0
- 04.09.2014 - 12:48
|
Пытался разобраться с некоторыми вопросами, но так и не понял: 1. Сложно ли установить розетку в ванной? Заземление есть, но нужно ли ставить УЗО или нет, если розетка будет использоваться для бритвы, фена. Стиральная машина не будет включаться в эту розетку. 2. Можно ли установить вентилятор в вытяжку в ванной, если расположена непосредственно над ванной? И подключать нужно через УЗО или нет? 3. Продаются шкафчики с подсветкой, опять же через УЗО надо подключать или нет? Буду благодарен за ответы :) | |
1
- 04.09.2014 - 13:08
|
1. не сложнее обычной. узо лучше ставить 2. вы же не будете вентилятор трогать руками? тогда узо не нужно 3. смотря какой там выключатель. по идее открытых металлических частей нет, так что не нужен УЗО - для защиты человека, когда фаза нежданно замкнулась на корпус прибора | |
2
- 04.09.2014 - 13:13
|
1. не сложно. по ПУЭ нужно в любом случае. 2. можно. все через УЗО 3. все через узо Кагбэ ещё и не 10мА уставки должны быть на УЗО пуэ и всякую прочую подобную литературу не читал уже лет 5, поэтому могу ошибаться. | |
3
- 04.09.2014 - 13:51
| Получается, нужно ставить УЗО в щиток и тянуть провод, так? | |
4
- 04.09.2014 - 14:12
| 3-Искусственный Интеллект1 > да | |
5
- 04.09.2014 - 15:03
| 4-Chip_AC > ясно, спасибо! | |
6
- 04.09.2014 - 15:58
| На фене и бритва нет заземления, накер там УЗО??? Не пропелере тоже | |
7
- 04.09.2014 - 19:44
| 6-Баркас >шуганёт током так за кран зубами вцепися а узо сработает,всё просто жы | |
8
- 04.09.2014 - 20:07
|
автору лучше в ванной розетки не делать вообще. иначе женщина полезет с феном в ванну купаться. не так давно дамочка с планшетом осталась купаться (навсегда), планшет был на зарядке....... | |
9
- 04.09.2014 - 20:12
|
про планшет в ванной http://zamanula.ru/podrostka-ubilo-tokom-ot-ipad/ http://msk.bloknot.ru/news/ipad_kill...e_during_selfi Они любят селфи, не расстаются с айфонами и айпада даже в ванной, и совсем не знают элементарных законов физики - все это приводит к летальным последствиям. Техника безопасности должна быть на первом месте, особенно в наше время - время гаджетов и огромного количества всевозможной техники. современные зарядки не имеют трансформаторов и не разделяют низковольтовую от высоковольтной обмотки. | |
10
- 04.09.2014 - 20:13
|
Розетку и подсветку вы возьмете от уже имеющейся проводки, для которой на входе уже должны стоять УЗО. В дополнительных смысл только в том, что при отключении ванной не будут гаснуть остальные розетки. Мой опыт показывает что никаких проблем в ванной не происходит, если только курица не уронит электроприбор в воду. А сама влажность опасности не несет, хотя разумные меры предосторожности не помешают (чуть проветрить перед использованием) Вентилятор ставить обязательно, УЗО не нужен, т.к. ничо ему не будет как говорится )))) У меня 15 лет вытяжные без всяких узо работают. | |
11
- 04.09.2014 - 20:34
| 10-зе Рокке Пальбоа > держи куриц в курятнике, а не в доме. Не средние века вроде | |
12
- 04.09.2014 - 21:49
|
10-зе Рокке Пальбоа > у меня нет провода в ванную, кроме освещения. И, насколько я понимаю, в щитке стоят обычные автоматы, УЗО нет. Думаю, сделать отдельную линию, если понадобится, можно будет в щитке отключить только ванную. | |
13
- 04.09.2014 - 21:57
| 12-Искусственный Интеллект1 > можно от освещения запитать все то, что ты перечислил. свет в ванной включен - работает вытяжка, розетка для бритвы и доп.подсветка, свет вырубил - все отключено. нагрузка минимальная, работать все будет вечно. узо стоит в щитке и так, поэтому дополнительное не нужно. | |
14
- 05.09.2014 - 10:37
| Если дом в 21 веке построен. Если раньше - не будет там УЗО "по умолчанию". Это называется "естественный отбор", абсолютно нормальная штука. | |
15
- 05.09.2014 - 10:47
|
Можно тут спрошу? А что может коротить в счётчике, если выключено в доме буквально всё. Все эл.приборы выдернуты из розеток. А в счётчике коротит:-(( Что это может быть? Счётчик старый. Только собралась его менять. Сходила в НЭСК на Северной, они меня отправили на Котовского. Туда ещё пока не дошла. И тут вот сегодня вдруг такое:-(( | |
16
- 05.09.2014 - 10:52
| 15-Кася > что значит "коротит"? выбивают пробки на счетчике? | |
17
- 05.09.2014 - 10:56
| 16-Chip_AC > Да, пробки выбивает. Зашёл сосед с лампочкой и двумя проволками из неё. ткнул проволками в счётчик, а лампочка мигает туда-сюда. Блымает. Он сказал, что коротит. Выдернула всё буквально из розеток, а оно всё равно блымает:-( | |
18
- 05.09.2014 - 10:59
| 17-Кася > думаю, что проблема не в счетчике, а в проводе от столба к Вам в дом | |
19
- 05.09.2014 - 11:02
| +18 и это не "коротит", а пропадает контакт (лампочка же блымает:)) | |
20
- 05.09.2014 - 11:03
|
18-Chip_AC > А могло это случится внезапно? Ну вот никто ничего не включал, работала только одна стиральная машина и вдруг выбило пробки со страшным хлопком и был даже немного запах палёного. Совсем чуть-чуть в районе счётчика. Но ни сам счётчик, ни пробки не воняют. Внезапно всё случилось. Отчего? Может быть так внезапно? | |
21
- 05.09.2014 - 11:08
|
20-Кася > если выбило пробки, да ещё и с хлопком и гарью, то это несколько меняет дело :( возможно действительно проблема в счетчике или где-то рядом. | |
22
- 05.09.2014 - 11:11
| 21-Chip_AC > Спасибо, Паш, будем думать и что-то предпринимать...:-(( | |
23
- 05.09.2014 - 11:36
| 6-Баркас > а при чем тут заземление вообще? Если на розетке есть заземление, УЗО должно сработать при утечке на корпус. Нет заземления - УЗО сработает когда ток пойдет по телу | |
24
- 06.09.2014 - 06:57
| ГОСТ Р 50571.11-96 Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения | |
25
- 06.09.2014 - 08:12
| Для стиралки, теплого пола, подсветки и розетки в навесном тянул отдельно кабель через узо. А существующую для освещения разбил на два освещения , подсветку натяжного потолка + вытяжка ,и споты. Очень удобно в использовании. | |
| Интернет-форум Краснодарского края и Краснодара |