Вопрос по газовому хозяйству

Гость
0 - 17.05.2012 - 07:59
Подготовили проект дома В начале мысли были сделать котельную на 1 этаже, но решив делать цокольный этаж решили перенести газовое оборудование в цоколь.
Высота цоколя в чистом виде 210 не будут ли против газовики на размещение котла отопления при такой высоте помещения?



1 - 19.05.2012 - 10:49
0-dobryj > еще должен быть выход на улицу если котельная в цокольном помещении. 210 вроде мало, но это уточнять надо.
Гость
2 - 19.05.2012 - 12:37
Высота не менее 2,5 м. Объем помещения не менее 15 куб. м. И еще одно из условий - цокольным этажем считается этаж, загубленный не более чем на 49% ниже уровня земли - иначе это подвал и газ туда не проведут.
Гость
3 - 19.05.2012 - 12:40
+ к двери на улицу еще нужно окно с площадью остекления не менее (см. нормы)+канал вентиляции и приточное отверстие.
Гость
4 - 19.05.2012 - 17:42
Спасибо за консультацию но все же где Вы взяли нормы я пересмотрел http://dilmark.ru/17.pdf там четко написано Свод правил устанавливает РЕКОМЕНДУЕМЫЕ оправдавшие себя на практике положения
В Области применения написано: "Настоящий свод правил предназначен для применения на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе.

И опять никакой конкретики все газовики к которым обращался молчат как рыбы говоря делай потом посмотрим
но потом ведь будет поздно стены не раздвинеш.
Если кто знает подскажите пожалуйста.
Гость
5 - 19.05.2012 - 18:02
Вот еще на форуме http://www.forumhouse.ru/threads/9741/page-2 нашел но опять никакой конкретики
1. ВЫ ОШИБЛИСЬ, ЭТО НЕ ДЛЯ ИЖС. Надеюсь, что из-за Вашей ошибки никому не пришлось перестраивать помещение
Вы привели нормы СП 41-108-2004, поэтому многие на форуме стали путаться.
Данные строительные правила не распространяются на проектирование
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома. (читайте 1 раздел "Область приминения" этих норм!)

Объясняю про ИЖС.
Ранее был СНиП №2.04.08-87, в котором четко прописывались нормы:
"6.42 Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов". Кухни там были высотой не менее 2,2 м. При этом внутренний объем помещений кухонь раньше должен быть, м3, не менее:
для газовой плиты с двумя горелками… 8,
для газовой плиты с тремя горелками… 12,
для газовой плиты с четырьмя горелками… 15


С 1 июля 2003 года этот СНиП утратил свою силу.
Вместо него вступил в действие СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", где нормы ОТСЫЛОЧНЫЕ, поэтому все люди стали путаться
Не знаю зачем так сделали
Цитирую: "7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами."

"Введение. Настоящие строительные нормы и правила содержат технические требования, обязательные при проектировании и строительстве новых и реконструируемых газораспределительных систем, предназначенных для обеспечения природным и сжиженным углеводородными газами потребителей, использующих газ в качестве топлива, а также внутренних газопроводов, и устанавливают требования к их безопасности и эксплуатационным характеристикам.
Конкретные рекомендации, выполнение которых обеспечивает соблюдение требований настоящих строительных норм и правил, приводятся в сводах правил:
СП 42-101 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб";
СП 42-102 "Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб";
СП 42-103 "Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"."
Гость
6 - 19.05.2012 - 19:56
Не проще ли двухконтурник на кухне повесить и не мучаться?
Гость
7 - 20.05.2012 - 12:44
Да не хотелось так делать хотел всю разводку (теплые полы, отопление, горячее водоснабжение) и котел иметь в одном месте т е в цоколе а там высота 210 в том то и проблема
Гость
8 - 20.05.2012 - 16:14
7
приоритетом д.б. горячая вода
Чем короче от котла до крана- тем меньше ждать, пока дойдет и не спускать каждый раз по нескольку литров воды.
Потому - двухконтурник в кухню, поближе к мойке/душу.
Трубу в пол.
И в цоколе по потолку разводить, куда угодно
Гость
9 - 20.05.2012 - 16:38
8-rubi >Вот вот-здравая мысль...мне вообще непонятна тяга населения к напольникам.Видимо не все еще поняли всю прелесть котла на кухне.