Вопрос по подключению встроенной духовки и варочной.

0 - 20.12.2016 - 15:23
Имеем квартиру, с разводкой электрики от застройщика. Силовая розетка стандартная на кухне в стандартном месте (примерно 0,5 метра в высоту)
На кухне предполагается встроенная техника, под нее розетки рекомендуют делать в цоколе, но что бы так сделать - нужно полность менять кабель (т.к. наращивать нельзя).
Как можно сделать такое подключение не меняя кабель от щитка? Скрутить (сварить) напрямую питание духовка+варочная с этим выходом?
Заранее спасибо за советы.



41 - 22.12.2016 - 08:31
А если духовой шкаф будет "висеть" на общем автомате кухни (16А), не будет его выбивать, если например при включенной духовке, включится еще и чайник?
42 - 22.12.2016 - 09:00
37-superchel > с фуяли 32А там родилось ?
43 - 22.12.2016 - 09:01
41-den81 > будет выбивать, 16А это всего лишь 3,3 кВт.
Духовка 2 +-, чайник так же 2+-
Гость
44 - 22.12.2016 - 11:44
41 -den81 16А маловато, конечно. Но максимальный нагрев духовки это настолько редкий случай по опыту. Это у Вас небось очистка пиролитическая?
СПЕЦИАЛЬНО не поленился включил духовку на 200 гр и два тена - счетчик показал 1900 Ватт, т.е 9 Ампер. Конечно если чайник и СВЧ включить то маловато.
Варочную, пусть кто-нибудь другой пробует - у меня газ.

Отредактировано Tasman; 22.12.2016 в 11:45. Причина: ПС
45 - 22.12.2016 - 12:02
44-Tasman > пиролитеческая обычно 3,5-3,6 кВт требует при очистке. По крайней мере по паспорту.
Гость
46 - 22.12.2016 - 12:27
37-superchel > от чего нужно защищать кабель от духовки до кабеля плиты? :) кроме как от самой духовки? :)
47 - 22.12.2016 - 12:31
Цитата:
Сообщение от Tasman Посмотреть сообщение
СПЕЦИАЛЬНО не поленился включил духовку на 200 гр и два тена - счетчик показал 1900 Ватт,
А шо ето такое + два ТЕНа? Просто пару ТЕНов повесил в ту же розетку?
Гость
48 - 22.12.2016 - 14:10
Цитата:
Сообщение от Перпетум Мобиле Посмотреть сообщение
37-superchel > с фуяли 32А там родилось ?
Взгляните на щит в любой новостройке,линия плиты защищена автоматом на 32А.
Гость
49 - 22.12.2016 - 14:19
Цитата:
Сообщение от Лешкин Посмотреть сообщение
37-superchel > от чего нужно защищать кабель от духовки до кабеля плиты? :) кроме как от самой духовки? :)
Духовки рассчитаны на подключение к разеточной линии с автоматом на 25А(оптимальным считаю 20А,на кабель "гостовского" сечения).
50 - 22.12.2016 - 14:25
49-superchel > Физику в школе прогуливал?
P=UI - шаманский шифр?
Гость
51 - 22.12.2016 - 16:04
49-superchel > автомат 32А, от него провод к плите, в "розетку" плиты воткнули духовку. так расскажите же, в чем именно опасность того, что шнур духовки 16А? если начинаете поучать других, то видимо вы представляете себе что именно плохого произойдет? и что произойдет?
52 - 22.12.2016 - 20:00
48-superchel > взгляните на щит в любой новостройке - защищено ПО РАЗНОМУ.

С фигали духовка на 25А ?????

Автомат защищает не духовку, он защищает КАБЕЛЬ. А там хоть 100Вт повесьте, побоку.
53 - 23.12.2016 - 08:17
Всем спасибо за советы!