
1. Сплит-система Hitachi RAS-10CH9 Luxury для комнаты 18 кв.метров. Стоит ли покупать или есть более достойные варианты за эту цену?

2. Знакомые поставили сплит неизвестной мне фирмы Luxury и очень горядтся. Хвалят его. Действительно хорошая вещь?
Гость
1274 - 22.12.2010 - 10:48
кто занимается продажей и установкой panasonic,скиньте на мыло прайс(интересует 9,не инвертор)и если можно тоже и по mitsubishi electric
Гость
1275 - 22.12.2010 - 11:12
1377-boa > сплит Luxury - первый раз слышу, стало быть к чему эксперименты?))
Гость
1276 - 22.12.2010 - 11:18
1375-00_qwerty > я понял, вы выбрали неплохой кондиционер, только по моему он холодовой, лучше возьмите тепло-холод, с нашим отоплением в межсезонье, да и по зиме, не раз может выручить
Гость
1277 - 22.12.2010 - 11:28
ахтунг --ок,спасибо)цена конечно не маленькая,но хочу еще панасы посмотреть.а с mitsubishi heavy ind. вам приходилось дело иметь?
Гость
1278 - 22.12.2010 - 11:33
1381-00_qwerty > лучше возьмите то, что написали:)) всё остальное, за исключением Daikin, будет хужЕ:)
Гость
1279 - 23.12.2010 - 17:09
да где ж сплиты купить недорого? Че-то почти нигде нет. Хотел взять Панасоник 12
Гость
1280 - 23.12.2010 - 18:39
наши сплитовики говорят где то в феврале завозы начнутся.
Всё повыкупали этим летом.
Гость
1281 - 24.12.2010 - 02:16
на каком фреоне в данный момент целесообразней покупать сплит-систему?


К списку вопросов